Fiação elétrica para banheiros e closets que tipo de fio e quantos circuitos?

0

Gostaríamos de receber assistência no projeto elétrico de nossa reforma de banheiros e armários, todas as paredes expostas e acesso ao teto. Temos um subpainel (100A) instalado (pontos vazios do 14) e um conduíte vazio da caixa para o sótão - estamos prontos para puxar os fios…
1-220v dedica a linha com fio a um secador de corpo - sugestões para usar?

1-110V 20A dedicado a sugestões de cabos do borbulhador da banheira (não da banheira de hidromassagem) para usar?

O resto eu estou pensando se devo manter as luzes acesas em um circuito do 15A e usar o 14 / 2, depois vários circuitos do 20A para as tomadas no 12 / 2?

OU devo misturá-lo com o 12 / 2 para toda a fiação (20A) e ter luzes e tomadas no mesmo circuito (vários circuitos)? Eu sei que quero as tomadas do secador de cabelo 2 em circuitos separados, então pensei que as meias luzes e tomadas certas no circuito 1 e a metade esquerda no outro.
E GFI no início de cada linha.

Isso requer 14 / 3 em qualquer lugar? Quaisquer sugestões de design são bem-vindas, eu sou um DIYer. Layout elétrico

por LPhere 02.02.2019 / 19:06

2 respostas

Aquecedores e outros aparelhos conectados com mais de um amplificador 10

Aqueles levam o disjuntor e o fio que a rotulagem e as instruções especificam.

Se as instruções forem silenciosas, você procurará o VA do dispositivo, na falta dos Amps, nos Watts. VA ou Watts precisam ser divididos pela tensão, produzindo amplificadores. Os amplificadores devem ser um número aproximadamente entre 8 e 32. Agora você multiplica isso por 1.25, fornecendo um número entre 10 e 40. Arredonde para o próximo maior tamanho de disjuntor.

Disjuntor 15A = fio 14AWG. 20A = 12AWG. Disjuntor 30A = 10 AWG. 40A = # 8.

Com aparelhos de aquecimento grandes e com fio, após aplicar o fator 1.25, você geralmente encontrará o aparelho apenas se encaixa abaixo de um limite. Isso não é acidente!

Se todos os dispositivos conectados em um circuito, após a multilinha 1.25, excederem os amplificadores 10, você não poderá ter nenhum receptáculo no circuito.

Iluminação

É melhor ter a iluminação do banheiro em um circuito separado dos receptáculos do banheiro. A iluminação do banheiro e as cargas cabladas podem estar em circuitos com outras coisas que não estão nos banheiros.

Receptáculos

Recipientes para banheiro deve estar nos circuitos 20A que servem apenas banheiros. Você tem duas opções sobre como organizá-las.

  • opção 1: o circuito pode fornecer tomadas e outras cargas fixas in esta somente banheiro. Mas as cargas fixas não podem ser responsáveis ​​por mais de 50% da carga total do circuito.
  • opção 2: o circuito pode fornecer recipientes em qualquer número de banheiros apenas, mas nada mais - sem cargas fixas.

A maioria dos aparelhos de banheiro plug-in são aparelhos de aquecimento. A maioria dos aparelhos de aquecimento plug-in usa 1500W ou 12.5A. Você pode notar que não pode encaixar dois desses em um circuito. Como tal, o banheiro dos sonhos tem pelo menos dois, se não três, circuitos de receptores 20A.

Conduto

Primeiro, não mais que quatro circuitos por conduíte. No entanto, um circuito de derivação de múltiplos fios (MWBC) conta como circuito 1, mas fornece dois circuitos 120V utilizáveis.

O melhor fio para usar dentro do conduíte é o THWN-2. Este é fios individuais, não cabo revestido de vários fios como Romex aka / 2 / 3 etc. Todos os circuitos no conduto 1 podem compartilhar o terra 1. O conduíte de metal fixo pode ser o fio terra.

Por exemplo, eu posso instalar um banheiro em conduíte da seguinte forma, atendendo ao limite do circuito 4:

  • xx Um circuito 240V para aquecedor, xx definido por aquecedor.
  • 20A Circuito de derivação com vários fios:
    • receptáculos 1
    • recipientes 2.
  • 20A Circuito de derivação com vários fios:
    • receptáculos 3
    • borbulhador de banheira ou outro aquecedor etc., ou recipientes 4
  • 20Um circuito simples 120V, apenas com iluminação. Ou alimente a iluminação de circuitos de iluminação em salas adjacentes.

Evito MWBCs e os substituo por circuitos simples, a menos que sejam absolutamente necessários para deslizar abaixo do limite do circuito 4 em conduítes ou cabos agrupados. MWBC é uma dor.

Os MWBCs devem estar em um disjuntor 2V de polo 240V ou disjuntores com cabo, nunca Nunca um duplex / twin. Desligar um deve fazer com que o outro seja desligado usando um método aprovado pelo fabricante (sem pregos). Deve haver 240V nos dois pontos de acesso.

02.02.2019 / 23:22

Isso requer 14 / 3 em qualquer lugar? 14 / 3 é um requisito MÍNIMO. (Na verdade, é chamado 14 / 2 WG - com terra).

Com base em tudo o que você está falando, eu usaria o medidor 12, ponto final, já que você não mencionou o consumo de corrente em nenhum circuito 120v (exceto a banheira borbulhadora dedicada). O medidor 12 é apenas um aumento modesto no custo e você sempre atenderá ou excederá os requisitos de código. Em alguns circuitos, você pode ser "sobrecarregado", mas é melhor sobrecarregado do que embaixo.

Depois disso, Linha dedicada com fio 1-220v para um secador de corpo Este é, como Harper disse acima,

15A breaker = 14AWG wire. 20A=12AWG. 30A breaker=10 AWG. 40A=#8.

O tamanho do fio do circuito 220v para um 'secador de corpo'. Usando as especificações do secador de corpo da marca Tornado, ele indica cerca de watts 3000. No 240v, você tem um empate atual de cerca de amplificadores 12.5. Portanto, usando os números da Harper, você precisa de um fio de bitola mínimo 12 para esse circuito, assim como de um disjuntor 20A GFCI.

Se a marca que você está instalando é Tornado, o site indica que é 240v dedicado, sem requisitos para um neutro. Portanto, a fiação seria chamada 12 / 2 WG (com terra).

Estude também a resposta completa de Harper. É bem detalhado e pode ser mais informações do que você precisa, mas definitivamente é pertinente à sua situação.