AFCI disparando aleatoriamente e perguntas relacionadas

1

Atenção, isso pode demorar um pouco ... Farei o possível para ser breve, mas é uma situação um pouco complicada. A questão principal é que o disjuntor AFCI dispara em um padrão muito aleatório que não consigo entender; A questão secundária é que o disjuntor parece ter uma carga muito grande e eu não entendo completamente a fiação.

O porão da minha casa unifamiliar foi finalizado pelo proprietário anterior, no que parece ser uma combinação de trabalho profissional e de bricolage. Existem algumas coisas estranhas sobre a fiação:

  1. Quase todas as luzes (20!) E as saídas da sala que foram finalizadas como quarto são um único disjuntor 15A, AFCI.
  2. Esse disjuntor é conectado a um cabo 14 / 3 NM-B (Romex), com AMBOS os fios vermelho e preto conectados à energia do disjuntor.
  3. No porão, esse cabo entra em uma caixa de derivação, onde está conectado a outros dois cabos - o preto se conecta ao preto de um cabo 14 / 2 que alimenta todas as luzes e tomadas do quarto; o vermelho se conecta ao vermelho de um cabo 14 / 3 que alimenta todas as outras luzes no porão.
  4. Existem vários subcircuitos de iluminação comutada que se espalham de cada uma dessas linhas - 4 no quarto e 6 no resto do porão.
  5. Como mencionado acima, o disjuntor AFCI ocasionalmente desarma, sem padrão ou causa discernível. Pode haver muitas luzes acesas e ele tropeçará ou não. Pode haver apenas algumas luzes acesas e ele disparará ou não. Não há um padrão no qual os sub-circuitos de iluminação façam o trip, ou a hora do dia, ou a hora do ano, ou qualquer coisa.

Aqui estão as minhas perguntas:

  1. Como posso descobrir o que está desativando o AFCI? Dada a completa falta de um padrão, estou aqui totalmente perdida.
  2. Pelo que li, parece que eu realmente não preciso de um AFCI e eles podem fazer muitas viagens incômodas; posso trocá-lo por um disjuntor regular?
  3. Obviamente, há uma grande carga nesse disjuntor. Eu gostaria de dividi-lo em dois circuitos e existe um caminho para isso, já que já existem dois circuitos no porão saindo dessa caixa de junção. Li onde pude conectar os fios vermelho e preto do cabo 14 / 3 a dois disjuntores separados na caixa de junção e compartilhar o neutro para os dois circuitos no porão. Isso é seguro e atende ao código?

Agradecemos antecipadamente por qualquer ajuda - isso tem sido uma dor nos últimos anos do 2.5 desde que me mudei para casa; Ficarei realmente emocionado se conseguir consertá-lo!

O que eu acho que poderia fazer é substituir o AFCI com um disjuntor comum, depois conectar o fio vermelho ao disjuntor não utilizado que você pode ver na imagem e conectar o fio vermelho a um dos dois circuitos que se conectam na junção caixa; dessa maneira, eu teria dois semi-circuitos separados em dois disjuntores, para que a carga não fosse tão grande.

Aqui está o painel inteiro

por Joe legal 01.08.2019 / 19:00

2 respostas

AFCI

O AFCI geralmente detecta problemas com a fiação, mas pode ser acionado por certos dispositivos que podem ou não ser uma situação perigosa. Quanto mais dispositivos, tomadas, conexões de fio, etc., maior a probabilidade de que (a) surjam problemas reais que estão realmente sendo protegidos pelo AFCI e (b) ocorram falsos "incômodos". Mas até ter certeza, você deve assumir que as viagens são "reais".

Você precisa do AFCI? Provavelmente, mas depende da localização. Ao contrário do GFCI, que é baseado em segurança de vida, de modo que fora do alcance (por exemplo, iluminação) é normalmente isento), o AFCI é baseado em segurança de incêndio, de modo que a iluminação precisa tanto de proteção quanto qualquer outra coisa, sujeita aos requisitos do código local.

Pigtail

Si pode conecte dois circuitos a um disjuntor. Você usa um trança para conectar ao disjuntor em uma extremidade e aos dois circuitos separados na outra extremidade (pigtail mais os outros fios 2 em uma porca de arame). No entanto, isso realmente não ganha nada aqui, já que sua corrente total é limitada pelo fio neutro, a menos que você vá a um MWBC.

