Ed Beal acertou em cheio: ele precisa ser um subpainel. Isso irá atendê-lo tão ridiculamente bem que você estará de volta aqui dizendo "já chega!"
Em primeiro lugar, arranque esse 30A Breaker! Os circuitos de plug-in comuns são conectados apenas ao 15A ou, às vezes, ao 20A (se eles tiverem um fio AWG 12 maior) e você está tropeçando em um 30. É assim que você incendeia casas. Substitua esse disjuntor por um 15A e pare de sobrecarregá-lo. Este é o trabalho de o último cara, um tolo que aumentou o tamanho do disjuntor porque estava cansado de tropeçar e apenas manteve o tamanho do disjuntor até parar de tropeçar. Ele não podia se incomodar em aprender a não tropeçar nos disjuntores.
Agora vamos falar sobre quais opções você tem para esse circuito 50A (supondo que is um circuito 50A - o fio é realmente o 6 AWG? Ou o mesmo tolo colocou um disjuntor 50A no 8 AWG? (nesse caso, deve ser um disjuntor 40A, mas isso não afetará o que segue).
Opção 1: Apenas bomba
Esta bomba pode não gostar do modelo americano 60Hz. No entanto, você conecta os dois fios quentes (preto / vermelho) a quentes e neutros na bomba. Não importa qual. Branco não utilizado, tampe-o não corte. O solo vazio / verde vai para o solo na bomba. No painel principal, altere o disjuntor de alimentação 50A deste circuito para um 20A 2-pole GFCI disjuntor. Sim, eu sei quanto custam.
Opção 2: secador (s) para cães ou A / C; escolha 2. Sem bomba.
Esse cenário permite executar secadores de cachorro 2 ou secador de cachorro 1 e 1 AC. Você não pode alimentar a bomba.
No painel principal, altere o disjuntor de alimentação 50A deste circuito para 20A 2-pole. Ele não precisa ser um disjuntor GFCI, mas se for, você não precisará de receptáculos GFCI.
De volta à sala, leve o cabo gordo #6 para uma caixa de junção. A partir daí, use o cabo #12 para extrair mais caixas de junção 2. Cada uma das caixas de junção finais recebe um receptáculo 20A NEMA 5-20 e deve ser GFCI (exceto como acima). Na caixa de derivação central: todos os terrenos andam juntos. Todos os neutros brancos andam juntos. O vermelho vai para um dos fios quentes dos receptáculos. O preto vai para o outro quente do outro receptáculo.
Opção 3: Subpainel
Isso aciona os secadores de cães, o A / C e a bomba ao mesmo tempo. E, na verdade, tem um circuito completo de energia de sobra. E será uma instalação mais segura, pois as coisas associadas ao "wet" terão proteção GFCI.
Compre um painel de tamanho modesto, como o painel de terminais principais do espaço Siemens 12. Não seja menor que o 12, você o odiará mais tarde. Então é isso que parece. Neutros e motivos omitidos por simplicidade.
Agora vamos dar uma olhada no que está acontecendo aqui. Você percebe o roteamento de ônibus estranho lá? Isso porque o painel tem dois Pólos e os ônibus estão dispostos de modo que os disjuntores adjacentes estejam em postes opostos. Também tomei a liberdade de usar preto para os fios no poste L1 e vermelho para o poste L2.
Tudo, exceto o A / C, precisa de proteção GFCI. Para a bomba, não há escolha a não ser um disjuntor caro 2-20A GFCI. (15A também seria aceitável, é um pato tão estranho que eu odeio gastar $ 80 em um.)
Para os secadores de cães, usei martelos quebra-galhos 20A, o GFCI mais barato receptáculos, observe que eles são da variedade 20A. Um dispositivo 17A precisa usar plugues engraçados com neutros laterais. Como o secador maximiza o circuito, eu teria preferido usar os receptáculos de soquete 1 (como no A / C) - mas esses não estão disponíveis no GFCI @ 20A. Não conecte nenhuma outra grande carga a esses circuitos secadores! Carregadores de celular e lâmpadas LED estão bem.
A unidade de A / C recebe um disjuntor 15A e um soquete único 15A. Você também pode usar um disjuntor 20A e um soquete único 20A (com o neutro T). O soquete único é para que possamos evitar o GFCI.
Agora vamos calcular os amplificadores de cada poste. Para cargas contínuas, precisamos reduzir o valor em 125% - para que o ar-condicionado do 10.8A se torne reduzido no 13.5A.
- L1: Bomba 4A + secador de cães 17A + ar condicionado 13.5A. Carga máxima em L1: 34.5A.
- L2: Bomba 4A + secador de cães 17A. Carga máxima em L2: 21A.
Seria ruim se os dois secadores de cachorro terminassem no mesmo pólo com o ar condicionado, é por isso que coloco os disjuntores adjacentes. De fato, apenas cole-os juntos. Não há necessidade de uma alça.
Vamos supor ainda que o último sujeito foi um tolo e usou o cabo 8 AWG em seu circuito 50A. O cabo 8 AWG é na realidade classificado para 40A e, nesse caso, o disjuntor no painel principal deve ser alterado para 40A. Mesmo assim, estamos em boa forma.
Definitivamente, poderíamos suportar mais um circuito 20A no pólo L2. E aqui está uma idéia: o circuito que entra nesta sala constantemente sobrecarregado: divide-o em dois em algum ponto do meio. Alimente metade do painel principal e metade deste painel. Seria realmente importa onde você cortou, você precisaria fazer um levantamento cuidadoso da carga das seqüências das tomadas e onde estão as cargas pesadas.
Se o serviço for honesto com a bondade 6AWG 50A, você poderá até suportar circuitos mais gerais 2 além - embora não com carga máxima, é claro. Não há problema em assinar demais os painéis; você simplesmente não pode fazer isso com conhecido cargas.