Sub-painel usando terminais de sub-alimentação

1

Estamos nos preparando para construir uma garagem individual / ADU sobre 100 'em nossa casa principal e temos uma pergunta rápida sobre como obter energia para o prédio.

Atualmente, temos um serviço 320amp na casa principal, com dois painéis 200amp (modelo Siemens S4080B1200A). Inicialmente, eu queria usar um plugue 150amp no disjuntor e correr o 2 / 0 até a garagem, no entanto, olhando para o adesivo no painel, parece que o tamanho máximo do disjuntor que posso usar é o amplificador 100.

No entanto, observando os acessórios aprovados para o painel, ele lista a Siemens ECLK2125 e ECLK2225 para terminais de subalimentação.

Então, olhando para o NEC 240.21, se estiver lendo corretamente, posso usar o kit de sub alimentação para desligar meu painel principal, desligar a garagem e usar um sub-painel com um disjuntor principal?

Se eu fizer dessa maneira, preciso dimensionar o fio para o serviço de amplificador 320 que chega em casa ou ainda posso usar o fio dimensionado para o amplificador 150?

Minha outra opção seria usar, digamos, dois circuitos de amplificador 75 e dois subpainéis na garagem / ADU. Eu preferiria não fazer isso, pois dobrará meus custos com fios / conduítes e painéis, mas se o uso dos terminais de alimentação secundária não for uma opção, parece que essa pode ser minha única aposta.

Obrigado!

por Chris 27.04.2019 / 17:15

3 respostas

O limite do seu painel para a amplitude da facada só se aplica a disjuntores de material duplo

O seu painel rótulo deve ler, entre outras coisas:

SUM OF QT BREAKER RATING IS NOT TO EXCEED 110A PER BRANCH CIRCUIT BUS STAB

Observe aqui que diz disjuntor "QT", enquanto disjuntores regulares da Siemens são do tipo QP. Isso ocorre porque essa restrição se aplica apenas à Siemens tandem também conhecido como disjuntores de "material duplo" ou "trapaceiro", que usam uma etiqueta QT do tipo para distingui-los dos disjuntores QP do tipo normal ou do tipo QNR quadro duplo disjuntores usados ​​para classificações acima de 125A.

Como resultado, eu colocaria o disjuntor QNR do tipo 150A no painel principal em questão, usando o 2 / 0 Al XHHW-2 para os pontos quentes e neutro com um terra de cobre nua 6AWG no conduto de PVC 2 ". (Se você por causa das regras locais, o 1AWG é o medidor correto, a propósito.)

VÁ GRANDE OU VÁ EM CASA

Para o painel no ADU, sabemos duas coisas:

  1. Agora, os espaços são baratos em comparação com o custo de substituir um painel mais tarde, porque ele encheu
  2. Precisamos de um desligamento principal no painel, pois estamos lidando com a alimentação de uma estrutura separada, mas esse desligamento principal não precisa ser um disjuntor (e não pode ser coordenado seletivamente com o disjuntor do alimentador no painel principal!), apenas um interruptor

Diante disso, eu colocaria um painel 42-space, 200A no ADU e o chamaria de um dia; se você não se importa em perder alguns espaços, pode até usar outro S4080B1200A lá, desde que o painel esteja dentro de casa, é claro.

TORQUE TODAS AS REGRAS PARA ESPECIFICAR

Há uma coisa final a ser observada aqui: você precisará usar uma chave dinamométrica de polegada-libra ou uma chave de fenda para dar torque em todos os terminais do disjuntor e do disjuntor de acordo com os torques especificados na etiqueta. Isso é exigido pelo 2017 NEC no 110.14 (D) e também é uma boa ideia de qualquer maneira, especialmente com fio de alumínio, para que você não queira que seu subpainel seja instalado tão confiáveis ​​quanto os infames lugnuts de Greg Biffle.

27.04.2019 / 18:57

Você está tornando este caminho muito difícil. Por favor, vamos começar com o tipo de carga que você gostaria de poder suportar na nova garagem. Então podemos descobrir a melhor maneira de transportar a carga e os detalhes técnicos. PCL.

27.04.2019 / 17:29

Seus terminais de sub-alimentação estarão a jusante de um disjuntor 200A. Portanto, o fio que sai da garagem será protegido por um disjuntor 200A.

"Ah, mas também será protegido pela pequena carga, pois nunca desenharei o 200A". Não se suas cargas ou fiação estiverem se comportando mal ... É por isso que os fios precisam ser protegidos por um disjuntor.

Assim, você dimensiona seus fios para o 200A e poderá usar os terminais de alimentação secundária. * Você tem um alimentador 200A.

Você não precisa de um disjuntor principal no anexo. Você precisa de uma chave de desligamento / desconexão. Geralmente, a maneira mais barata de desconectar é usar um painel de serviço com um disjuntor principal para o seu subpainel. Quando você faz isso, a classificação do subpainel e o tamanho do disjuntor principal não importa e a segurança é protegida em qualquer caso. Escolha um painel adequado às suas necessidades. Neste fórum, gostamos de grandes painéis (em número de espaços). Eles custam apenas alguns dólares a mais no momento da instalação, mas evitam a terrível situação de ficar sem espaço.


* supondo que o painel realmente os suporte; uma pessoa aqui é muito boa com painéis e provavelmente pode dizer com certeza.