Exceção de código para não instalar AFCI's na cozinha?

1

Estou mandando um eletricista substituir meu painel Zinsco antigo por um novo painel da Eaton. Meu entendimento é que todos os circuitos 120V 15A e 20A para a casa (sem porões, garagens etc.) precisam ter AFCI ou para a cozinha e lavanderia combinadas AFCI / GFCI (nenhuma das tomadas é GFCI). Minha cidade ainda faz referência ao NEC 2014 e li a seção 210.12

Quando lhe pedi para colocar os AFCI em todos os circuitos, ele respondeu:

These breakers are confused by motor circuits, so the code gives us an exception for dedicated circuits, like fridges and laundry machines

Isso é verdade? Não vi nada no código sobre isso.

Ele não está mudando a fiação, apenas movendo os circuitos para um novo painel, então talvez essa exceção seja relevante?

NEC 210.12: Existing installations are not required to be updated with ARC-fault protection unless modification to the wiring is done.

Exception: AFCI protection shall not be required where the extension of the existing conductors is not more than 1.8 m (6 ft) and does not include any additional outlets or devices.

Ele está correto sobre exceções para geladeiras, lavanderia?

por Christian K 09.08.2019 / 05:29

1 resposta

AFCI / GFCI não é o dólar de segurança mais importante

A capacidade de ser flexível mais tarde é. É garantir que você tenha muitos espaços em seu painel. Um painel espacial 40 / 42 é a resposta certa para qualquer coisa maior que um chalé, por ter visto muitas fotos de painéis espaciais 30 completamente cheios.

Ele oferece flexibilidade, e a flexibilidade torna as atualizações de segurança posteriores baratas e fáceis. Prefiro que você preencha um painel do espaço 40 com disjuntores simples (que podem ser atualizados facilmente mais tarde) do que um espaço 24 com AFCIs (e você fica preso mais tarde, o que convida a ataques não seguros).

O diferencial de custo (em comparação com o painel que o eletricista provavelmente oferece para atingir um preço competitivo) é muito baixo comparado aos disjuntores AFCI / GFCI, que observo que você está pronto para instalar.

Se você tem alguma probabilidade de querer disjuntores de pólo 2 (240V) que sejam AFCI e GFCI, evite os painéis da GE devido a uma falha na maneira como fazem o AFCI.

Você é avô

Avô significa que, se o circuito estava correto no momento em que foi instalado, ele não precisa ser atualizado apenas porque o código elétrico é revisado. O eletricista está correto, apenas trocar o painel é uma operação da unidade e os circuitos individuais permanecem "avô". Isso significa que sim, ele pode realmente dar um tapa em um painel do espaço 16 cheio de coisas duplas e torná-lo totalmente incapaz de atualizar mais tarde.

Uma das razões pelas quais o eletricista pode ter medo do AFCI e do GFCI em todos os circuitos é que esses dispositivos são sensíveis a qualquer falha na fiação - ponto morto cruzado e neutro, seja o que for. Ele pode instalar um desses disjuntores e fazer com que ele desarme imediatamente. Ele não pode sair da sua casa dessa maneira (certamente não com pagamento!), Então agora ele tem que fazer uma "caça aos insetos" pela casa, identificando quais cargas estão nesse circuito, abrindo todas as caixas de junção e tentando encontre a falha. Isso pode levar horas por circuito e obviamente aumentará consideravelmente o preço. Ele precisa definir suas expectativas quanto a isso.

AFCI / GFCI ainda é uma ótima idéia, embora

A aplicação de AFCI em quase todos os circuitos e GFCI em circuitos com probabilidade de choque do usuário ainda é um ótimo caminho a percorrer, e quero encorajá-lo a seguir esse caminho. Talvez não imediatamente. Na minha opinião, a melhor maneira de resolver o problema da "caça aos bugs" é fazer o trabalho em duas fases: primeiro mude urgentemente esse painel desagradável do Zinsco com disjuntores simples e depois troque-os para o AFCI / GFCI individualmente, um de cada vez. (o ideal é você mesmo, se você tiver habilidades suficientes para fazer isso, para que possa revertê-lo se houver problemas).

Para isso, o trabalho realizado hoje deve estar pronto para isso:

  • Espaços suficientes para acomodar esses disjuntores em tamanho real (não para enfatizar esse ponto)
  • Quente e neutro fios longos o suficiente para alcançar uma variedade razoável de locais, para que os neutros possam alcançar o AFCI ou o GFCI, e assim você tem liberdade para realocar os disjuntores. Alguns eletricistas, que eu chamo de "Capitão Snippy", têm muito orgulho em cortar todos os fios, de modo que eles tenham tempo suficiente para alcançar seus atual destinos. Ele não deve fazer isso aqui.

Você poderia dizer a ele para simplesmente atualizar os circuitos para o AFCI que não causam problemas e reverter qualquer causador de problemas para disjuntores simples para agora. Isso manterá os custos contidos de maneira a torná-lo mais confortável.

Ele está absolutamente certo de que geladeiras e freezers não devem ter proteção AFCI ou GFCI. Eles não são o caso de uso do GFCI, sendo uma caixa totalmente metálica aterrada com eletricidade inacessível que você provavelmente não jogará em uma pia. E você não quer ter "sistemas de segurança em duelo", como um desligamento com baixo nível de óleo no gerador de emergência de uma usina nuclear ou trava uma saída de incêndio para que as crianças não brinquem com ela. Um GFCI na geladeira apenas converte o risco de choque (inexistente) em (provável) intoxicação alimentar. A maioria dos novos frigoríficos tem o rótulo "Não use com GFCI". A AFCI oferece um risco semelhante.

Outras máquinas instaladas e com fio, como os condicionadores de ar, também não devem chocá-lo (por estar bem aterrado), mas provavelmente causarão incômodos.

A única exceção é o secador e o alcance. Muitos secadores usam uma conexão do tipo "NEMA 3" do tipo 10, e o aterramento é feito com o bootlegged para neutro dentro do secador. Se a conversão para NEMA 14 não for prática (os fios terra individuais podem ser adaptados), coloque-o em um disjuntor GFCI, converta o cabo do receptáculo e do secador em NEMA 14 (incluindo a remoção do jumper de aterramento) e identifique o soquete " Terra protegida / sem equipamento GFCI ". O mesmo vale para tudo isso no intervalo.