Isso violaria a listagem do equipamento
O medidor principal que você está vendo (o MC0816B1400RLTM) é configurado para que o disjuntor 200A instalado de fábrica seja encaixado no interior do painel, com seus terminais conectados a um dos dois conjuntos de fios de ponte da base do medidor aos disjuntores, com efeito, sendo usado como um backfed principal para esse interior.
Alterar esta configuração de fábrica anularia o listagem, o que causaria azia grave no AHJ em quase todos os casos, e chamar UL / ETL / ... para o seu local para um exame de campo geralmente é proibitivo para qualquer coisa que não seja um equipamento industrial pesado. Portanto, você não pode fazer as alterações que propõe.
No entanto, sua preocupação é abordável de outras maneiras
Eu não chamaria seu cenário de uma grande preocupação no grande esquema das coisas. A menos que seja a própria bomba de poço em chamas, o FD pode facilmente cortar energia em edifícios individuais com o hardware principal do medidor, assim como em todo o lote. Ter uma desconexão principal para a seção do painel também facilita muito o trabalho no equipamento com segurança.
A única ressalva, porém, é que isso significa que os terminais de subalimentação no medidor principal só podem ser usados para subalimentar um painel no rack do medidor que alimenta os alimentadores através dos disjuntores, para não fornecer uma torneira ou alimentador a uma estrutura separada. As implicações práticas disso são que a casa não pode ter mais do que um alimentador 200A sem reestruturar o hardware de medição; isso normalmente não é um problema em configurações como essa, desde que não haja porcos de corrente maciços, como aquecedores auxiliares com bomba de calor de grandes dimensões ou grandes aquecedores de água sem tanque elétricos. (Existem soluções melhores para os problemas que alguém tentaria resolver com esse hardware também.)
A configuração resultante
A configuração resultante é basicamente idêntica à sua configuração existente, exceto pelo fato de que a seção do painel 200A é alimentada pelo disjuntor principal de fábrica em vez de pelos terminais, conforme ilustrado na sua segunda ilustração. Isso nos fornece dois meios de desconexão (dentro da regra dos seis) e permite o desligamento independente de qualquer um dos alimentadores ou cargas, além de um corte global para tudo que não seja a casa principal.
A má notícia, porém, é que, se o disjuntor 100A alimentar a casa principal, violaria a NEC 225.30 sobre o número de suprimentos para o edifício. Fazer com que ele alimente a casa de hóspedes (ADU) é bom, como seria contado no ponto 225.30 (B) 1 ou 225.30 (D), mas esse alimentador não pode alimentar nada na casa principal como resultado da alimentação da ADU, pelo menos sob uma estrita interpretação de NEC 210.25 (A).
Porém, como você pode fazer a casa funcionar com o 200A, isso significa que você pode prosseguir com o que está descrevendo, desde que mantenha uma separação elétrica estrita entre os circuitos da casa principal e os circuitos da casa de hóspedes. Observe que as cargas de iluminação do solo não podem ser alimentadas a partir de ou a casa principal ou a casa de hóspedes sob essa interpretação estrita da 210.25; eles teriam que ser alimentados a partir do painel da bomba ou diretamente de um disjuntor no medidor principal.
Seja grande ou vá para casa!
Quanto aos subpainéis envolvidos, não há razão para poupá-los; para uma casa desse tamanho, eu consideraria um painel do disjuntor principal 200A, 42-space mínimo, com as opções de espaço 54 ou espaço 60 prontamente em cima da mesa, apesar do custo extra sobre as unidades de espaço 42. Se o espaço permitir, você pode até "ir à falência" e fazer dois Painéis do espaço 42 (um disjuntor principal e o outro terminal principal) encadeados em bloco de talão de subalimentação e uma pequena extensão da fiação do alimentador, oferecendo espaços 80 pelo mesmo preço que os custos de 54 ou 60.
Os painéis do pumphouse e guest house / ADU, portanto, podem ser 30-space, 125A, painéis principais do disjuntor; estes são relativamente baratos e oferecem muito espaço para expansão. O disjuntor principal, a propósito, simplesmente serve como um corte neste caso, para que possa ser maior que o disjuntor do alimentador no medidor principal, sem causar problemas.
