CFL oscilante no interruptor de direção 3

0

Os interruptores de três vias 2 controlam dois equipamentos cfl (2x13W) nas escadas. 1 Alterne e acenda na parte superior e 1 de cada uma na parte inferior.

Ligue (preto) ao Switch 1, depois vermelho e preto ao Switch 2, depois preto ao Light 1, o branco continuará ao Light 2 através da caixa Switch 2 e volte ao ponto morto no painel no Switch 1.

A remoção da luz 1 do circuito impede a luz 2 de piscar.

A voltagem medida no Switch 2, fio quente em Common (preto em Light 1), é 120V quando aberta (desativada) e ~ 20V quando fechada (ativada).

As luzes estão em série, este é o meu problema?

por aboynamedcolin 24.09.2019 / 03:32

3 respostas

As luzes devem ser conectadas em paralelo, não em série.

24.09.2019 / 03:58

Você fez um círculo. Isso não é permitido na alimentação CA, e por boas razões.

O fio branco é sobressalente do SW1 - SW2 - L2. Você precisa usá-lo para neutro, em vez de ter o atalho branco de L1 para SW1. Sim, isso significa que o branco "se dobra para trás" fisicamente e viaja pelos lados do quadrado 3.

O princípio de operação é As correntes devem ser iguais e opostas em cada cabo ou conduíte. Sem loops; somente topologia em árvore. Se quente sobe um galho, o neutro deve retornar esse galho.

Em outras palavras, a fiação deve ser (se endireitada)

             / ----- y ----- \ / \ SUP --- b --- SW1 ------ y ------ SW2 ---- r ----- L2- ---- r ----- L1 \ | / \ - w ---- + ------- w ------- + ----- w ----- + ------ w --- / b = Sempre quente w = Verdadeiro neutro (deve ser branco) y = Viajantes (será preto ou vermelho; observe-os em amarelo) r = Quente-comutado (será preto; observe em vermelho)

Corrija isso primeiro, porque é impossível diagnosticar o outro problema enquanto esse problema está muito grave.

Se você está conectando fios individuais de alguma forma, pare de fazer isso. Os fios individuais não estão listados para uso direto.

Se você seguir meu conselho sobre cores, as coisas ficam muito mais fácil, especialmente se estiverem envolvidos circuitos do tipo 3, que (sem observação de fio) são confusos em um bom dia.

24.09.2019 / 06:14

Não parece que as luzes estão ligadas em série. Seus neutros estão conectados às duas luzes por tranças e unidos nas duas caixas de distribuição? Caso contrário, qualquer voltagem no neutro pode estar interferindo na obtenção da voltagem adequada na lâmpada.

Caso contrário, eu verificaria todas as conexões quanto a contatos e estanques limpos e limpos, removendo e reapertando todas as porcas dos fios.

Já aconteceu comigo ao tentar colocar os fios 3 #12 em uma porca de arame amarela (que deveria lidar com isso) na verdade empurrou um dos fios para trás apenas o suficiente para que mal fizesse contato com os outros. Isso fez com que uma tomada no meio de uma parede não funcionasse de maneira consistente, mas todas as outras estavam bem. Demorou meia hora para descobrir, meio minuto para consertar.

24.09.2019 / 06:21