Energia elétrica monofásica conectada ao sistema de fase 3

0

Alguém conectou um painel de energia temporária de utilitário monofásico a um sistema de fase 3 usando uma das fases duas vezes. Está bem

por Pessoa preocupada 25.04.2019 / 17:46

1 resposta

A principal preocupação que eu teria com essa configuração é o potencial de condutores neutros sobrecarregados. Assumindo cargas resistivas, as correntes neutras de diferentes fases serão canceladas, de modo que a corrente no neutro não seja maior que a corrente de fase mais alta. Por outro lado, correntes neutras da mesma fase não serão canceladas.

Dependendo da classificação atual da fonte temporária e dos arranjos do circuito alimentados pelo painel, isso pode ou não ser um problema real.