Instalando o revestimento com grampos ou haste de anel?

0

Queria perguntar à comunidade sobre sua experiência com código e raciocínio para usar um ou outro. Estou falando da fixação do OSB 7 / 16 "em paredes e do OSB 5 / 8" em telhados. Você usa grampos estreitos de coroa ou pregos com haste de anel? Aqui, não estamos em uma zona sísmica / terremoto, mas temos ventos fortes e potencialmente tornados aqui.

É minha experiência que os grampos podem aguentar-se melhor do que as unhas, porque eles têm uma área de aderência maior e dois pontos afiados afastam o 1 / 2 ", agarrando-o ao prisioneiro ou ao elemento de treliça. No entanto, esses dois pontos afiados são muito estreitos e eu sinto como esse deve ser algo em que o código está sendo reprimido, mas estou lutando para encontrar uma literatura válida e testada sobre o uso de um ou outro.Tudo o que descobri até agora é que, ao usar grampos, as bordas devem ser grampeadas a cada 4 "em vez de 6" como unhas.

Estou curioso para saber se alguém viu comparações lado a lado para saber qual opção é realmente um fixador melhor para o trabalho? Os grampos estão começando a me agradar devido a quantos podem ser carregados no clipe, e como você parece não ter que voltar e martelar a cabeça nos que sua arma não conseguiu acertar antes de disparar. lugares difíceis de alcançar. Estarei fazendo um telhado em breve e acho que talvez usar um grampeador de ar aumente a velocidade de revestimento do telhado por um bom fator. Meu inspetor local não parece se importar, apenas mencionou que ele acha que as unhas são mais fortes.

por Nic 12.10.2019 / 18:40

1 resposta

O Código (tabela de códigos ICC 2304.9.1) exige que os painéis estruturais 5 / 8 ”ou 3 / 4” (compensado) ou painéis de aglomerado (placa OSB) para telhados, pisos ou paredes usem:

  1. 8d comum em 6 "oc nas bordas e 12" no campo.

  2. 6d deformado em 6 ”oc nas bordas e 12” no campo.

  3. Prego 2 3 / 8 ”x 0.113” em 4 ”oc nas bordas e 8” em campo.

  4. Grampo de calibre 2 ”x 16 com coroa 7 / 16” em 4 ”oc nas bordas e 8” em campo.

Para painéis estruturais ou painéis de partículas 3 / 8 ”ou 1 / 2”, use:

A. 6d comum ou deformado: 6 / 12 oc

B. Caixa 8d ou deformada: 6 / 12 oc

C. Parede: Prego 2 3 / 8 ”x 0.113”: 6 / 12 ”oc

D. Parede: Grampo de medição 1 3 / 16 x 16 com coroa 7 / 16: 4 / 8 ”oc

Tenha cuidado com a extensão do telhado com a placa OSB 5 / 8 ”. Em certas áreas de neve pesada, ela pode ceder ao estender o 24 ”no centro.

12.10.2019 / 19:59