funcionando elétrico para minha garagem individual [fechada]

0

Eu estou olhando para correr elétrico para a minha garagem. É sobre 100 'da garagem até o painel principal da casa que eu colocaria em um subpainel na garagem. O único que eu não consegui encontrar é um amplificador 60. Eu estava indo para executar 10-3 w / bond. Eu tenho uma mesa vi luzes que eu estou olhando para usá-lo. isso funcionará e qual disjuntor de tamanho devo usar?

por James Connelly 15.05.2019 / 19:54

1 resposta

Você não precisa de um painel 60A. Na verdade, é uma má ideia.

Seu painel precisa ter um interruptor de desligamento *. Não precisa de um disjuntor principal. Embora ... um disjuntor principal funcione como um interruptor de desligamento.

Como você o usa apenas como um interruptor de desligamento e não como um disjuntor, o tamanho do disjuntor não importa. Você pode usar qualquer painel que desejar e, de fato, recomendamos um painel grande. Dessa forma, você tem painel suficiente espaços para todas as suas necessidades e para o futuro.

Não há nada pior do que ficar sem espaço no painel e agora é a hora de evitar isso - antes de comprar o painel. Gastar alguns dólares extras e conseguir um com muitos espaços. Muito provavelmente, seu disjuntor principal será maior que o 60A. Como eu disse, tudo bem.

Sua fiação será protegida pelo disjuntor de alimentação no painel principal. Para o 10 / 3 com cabo terra, você deve usar um disjuntor 30A. Isso pode atender às suas necessidades. No entanto, se você executar o cabo 6 / 3 com terra, poderá usar um disjuntor 60A.

Lembre-se de que você deve cavar o cabo de enterramento direto até o 25 ", para que você tenha a tampa do 24" por cima do cabo, com areia ou sujeira peneirada ao redor dele, para que uma pedra não penetre no cabo.

Você também precisará de hastes de aterramento na garagem, mesmo que esteja usando um fio terra. Você deve fazer as duas coisas.


* Ele precisa de um interruptor de desligamento, porque está em uma garagem individual.

16.05.2019 / 03:53