Quanto aos fios alimentadores ...
Embora a fiação de fábrica dentro do seu medidor principal seja THW e provavelmente cobre também, isso não tem nenhuma influência sobre que tipos de fios são legais para terminar em campo; ele simplesmente precisa ser tratado como parte integrante do equipamento neste caso. Provavelmente, o circuito 20A é melhor executado como THHN / THWN em um curto conduíte (mamilo?). No entanto, para alimentadores grandes, o fio escolhido é o alumínio trançado XHHW-2; é muito mais barato que o cobre nesses tamanhos grandes, não representa os riscos que os fios dos circuitos de alumínio causavam nos velhos tempos e é mais robusto a excursões de temperatura, água e outros do que o THWN.
Obviamente, você precisa de algo para proteger os fios enquanto eles passam pelo subsolo, e para isso usamos conduto. Em condições fáceis de solo, o PVC pode ser escavado em valas com uma profundidade de cerca de 22-24 "e durará basicamente para sempre no subsolo. Se a escavação for difícil, pode-se usar conduítes metálicos rígidos em uma vala da 12"; isso economiza um fio no conduíte, à custa de mais trabalho e alguma vulnerabilidade à corrosão. De qualquer forma, você deseja usar feto condutos aqui. Um canal de "3" para a casa principal não estaria totalmente fora do lugar, apenas para deixar espaço para uma futura atualização para o 400A, e eu executaria os canais de "2" para a casa de hóspedes e o pumphouse também se eu estivesse em sua casa. sapatos.
TORQUE TODAS AS REGRAS PARA ESPECIFICAR
Um novo requisito para o 2017 NEC é encontrado no 110.14 (D) e exige que uma ferramenta de torque calibrada (chave inglesa ou chave de fenda) seja usada em todos os equipamentos que possuam valores de torque para seus parafusos ou olhais rotulados. Mesmo que sua autoridade local com jurisdição não imponha isso, ainda é uma muito boa idéia para que seu sistema elétrico não dar-lhe a noz solta.
Postscript: E se for a casa principal faz precisa do 200A?
Em um caso como este, onde a casa principal fez precisa do 200A, teríamos que recorrer a um conjunto de hardware diferente do que você propõe na sua pergunta, principalmente porque você tem um medidor-principal localizado remotamente, o que é feito da maneira típica (com os disjuntores 2 200A no subpainéis independentes de alimentação principal), fora da mesa.
Em vez disso, eu usaria um centímetro de carga 400A com um único disjuntor principal e, em seguida, dois blocos de terminais de subalimentação em paralelo para alimentar uma desconexão 400A da casa principal. Como a coordenação do disjuntor geralmente não é viável sem estudos de engenharia específicos, você não perde muito por não ter um OCPD 400A dedicado ao alimentador principal. Isso também lhe dá a capacidade de desconectar a casa principal sem perder energia para o pumphouse ou a ADU, além de ter um único interruptor "matar toda a energia" disponível, se necessário.
Se quisermos continuar com o seu tema de hardware da Siemens, eu usaria um MC2442B1400SDL para o medidor-principal para fornecer uma única desconexão principal, bem como espaços para os terminais de subalimentação e os disjuntores restantes do alimentador, e um HNF365RA para a desconexão para a casa principal. Com isso, usamos um punção KO para colocar um KO 2 "na parte inferior do lado direito da caixa principal do medidor e na parte inferior do lado esquerdo do gabinete do comutador, e conectamos o par de terminais de subalimentação ECLK225 na parte principal painel para os terminais de linha no interruptor de desconexão com um bico de conduta rígido 2 "e os fios 4 / 0 Al, dois por pólo, executados de um lado para outro. O comutador também recebe um kit de barra de aterramento HG656A para fornecer um local para o EGC do alimentador pousar, a propósito, pois ele precisa ter seu parafuso de ligação puxado, se presente.