Aquecedores e outros aparelhos conectados com mais de um amplificador 10
Aqueles levam o disjuntor e o fio que a rotulagem e as instruções especificam.
Se as instruções forem silenciosas, você procurará o VA do dispositivo, na falta dos Amps, nos Watts. VA ou Watts precisam ser divididos pela tensão, produzindo amplificadores. Os amplificadores devem ser um número aproximadamente entre 8 e 32. Agora você multiplica isso por 1.25, fornecendo um número entre 10 e 40. Arredonde para o próximo maior tamanho de disjuntor.
Disjuntor 15A = fio 14AWG. 20A = 12AWG. Disjuntor 30A = 10 AWG. 40A = # 8.
Com aparelhos de aquecimento grandes e com fio, após aplicar o fator 1.25, você geralmente encontrará o aparelho apenas se encaixa abaixo de um limite. Isso não é acidente!
Se todos os dispositivos conectados em um circuito, após a multilinha 1.25, excederem os amplificadores 10, você não poderá ter nenhum receptáculo no circuito.
Iluminação
É melhor ter a iluminação do banheiro em um circuito separado dos receptáculos do banheiro. A iluminação do banheiro e as cargas cabladas podem estar em circuitos com outras coisas que não estão nos banheiros.
Receptáculos
Recipientes para banheiro deve estar nos circuitos 20A que servem apenas banheiros. Você tem duas opções sobre como organizá-las.
- opção 1: o circuito pode fornecer tomadas e outras cargas fixas in esta somente banheiro. Mas as cargas fixas não podem ser responsáveis por mais de 50% da carga total do circuito.
- opção 2: o circuito pode fornecer recipientes em qualquer número de banheiros apenas, mas nada mais - sem cargas fixas.
A maioria dos aparelhos de banheiro plug-in são aparelhos de aquecimento. A maioria dos aparelhos de aquecimento plug-in usa 1500W ou 12.5A. Você pode notar que não pode encaixar dois desses em um circuito. Como tal, o banheiro dos sonhos tem pelo menos dois, se não três, circuitos de receptores 20A.
Conduto
Primeiro, não mais que quatro circuitos por conduíte. No entanto, um circuito de derivação de múltiplos fios (MWBC) conta como circuito 1, mas fornece dois circuitos 120V utilizáveis.
O melhor fio para usar dentro do conduíte é o THWN-2. Este é fios individuais, não cabo revestido de vários fios como Romex aka / 2 / 3 etc. Todos os circuitos no conduto 1 podem compartilhar o terra 1. O conduíte de metal fixo pode ser o fio terra.
Por exemplo, eu posso instalar um banheiro em conduíte da seguinte forma, atendendo ao limite do circuito 4:
- xx Um circuito 240V para aquecedor, xx definido por aquecedor.
- 20A Circuito de derivação com vários fios:
- receptáculos 1
- recipientes 2.
- 20A Circuito de derivação com vários fios:
- receptáculos 3
- borbulhador de banheira ou outro aquecedor etc., ou recipientes 4
- 20Um circuito simples 120V, apenas com iluminação. Ou alimente a iluminação de circuitos de iluminação em salas adjacentes.
Evito MWBCs e os substituo por circuitos simples, a menos que sejam absolutamente necessários para deslizar abaixo do limite do circuito 4 em conduítes ou cabos agrupados. MWBC é uma dor.
Os MWBCs devem estar em um disjuntor 2V de polo 240V ou disjuntores com cabo, nunca Nunca um duplex / twin. Desligar um deve fazer com que o outro seja desligado usando um método aprovado pelo fabricante (sem pregos). Deve haver 240V nos dois pontos de acesso.