Como conectar um suprimento de disjuntor de fase dupla dos EUA 50amp 2 para uma bomba de chuveiro de alta capacidade do Reino Unido 240v

0

Recentemente, mudei-me para os EUA da Escócia. Trouxe comigo uma bomba de chuveiro de barra "Waterfall" 3, operando no Reino Unido 240V, 50Hz A / C, classificada em 4 A, 850W, IPX2.

Em nossa casa, temos um suprimento 50amp em desuso no porão, que costumava fornecer uma banheira de hidromassagem, alimentando através de um disjuntor de pólo duplo separado, com fios vermelhos, pretos, brancos e terra confirmados em um cabo 3 / 4 ", por quais eu tenho três perguntas.

  1. Como conecto este feed para alimentar a bomba de chuveiro do Reino Unido.

  2. Posso alternadamente / em tandem usar um único fio vermelho ou preto para alimentar uma sala de tosa para cães (atualmente com frequência viajando em um suprimento da casa 30amp) executando o amplificador 2 x 17, secadores de cães 115v, além de um condicionador de ar 115v classificado com amplificadores 10.8 / 1200W. Amplificadores totais = 44.8 A.

Idealmente, eu gostaria de executar o chuveiro 240V e a sala de tratamento para cães 115v da mesma fonte, não simultaneamente, em conformidade com o código elétrico dos EUA. Agradecemos antecipadamente qualquer resposta.

Roy.

por Roy Miller Paton 05.09.2018 / 22:30

3 respostas

Ed Beal acertou em cheio: ele precisa ser um subpainel. Isso irá atendê-lo tão ridiculamente bem que você estará de volta aqui dizendo "já chega!"

Em primeiro lugar, arranque esse 30A Breaker! Os circuitos de plug-in comuns são conectados apenas ao 15A ou, às vezes, ao 20A (se eles tiverem um fio AWG 12 maior) e você está tropeçando em um 30. É assim que você incendeia casas. Substitua esse disjuntor por um 15A e pare de sobrecarregá-lo. Este é o trabalho de o último cara, um tolo que aumentou o tamanho do disjuntor porque estava cansado de tropeçar e apenas manteve o tamanho do disjuntor até parar de tropeçar. Ele não podia se incomodar em aprender a não tropeçar nos disjuntores.

Agora vamos falar sobre quais opções você tem para esse circuito 50A (supondo que is um circuito 50A - o fio é realmente o 6 AWG? Ou o mesmo tolo colocou um disjuntor 50A no 8 AWG? (nesse caso, deve ser um disjuntor 40A, mas isso não afetará o que segue).

Opção 1: Apenas bomba

Esta bomba pode não gostar do modelo americano 60Hz. No entanto, você conecta os dois fios quentes (preto / vermelho) a quentes e neutros na bomba. Não importa qual. Branco não utilizado, tampe-o não corte. O solo vazio / verde vai para o solo na bomba. No painel principal, altere o disjuntor de alimentação 50A deste circuito para um 20A 2-pole GFCI disjuntor. Sim, eu sei quanto custam.

Opção 2: secador (s) para cães ou A / C; escolha 2. Sem bomba.

Esse cenário permite executar secadores de cachorro 2 ou secador de cachorro 1 e 1 AC. Você não pode alimentar a bomba.

No painel principal, altere o disjuntor de alimentação 50A deste circuito para 20A 2-pole. Ele não precisa ser um disjuntor GFCI, mas se for, você não precisará de receptáculos GFCI.

De volta à sala, leve o cabo gordo #6 para uma caixa de junção. A partir daí, use o cabo #12 para extrair mais caixas de junção 2. Cada uma das caixas de junção finais recebe um receptáculo 20A NEMA 5-20 e deve ser GFCI (exceto como acima). Na caixa de derivação central: todos os terrenos andam juntos. Todos os neutros brancos andam juntos. O vermelho vai para um dos fios quentes dos receptáculos. O preto vai para o outro quente do outro receptáculo.

Opção 3: Subpainel

Isso aciona os secadores de cães, o A / C e a bomba ao mesmo tempo. E, na verdade, tem um circuito completo de energia de sobra. E será uma instalação mais segura, pois as coisas associadas ao "wet" terão proteção GFCI.

