Posso executar o disjuntor 3- # 8 (2 pólo 40amp) e o 4- # 10 (disjuntor 2 com pólo 30amp) no mesmo tubo
Posso executar o disjuntor 3- # 8 (2 pólo 40amp) e o 4- # 10 (disjuntor 2 com pólo 30amp) no mesmo tubo
Sim, tudo bem, mas você tem que seguir as regras.
Todos os fios contam. (Nos loops de switch, os neutros também contam mesmo que nem estejam presentes).
Existem várias calculadoras de preenchimento de conduítes na Web e em aplicativos para smartphones.
Bem, isso não é tão ruim. Você ainda está limitado aos limites 30A e 40A, portanto isso realmente não o limita.
Os circuitos 3 (fios 6) usam a mesma redução.
Os circuitos 4 usam um derate 70%, que o morderá em #10 e #8, (28A e 38.5A), no entanto, você poderá arredondar para o próximo tamanho de disjuntor disponível, para evitar uma bala.
Sim, mas existem regras para preenchimento de conduítes com base no número e tamanhos dos condutores que determinam o tamanho do conduíte que você deve usar, além de ter um fator de desclassificação que deve ser aplicado aos condutores por ter mais de Correntes de transporte de corrente 3 em uma pista, portanto, dependendo do comprimento e da carga, pode ser necessário aumentar um tamanho. O NEC (ou CEC, se você estiver no Canadá) possui todas as informações necessárias.