Circuito de derivação de múltiplos fios - MWBC

O que você descreveu como solução é um MWBC. Basicamente, você tem dois pontos quentes e um cabo neutro == / 3 - conectando a dois disjuntores. Existem várias capturas para isso:

  • Os disjuntores devem estar em pernas opostas. Tradicionalmente, isso tem sido fácil de fazer. No entanto, se você estava pensando em "substituir um disjuntor de tamanho completo por um par duplo de disjuntores de tamanho 1 / 2", isso não funcionará aqui porque seria apenas uma perna. Para alguns painéis, existem disjuntores de tamanho quádruplo 1 / 2 em que um dos pares pode ser usado dessa maneira, mas isso depende muito do painel. A maneira mais simples de analisar é: Se instalado corretamente, vermelho para preto medirá 240V, vermelho para branco (neutro) 120V, preto para branco 120V. Se você ficar de vermelho a preto, 0V, tudo estará em uma perna == NENHUM BOM.
  • Os disjuntores devem ter um desligamento de manutenção comum porque, caso contrário, a corrente neutra pode ser bastante perigosa ao trabalhar no 1 / 2 no circuito quando o outro 1 / 2 estiver desligado.
  • AFCI e GFCI ficam bagunçados, a menos que manipulados como parte do disjuntor.

Observe que um MWBC é não "dois circuitos separados". É um multi-fio circuito combinado. Efetivamente dois circuitos em um, mas as economias são fios 3 (mais terra) em vez de 2. Neutro "cancela", e é por isso que funciona em geral, mas também porque devo estar em um disjuntor duplo instalado corretamente.

Dois circuitos verdadeiramente separados exigiriam 4 fios (mais aterramento) - ou seja, cada circuito precisa de seu próprio par quente e neutro. Um MWBC compartilha o neutro de maneira segura.

01.08.2019 / 19:21

Infelizmente, o disjuntor GE AFCI é um "disjuntor alienígena" que não pertence a um painel da Siemens. Precisa ir embora. Vendê-lo no Craigslist. A escolha de um AFCI de pólo 1 ou AFCI de um pólo 2 será discutida em breve.

O que você teve era um circuito de derivação multi-wire, que é um hots 2 compartilhando um ponto morto. É uma técnica comum obter dois "quase-circuitos" 120V de um cabo. Requer escolha e colocação cuidadosas do disjuntor com muitas maneiras de estragar tudo. Até onde sabemos, não havia nada errado com o MWBC.

O último cara convertido para AFCI. Ele não fez a conversão por risadas. Ele fez isso porque ele teve que. Isso significa que você não tem liberdade para removê-lo.

Ele o converteu em um circuito simples, juntando os pontos no painel. Não há nada de errado em fazer isso, exceto que ele não pode colocar os fios 2 em um disjuntor da GE, então ele deveria ter se aproximado. Falha trivial. Ele fez isso porque ele não sabia como conectar um MWBC a um AFCI, ou eles não fizeram AFCIs de polo 2 para este painel na época, ou ele era muito barato para conseguir um.

Devo dizer que o plano "aderir ao MWBC" não é tão inacessível na era da iluminação LED, onde o 200 watts de iluminação faz o trabalho do 1200. Como você não denunciou nenhum sobre corrente viagens, não vejo por que você está "complicando as coisas" perseguindo um não-problema.

Quebrando corretamente um MWBC

Obviamente, se dois hots alimentam o mesmo neutro, o neutro sobrecarregará. Os MWBCs exploram um recurso de energia dividida / multifásica para fazer com que o neutro carregue apenas corrente diferencial, mas os hots devem estar em pólos / fases diferentes.

Antigamente, isso podia ser feito com a colocação cuidadosa e competente dos disjuntores. No entanto, hoje em dia os idiotas abrem painéis e movimentam as coisas. Além disso, o Código Elétrico agora exige absolutamente "desligamento de manutenção comum" para os dois semi-circuitos; portanto, no mínimo, o disjuntor "pega os laços", mas como não são perfeitos, recomendamos um disjuntor de pólo 2.

Independentemente disso, você precisa usar um disjuntor de pólo 2, porque um AFCI de pólo 2 é a única coisa que pode suportar um MWBC, considerando seu painel.

É necessário usar um AFCI de pólo Siemens 2 ou um AFCI de pólo 2 Eaton CL (não BR).

Resolvendo o problema de viagem do AFCI

A raiz do seu problema aqui são as viagens incômodas. Isso está acontecendo porque o arco está ocorrendo em algum lugar da sua fiação.

Infelizmente, sua opção é passar por toda a fiação com cuidado e procurar conexões frouxas - porcas de fio feitas incorretamente (não sobreviva a um "teste de tração") ou a fonte #1 de falhas de arco, conexões de backstab.

O GE AFCI é um disjuntor alienígena e não se encaixa corretamente no barramento do painel. Isso pode criar arcos, danificando a facada do ônibus. De fato, esse pode ser o arco que está detectando!