Estamos nos preparando para construir uma garagem individual / ADU sobre 100 'em nossa casa principal e temos uma pergunta rápida sobre como obter energia para o prédio.
Atualmente, temos um serviço 320amp na casa principal, com dois painéis 200amp (modelo Siemens S4080B1200A). Inicialmente, eu queria usar um plugue 150amp no disjuntor e correr o 2 / 0 até a garagem, no entanto, olhando para o adesivo no painel, parece que o tamanho máximo do disjuntor que posso usar é o amplificador 100.
No entanto, observando os acessórios aprovados para o painel, ele lista a Siemens ECLK2125 e ECLK2225 para terminais de subalimentação.
Então, olhando para o NEC 240.21, se estiver lendo corretamente, posso usar o kit de sub alimentação para desligar meu painel principal, desligar a garagem e usar um sub-painel com um disjuntor principal?
Se eu fizer dessa maneira, preciso dimensionar o fio para o serviço de amplificador 320 que chega em casa ou ainda posso usar o fio dimensionado para o amplificador 150?
Minha outra opção seria usar, digamos, dois circuitos de amplificador 75 e dois subpainéis na garagem / ADU. Eu preferiria não fazer isso, pois dobrará meus custos com fios / conduítes e painéis, mas se o uso dos terminais de alimentação secundária não for uma opção, parece que essa pode ser minha única aposta.
Obrigado!