Explique as leituras de voltagem no soquete NEMA 10-30

3

A secadora de roupas na garagem está conectada ao que parece ser uma tomada NEMA 10-30 (receptáculo).

Lendo as tensões no soquete com um multímetro, a tensão entre as duas lâminas diagonais é de 240 V.

Mas a voltagem entre qualquer lâmina diagonal e a lâmina em forma de L é de 120 V. Como assim? Se a lâmina em forma de L estiver conectada ao terra, não devo ler 240 V entre ela e uma das lâminas diagonais, e 0 V entre ela e a outra lâmina?

Ou são as lâminas diagonais em fase oposta entre si, cada uma carregando 120 V em relação ao solo e, portanto, 240 V em relação ao outro?

Estou perguntando porque preciso de 240 V para um pequeno soldador Everlast PowerTig 200DX - ele pode ser conectado a 110 V de um soquete AC normal (através de um adaptador passivo curto) ou a 240 V. Mas o plugue de 240 V no soldador não é 10-30, mas 6-50:

Encontrei um adaptador de 10-30 a 6-50 mas eu preciso ter certeza de que não vou fritar o soldador se a fiação estiver errada.

O soldador pode perceber se está sendo alimentado com 240 ou 110 V e alternar automaticamente (o adaptador de 110 a 240 que veio com ele é passivo, apenas um cabo curto com conectores específicos em cada extremidade).

EDIT: devo acrescentar que a máquina, de acordo com o manual, desenha menos de 30 A continuamente, mesmo em 100% configurações de saída . Não tenho certeza por que ele tem um plugue 6-50 - provavelmente porque é um padrão muito bom para soldadores?

    
por Florin Andrei 30.05.2016 / 03:00

2 respostas

Em um sistema de fase dividida simples de 120 / 240V, há dois sem aterramento (quente), um aterrado (neutro) e, na maioria dos casos, um condutor de aterramento. A medição entre os dois condutores não aterrados (quentes) deve render 240 volts + - 5%. Medindo entre quente e neutro, deve ler 120 volts + - 5%.

No caso de uma NEMA 10-30. Cada contato inclinado é uma das pernas não aterradas (quentes), enquanto o contato em forma de "L" é aterrado (neutro). Portanto, a medição entre os slots angulares deve fornecer 240V. Ao medir entre uma das ranhuras em ângulo e a ranhura em forma de "L", deve medir 120V.

Quanto a conectar um plugue NEMA 6-50 em um receptáculo NEMA 10-30, esqueça-o. Os receptores NEMA 10-30 não possuem um condutor de aterramento, enquanto um NEMA 6-50 requer um condutor de aterramento. O NEMA 10-30 é um dispositivo 120 / 240V não aterrado (quente, quente, neutro), o NEMA 6-50 é um dispositivo de 240V aterrado (quente, quente, terra). Um receptáculo 10-30 será protegido por um disjuntor de 30 amperes e alimentado por fios com capacidade apenas para 30 amperes de corrente. Se você conectar uma carga de 50 amperes, em um circuito de 30 amperes. Você irá sobrecarregar o circuito e (esperançosamente) disparar o disjuntor.

Se você precisar de um circuito de 50 amperes para o seu soldador, instale um circuito de 50 ampères adequado por um eletricista licenciado.

NÃO deve ligar um dispositivo de 50 amperes num circuito de 30 amperes!

    
30.05.2016 / 04:51

Não, 120V para Neutro (Aterrado) ou Aterramento (Aterramento) é perfeitamente normal para o fornecimento de eletricidade dos EUA / Canadá. Linha de 240V para linha, linha de 120V para neutro ou linha para terra.

É claro que, se você conectar um soldador de 50A a um soquete de 30A, as coisas podem não funcionar tão bem na extremidade de alta corrente.

Não há condutor de aterramento neste soquete - apenas Neutro (aterrado)

    
30.05.2016 / 03:33