Um disjuntor principal do loadcenter pode ser maior que a ampacidade do barramento?

1

Relacionado a esta pergunta (Um subpainel pode ter um disjuntor principal maior que o disjuntor do alimentador no painel principal?) em ter um disjuntor "principal" maior em um subpainel do que no painel que o alimenta, minha pergunta é semelhante, mas tem a ver com um disjuntor "principal" do subpainel maior que a classificação de amplitude / painel do barramento.

Nesse caso, eu tenho um subpainel (sem ligação à terra / neutro) com uma classificação de painel 200A e um disjuntor 200A no painel que o alimenta. Posso instalar um disjuntor "principal" 225A no subpainel para atuar como uma chave de fechamento para esse subpainel ou isso é proibido pelo código, pois sua classificação excede a classificação do barramento a jusante?

por Hari Ganti 31.03.2019 / 05:25

1 resposta

O requisito da NEC para a proteção do painel é direto:

408.36 Overcurrent Protection. In addition to the requirement of 408.30, a panelboard shall be protected by an overcurrent protective device having a rating not greater than that of the panelboard. This overcurrent protective device shall be located within or at any point on the supplyside of the panelboard.

Portanto, o painel deve ser protegido por um OCPD na classificação ou abaixo da classificação, mas esse OCPD pode ser o principal ou o upstream. Enquanto o OCPD upstream satisfizer esta regra, o disjuntor principal não precisará; um disjuntor principal maior que a classificação do painel não atende aos requisitos e não protege o barramento do painel, mas não é uma violação tê-lo lá servindo como um interruptor / desconexão.

Lembre-se de que a NEC também exige que o painel e o disjuntor principal sejam listados e usados ​​de acordo com a lista e as instruções do fabricante. A combinação de um disjuntor principal e painel com uma classificação mais baixa pode violar as instruções do fabricante. É claro que isso varia caso a caso.