Aquecedor de água - tubo de descarga sobe, como abordar

0

Meu aquecedor de água sem tanque (localizado no porão) tem o tubo de descarga da válvula TPR subindo, o que é contra o código, e termina no solo fora de casa.

Qual é a melhor maneira de corrigir isso?

Outras notas: Sem bomba do depósito, sem drenagem do piso. Em califórnia.

Parece que uma caçamba de galão 5 não seria capaz de lidar com o fluxo, então eu ainda gostaria que fosse para fora, mas isso não parece possível sem que a tubulação suba em algum momento (o que é contra o código ) A instalação de um dreno de piso parece excessiva (e cara).

por fiapos 18.08.2019 / 02:52

2 respostas

A tubulação TPR tem uma finalidade solitária, e é aliviar a pressão, caso surja um problema que sobrepressa ou ferve a água no aquecedor. Tal problema pode incluir a sobrepressão na oferta da cidade por algum motivo. A descarga será de vapor ou água e precisa ser descarregada em algum lugar (de preferência: seguro).

A descarga pode ser maciço uma vez que é alimentado pela fonte principal.

Mesmo que um balde cumprisse o estatuto, ele transbordaria rapidamente e causaria um evento de inundação em sua casa, e isso significa que você poderá fazer com que os caras com os desumidificadores industriais saiam e passem uma semana estourando drywall e pisos e terminando sua instalação. porão, depois diversão com a companhia de seguros. Goodee.

Assim, a tubulação deve "ir ao mar" para algum lugar não destrutivo, como uma calha no lado descendente da casa.

A única coisa ruim de subir é que, após o término do evento, a água estagnada poderá ficar presa ao aumento. O instalador nunca deve ter instalado o seu aquecedor de água dessa maneira. Mas esses eventos são bastante raros, e geralmente são o chocalho da morte do aquecedor de água, então eu não me preocuparia muito com isso.

18.08.2019 / 04:01

Se você está pensando seriamente em corrigir o problema, poderá obter um tanque, uma caçamba, capaz de lidar com o 10 graus F. e uma bomba de circulação de água quente com uma chave de ativação da bóia. a válvula TPR descarrega água no balde, o interruptor de bóia ativa a bomba, a bomba bombeia a água para fora da tubulação que já está lá fora. Essas bombas funcionam com 210V e bombeiam galões 120 por minuto. Boa sorte

18.08.2019 / 03:52