Circuito duplo de 60 Amp para aquecedor de poço e sem tanque

0

Estamos instalando um sistema de aquecedor sem tanque que possui as especificações do 122,000 btu, 36 kWh, 150 Amp.

Os sistemas atuais parecem ter apenas um único circuito 60 Amp duplo para a bomba de poço e o forno a óleo.

Presumo que precisamos atualizar o elétrico. Mas para o que exatamente? 3x 60 Amps apenas para o sistema sem tanque?

por eduncan911 22.02.2019 / 00:32

1 resposta

O aquecedor de água sem tanque terá instruções que detalham quantos disjuntores de que tamanho. Qual é a marca e o modelo?

O Modelo Rheem 36 kW requer quatro disjuntores bipolares 40-A. Provavelmente, ele tem quatro elementos de aquecimento separados cada um, 9 kW. Eu acho que você precisaria atualizar seu serviço elétrico para pelo menos o 300 A para fornecer este aquecedor. Qual é o tamanho da sua casa e quantas pessoas na casa?