Eu trabalho com vigas LVL frequentemente e vejo muitas delas colocadas sob I-Joists para carregar a carga do chão. Normalmente, isso não é grande coisa nos porões profundos da 9, mas nos porões da 8, um feixe LVL triplo 11-7 / 8 "ocupa uma boa quantidade de espaço. Em termos de carga, há alguma diferença em colocar o feixe LVL em o mesmo plano das vigas em I e fixando os suportes em I em cada lado da viga LVL tripla LVL 11-7 / 8 "para que as vigas do piso ainda usem essa viga como suporte, mas agora não há" cabeçalho "ou" viga "para roubar algum espaço no teto? Eu acho que, em certo sentido, pode ser mais forte porque o feixe tem muito menos mudança no fator de torção para tocar, onde, quando está embaixo das I-Joists, pode realmente torcer de uma maneira ou de outra.

Percebo que isso limita severamente a acessibilidade para encanamento, climatização e fiação, se precisar entrar nas cavidades das vigas, o que é quase garantido, mas acredito que executar uma pequena perseguição de encanamento / climatização / elétrica abaixo do feixe LVL ocupará menos espaço do que o 11-7 / 8 ".

Pensamentos? Isso não alteraria nenhuma classificação de amplitude, apenas o método pelo qual as I-Joists transferem a carga para a viga de transporte.

Tudo isso está em questão para um espaço em um porão onde as escadas descem e há uma parede de apoio de um lado da escada quando você atinge o nível do porão, mas uma sala de família aberta do outro. Seria muito bom ter essa sala da família do lado direito sem suporte de vigas abaixo das vigas para esse período de cerca de 10 'do porão. A parede da escada levaria o restante da carga da viga do piso para o espaço da sala da família.

por CCCBuilder 15.06.2019 / 16:09

2 respostas

Uma treliça de viga múltipla com mancal intermediário (pontos de rolamento 3 +) pode compensar a extensão mais do que uma viga simples / única de viga (pontos de rolamento 2).

Seu LVL descartado é chamado de rolamento intermediário. Geralmente, ele é dimensionado para a deflexão da carga ativa L / 360, e o tributário do piso é 5 / 8 da extensão da viga, devido à carga adicionada da continuidade.

Quando você libera esse LVL, normalmente o dimensiona para a deflexão de carga ativa L / 480, mas você usa apenas 1 / 2 da extensão da viga como tributário do piso. Obviamente, você tem que cortar as vigas, para que elas não possam se estender tanto quanto as vigas que são contínuas sobre o LVL.

Essas pequenas diferenças significam que às vezes importa se você descarregar ou soltar o feixe. Apenas verifique se a extensão da viga funciona como uma extensão simples e se o LVL desvia menos do que o L / 480 ao vivo para que você não reduza o desempenho do piso.

De acordo com minha experiência, passar de caiu para nivelar com o mesmo tamanho LVL (que é o que você está fazendo) funciona 90% do tempo. Você ainda precisa verificar isso.

Fazer o oposto e passar do flush para o drop pode adicionar o 1 / 8 mais afluente do piso, portanto é mais provável que falhe no momento ou corte com a carga adicionada.

15.06.2019 / 22:52

Sim, você pode fazer isso várias vezes na minha vida. Flush beam, Alguns tinham post, e alguns foram todo o período. A maioria em uma casa de um andar como uma fazenda.

15.06.2019 / 21:57