Abastecimento de água da casa “ramo misterioso” a montante da válvula de fechamento

1

Eu tenho um rancho 1953 com porão da luz do dia. Na foto abaixo está o ponto em que (acredito) o cano principal entra na casa horizontalmente (o medidor de água fica no gramado da frente ao nível do solo, alinhado com esta entrada). Ao entrar, há um ramo T. O tubo para cima vai para uma válvula de corte, enquanto o ramo descendente desaparece no chão e fica a montante do corte. Não consigo descobrir por que isso foi feito dessa maneira. É possível que eu tenha revertido e esse suprimento saia do chão e depois volte para fora da casa no T, novamente antes da válvula de fechamento. Estou tentando rastrear as muitas causas possíveis de um piso úmido nessa área e gostaria de entender por que isso foi feito dessa maneira antes de prosseguir. Desde já, obrigado!

ATUALIZAÇÃO: Chamei um encanador (não quero me envolver em uma confusão maior nesse projeto em particular) e atualizarei quando receber uma resposta.

Abastecimento de água da casa principal, chegando a T do chão ou do ponto médio

insira a descrição da imagem aqui

Borda da caixa do medidor, com a casa à distância mostrando o hosebib - forneça este hosebib mostrado na imagem 4

Parte superior da linha principal, mostrando o babador da mangueira com o desligamento separado

Medidor de água

Saída do medidor de água do lado da casa, angulada no chão

por David I 18.06.2019 / 18:38

3 respostas

E a resposta é .... a linha de água entra horizontalmente. MAS, uma descoberta chocante feita pelo meu encanador enquanto resolvia isso. Outra pessoa no passado teve a mesma idéia que eu e começou a remover o tubo de descarga, depois abandonou o esforço. Eles fizeram um corte horizontal no cano abaixo do T, por trás. Não era facilmente visível de frente. Coloquei um medidor de folga na ranhura de corte e ela parece ser MAIS PROFUNDA que a espessura da parede do tubo. Basicamente, é apenas a ferrugem e a lama que impedem a água de explodir para fora desse local. Eu encontrei o meu quinhão de cenas de crimes de melhoramento da casa ao longo dos anos, mas este está lá em cima ... um monte de ferrugem longe do desastre.

Trabalho concluído Corte de tubo por jacka anterior ** de todos os negócios

21.06.2019 / 20:40

A propriedade possui algum sistema de irrigação subterrânea - aspersores para um gramado, por exemplo? Se sim, esse sistema é alimentado com água potável?

Pode ser que o suprimento do medidor suba do chão e o galho que atravessa a parede forneça o sistema de irrigação. Seria de esperar uma válvula de corte naquele ramo. Como nenhuma válvula é visível no galho que atravessa a parede, talvez haja também uma válvula de parada e desperdício enterrada nas proximidades ao ar livre. O único sinal visível na superfície do solo pode ser um tubo de diâmetro de uma polegada 3 ou 4 descendo direto, esperançosamente com uma tampa para evitar detritos.

18.06.2019 / 19:57

Você tem um desligamento principal. E montagem depois disso. Tubo de aço é velho ou não é bom. e você pode ter um vazamento. Porque na laje. desconectar passar novos tubos na cabeça para a casa feita.

21.06.2019 / 23:01