Compre um painel de tamanho modesto, como o painel de terminais principais do espaço Siemens 12. Não seja menor que o 12, você o odiará mais tarde. Então é isso que parece. Neutros e motivos omitidos por simplicidade.

insira a descrição da imagem aqui

Agora vamos dar uma olhada no que está acontecendo aqui. Você percebe o roteamento de ônibus estranho lá? Isso porque o painel tem dois Pólos e os ônibus estão dispostos de modo que os disjuntores adjacentes estejam em postes opostos. Também tomei a liberdade de usar preto para os fios no poste L1 e vermelho para o poste L2.

Tudo, exceto o A / C, precisa de proteção GFCI. Para a bomba, não há escolha a não ser um disjuntor caro 2-20A GFCI. (15A também seria aceitável, é um pato tão estranho que eu odeio gastar $ 80 em um.)

Para os secadores de cães, usei martelos quebra-galhos 20A, o GFCI mais barato receptáculos, observe que eles são da variedade 20A. Um dispositivo 17A precisa usar plugues engraçados com neutros laterais. Como o secador maximiza o circuito, eu teria preferido usar os receptáculos de soquete 1 (como no A / C) - mas esses não estão disponíveis no GFCI @ 20A. Não conecte nenhuma outra grande carga a esses circuitos secadores! Carregadores de celular e lâmpadas LED estão bem.

A unidade de A / C recebe um disjuntor 15A e um soquete único 15A. Você também pode usar um disjuntor 20A e um soquete único 20A (com o neutro T). O soquete único é para que possamos evitar o GFCI.

Agora vamos calcular os amplificadores de cada poste. Para cargas contínuas, precisamos reduzir o valor em 125% - para que o ar-condicionado do 10.8A se torne reduzido no 13.5A.

  • L1: Bomba 4A + secador de cães 17A + ar condicionado 13.5A. Carga máxima em L1: 34.5A.
  • L2: Bomba 4A + secador de cães 17A. Carga máxima em L2: 21A.

Seria ruim se os dois secadores de cachorro terminassem no mesmo pólo com o ar condicionado, é por isso que coloco os disjuntores adjacentes. De fato, apenas cole-os juntos. Não há necessidade de uma alça.

Vamos supor ainda que o último sujeito foi um tolo e usou o cabo 8 AWG em seu circuito 50A. O cabo 8 AWG é na realidade classificado para 40A e, nesse caso, o disjuntor no painel principal deve ser alterado para 40A. Mesmo assim, estamos em boa forma.

Definitivamente, poderíamos suportar mais um circuito 20A no pólo L2. E aqui está uma idéia: o circuito que entra nesta sala constantemente sobrecarregado: divide-o em dois em algum ponto do meio. Alimente metade do painel principal e metade deste painel. Seria realmente importa onde você cortou, você precisaria fazer um levantamento cuidadoso da carga das seqüências das tomadas e onde estão as cargas pesadas.

Se o serviço for honesto com a bondade 6AWG 50A, você poderá até suportar circuitos mais gerais 2 além - embora não com carga máxima, é claro. Não há problema em assinar demais os painéis; você simplesmente não pode fazer isso com conhecido cargas.

06.09.2018 / 02:46

Não é provável que funcione bem em algo que tenha uma bomba. Existe uma lei da física, chamada "Lei da Afinidade", que afirma que o poder requeridos por uma carga centrífuga, como uma bomba, varia no CUBO da mudança de velocidade. Sua bomba estava projetado para operar em 50Hz, o suprimento nos EUA é 60Hz; portanto, a bomba funcionará 20% mais rápido. Isso significa que a potência (kW) necessária by a bomba aumentará um fator de 120% para a terceira potência (1.2 x 1.2 x 1.2), portanto, precisará de 173% do que a bomba foi projetada. O motor, no entanto, apenas produzir 120% do kW nominal e sobrecarregará (se você tiver sorte, ou queimará, se não). Não existe uma maneira realista / econômica de alterar a frequência para algo assim. Bottom line, você precisava ter verificado isso antes de trazê-lo.

06.09.2018 / 04:22

Para executar os aparelhos simultaneamente na sala de cães, você precisa ter o a / c em seu próprio circuito 15 A ou 20 A e os secadores de cães precisam estar em circuitos 20 A separados.

Quantos circuitos atendem à sala agora? Quais são os tamanhos dos fios e seus disjuntores?

06.09.2018 / 02:42