O fio flexível está ok para a linha de suprimento principal?

6

Estou mudando o painel de carga em uma casa móvel com adições para obter circuitos adicionais.

Do lado de fora, a alguns metros de casa, está o poste de serviço com medidor e um amplificador de potência 100.

Fiquei preocupado com o fio de entrada, porque é um fio trançado fino, como cabos de baterias automotivas ou fiação de equipamentos de solda. A figura mostra o trabalho em andamento e está concluído agora, mas eu me pergunto se esse tipo de fio é algo para se preocupar, especialmente porque estarei adicionando uma carga de tração com uma bomba de calor central.

insira a descrição da imagem aqui

No quadrado vermelho, você pode ver os fios finos que o fio de entrada possui. Não consigo tirar fotos melhores até voltar a esta casa de férias.

Para esclarecer, eu esperava que o fio fosse preso assim insira a descrição da imagem aqui

Mas o que eu tenho é muito parecido com isso

insira a descrição da imagem aqui

Edit: Retornou e puxou o fio velho. Estava em uma jaqueta de borracha pesada que tinha escrito indicando que era um fio de casa móvel como se usa para um campista no acampamento. Ele afirmou que era para amplificadores 50.

. insira a descrição da imagem aqui

Substituído por fio de cobre #1 em pontos quentes e cobre neutro e #3 em terra.

por Kris 31.03.2019 / 20:44

4 respostas

Um problema terminal

Além dos possíveis problemas de rotulagem / marcação (ou falta dela) com este fio, há um problema sério com essa configuração: os terminais do equipamento não são adequados para o fio trançado fino (qualquer coisa mais fina do que aquilo que a UL chama de trançado de Classe C), a menos que o equipamento seja especificamente listado para uso com específico cordões finos, o que não é verdade para os centros de carga leves.

Como resultado, o que temos agora é uma violação da 110.3 da listagem e rotulagem do loadcenter, além de tudo o que está acontecendo com o próprio fio. Dado que o fio parece estar em um conduíte, simplesmente substituir a corrida pelo material correto é a melhor opção, pois isso também curará qualquer problema com a etiquetagem / marcação e também permitirá que você ajuste o tamanho do condutor conforme necessário.

02.04.2019 / 03:46

Eu posso ligar agora.

Não vejo marcas nos fios. Agora, talvez os fios saiam de um cabo multicondutor, cuja bainha de cabo tenha marcações que indiquem que é um dos tipos de fios classificados pela NEC / UL, legais para a fiação da rede elétrica. Mas se não ...

Fios sem marcas de isolamento não possuem nenhum fio.

Você nem sabe o que está vendo aqui. Você não sabe em qual coluna de temperatura de isolamento você deve extrair o 310.15 (B) (16). Você não sabe se é o isolamento 600V. Não sabemos se o isolamento se sustentará com o tempo, nas condições ambientais ou com o calor dos fios funcionando normalmente. Pelo que sabemos, poderia ser um cabo de bateria de carro chinês.

Dado que são todas as cores do 4, existe uma boa chance de o cabo estar na bainha ou ter sido arrancado do cabo na bainha (lá estão as marcações). É por isso que você não pode usar o NM para obter fios para a execução no conduíte.

01.04.2019 / 01:35

Sim, há fios trançados finos, não é comum porque é mais caro. Eu o uso em equipamentos com alta vibração ou movimento regular, porque o fio fino se mantém melhor nessas condições do que os fios mais pesados. fios grossos tendem a romper com o movimento. Como esse é um dispositivo móvel, pode ser por isso que esse tipo de fio foi usado, mas volta ao tamanho do fio se ele fará o trabalho ou não, fios finos ou pesados ​​não importam, é o calibre ou tamanho que é o limitador fator.

01.04.2019 / 16:09

Não vou comentar sobre as legalidades, pois não sou dos EUA e não estou profundamente familiarizado com seus códigos, mas do ponto de vista da segurança, minha grande preocupação seria o isolamento.

É difícil ter 100% de certeza em uma foto, mas esses condutores me parecem borracha. O isolamento de borracha foi eliminado dos fios / cabos de fiação fixa há muito tempo, mas ainda é usado até hoje em alguns tipos de cabo flexível.

O problema da borracha é que ela pode oxidar com o tempo, causando o endurecimento e, quando os cabos são manipulados para modificar a instalação, ela pode rachar.

01.04.2019 / 17:19