Altura mais baixa aceita para o interruptor de segurança com fusível externo 30A para poço de água?

1

Estou recebendo um novo poço de perfuração e estava tentando tornar tudo o menos perceptível possível. De acordo com o perfurador de poços, preciso de uma desconexão junto à cabeça do poço, mas vejo muitos poços domésticos sem caixa de painel visível. Supondo que essa seja uma nova regra / regulamento, qual seria a distância mínima da caixa para o solo (solo)? Estou pensando que, do mais baixo para o chão, a distração menos visível.

Serão fusíveis de sopro lento 30Amp com um estilo de chave de segurança de punho vermelho. Exatamente assim: SafetySwitch

Se alguém puder explicar como outras cabeças de poço não têm uma chave de desconexão / segurança feia ao lado da cabeça de poço, eu gostaria de saber como fazer isso legalmente!

por Nic 07.08.2019 / 15:02

3 respostas

Leia o artigo 430.102 da NEC para obter uma descrição do motivo pelo qual algumas instalações de poço não exigem uma desconexão à vista do motor. Um dos exemplos usados ​​na descrição da condição de exceção (a) são "motores submersíveis", que cobrem muitos motores de bomba de poço. Se você tem um submersível, não precisa se desconectar na parte superior do poço, ele pode estar em outro lugar. Se você tem uma bomba de jato ou turbina onde o motor está no topo, você precisa.

Não existe uma regra geral sobre altura mínima, mas existem várias regras não relacionadas (pedestais para trailers e trailers, carregadores de veículos elétricos, etc.) que estabelecem o 2ft a partir do solo como mínimo, portanto, é melhor usar isso mesmo que não se aplique . Mas se você estiver em uma planície de inundação, preste atenção ao nível "Evento do ano 100".

07.08.2019 / 22:41

A desconexão precisa estar "à vista" do código define isso como 50 'e ser capaz de vê-lo a partir do poço. Meu estado permite que o disjuntor seja bloqueado se um dispositivo de travamento permanente for adicionado ao disjuntor. Quanto à altura mínima, o único lugar que me lembro é de coisas como pedestais para RV e desconexões perto da água. Se em uma estrutura ele poderia estar tocando o chão (minha casa tem um pequeno poço de proteção e telhado com a desconexão ~ 12 "do concreto em que a estrutura é construída. Eu verifiquei duas vezes e apenas a altura máxima é 6'7 "Para o disjuntor ou a manopla do interruptor em sua posição mais alta. Além do 2 que eu listei acima, encontrei uma placa de painel em uma casa móvel deve estar o 2 'fora do chão, mas, tanto quanto desconectado, há apenas um máximo listado.

07.08.2019 / 16:18

Você precisa desconectar, mas pode pular os fusíveis

Enquanto a sua desconexão não precisar estar à vista do motor, e não pode ser para um motor de bomba submersível, é necessário desconectar-se controlador (no seu caso, o pressostato), conforme NEC 430.102 (A), pois as exceções a essa regra não se aplicam a nós:

(A) Controller. An individual disconnecting means shall be provided for each controller and shall disconnect the controller. The disconnecting means shall be located in sight from the controller location.

A boa notícia é que você não precisa usar a chave de segurança com fusível que propõe em sua pergunta. Em vez disso, você pode usar um não fundido Caixa de desconexão CA, como este GE TFN60RCP, como a proteção contra sobrecarga do motor é fornecida no motor (para motores menores) ou na caixa de controle (para motores maiores) em vez de por um conjunto de fusíveis. Isso economiza seu dinheiro e também a possibilidade de solucionar problemas e trocar fusíveis queimados.

09.08.2019 / 03:42