Elétrica: posso conectar o metal flex ao conduíte de pvc?

0

Estou adicionando um home run do painel principal à garagem.

No exterior da casa, será de pvc.

Onde eu atravesso a parede externa até o painel principal, gostaria de usar o metal flex, para simplificar a instalação.

O painel principal está em um porão inacabado.

É possível mudar de pvc para metal flex dentro do porão inacabado?

por Sam Smith 26.05.2019 / 07:45

2 respostas

Isso pode ser feito, no entanto, você precisará:

  1. Verifique se todas as seções do conduíte de metal estão ligadas ao terra. Se você estiver indo até o painel com o metal flexível, o acoplamento de terminação no painel deve cuidar disso.

  2. Use métodos apropriados para fazer a transição entre os tipos de conduítes (por exemplo, fazer a transição através de uma caixa de junção).

  3. Siga as regras de preenchimento do conduíte para os dois tipos de conduíte. Pode ser necessário aumentar o tamanho do comércio de conduíte flexível em relação ao conduíte rígido, como o PVC, com base nas regras de preenchimento de conduíte na NEC. Geralmente, os preenchimentos de conduítes flexíveis são um pouco mais restritivos que os conduítes rígidos.

  4. Possivelmente faça a transição de volta para o conduíte rígido em diferentes pontos ou construa gabinetes para proteger o conduíte flexível, porque nenhum tipo de cabo flexível está sujeito a danos físicos. Embora "sujeito a danos físicos" não seja definido pelo NEC e, portanto, sujeito à interpretação do inspetor, qualquer coisa não protegida por uma saliência (por exemplo, tiras de proteção de madeira em ambos os lados do conjunto de cabos / conduíte que se destacam além do cabo / conduíte) a uma altura inferior a 8 ft é normalmente considerado sujeito a danos físicos. Portanto, pode ser necessário adicionar proteção para o conduíte flexível em pontos específicos - minimamente na entrada do painel. Aqui está a "cláusula sujeita a danos físicos" específica para o conduíte de metal flexível, mas existem cláusulas semelhantes para todos os conjuntos de cabos e conduítes flexíveis:

From NFPA-70:2014 (2014 NEC):

ARTICLE 348 Flexible Metal Conduit: Type FMC

348.12 Uses Not Permitted. FMC shall not be used in the following:

(7) Where subject to physical damage

Uma observação adicional: em qualquer lugar que seu PVC esteja sujeito a danos físicos, ele precisa ser programado em PVC 80. O cronograma 40 é adequado para uso subterrâneo e, ao meu redor, as grandes lojas de caixas transportam apenas o PVC classificado eletricamente com o cronograma 40; portanto, você pode precisar ir diretamente a uma casa de suprimentos elétricos.

26.05.2019 / 16:28

Contanto que o metal flexível esteja ligado ao terra (presumivelmente no painel para o qual você está indo), tudo bem.

Onde a mistura de PVC e metal fica difícil é quando você precisa aterrar uma parte isolada da pista metálica - o que pode ser feito, é apenas um aborrecimento extra.

26.05.2019 / 15:50