Recentemente, substituí um receptáculo 20a simplex por um novo receptáculo 20a simplex Decora. Eu verifiquei tudo no novo receptáculo 20a com um multímetro e eis os resultados:
no poder
- Quente para neutro = 126.8
- Quente para o solo = 128.9
- Aterramento para neutro = 4.764
Desligar
- Quente para neutro = 12.28
- Quente para o solo = 11.08
- Aterramento para neutro = 5.535
Esta é uma tensão fantasma ou é indicativa como um neutro solto?
Outras coisas:
- o receptáculo é auto-aterrado (clipe de latão na "língua", então removi os isoladores dos parafusos
- o receptáculo está em uma caixa de montagem em superfície wiremold
- existe o 14awg THNN correndo atrás do receptáculo 20a na pista para um receptáculo não aterrado
- o receptáculo não aterrado está em um circuito com outros quatro receptáculos e dois acessórios de teto (um pendente, um ventilador de teto DC)
- o circuito acima mencionado (antes da conexão da pista) carece de um fio terra, mas presumo que esteja aterrado através do conduíte porque verifiquei o conduíte correndo atrás do gesso com meus próprios olhos (também todas as outras tomadas que verifiquei têm uma terra quente de leitura igual neutro a quente)
Com os dois circuitos desligados, o receptáculo 20a lê:
- Quente para neutro = 4.623
- Quente para o solo = 4.536
- Aterramento para neutro = 0.107
A tomada não aterrada diz: 0.034