O disjuntor 15A padrão desarma aleatoriamente sem carga

0

Alguns meses atrás, cheguei em casa e liguei um interruptor de luz sem resultado. Verifiquei o painel do disjuntor e encontrei o disjuntor de iluminação disparado. É redefinido sem problemas.

Alguns dias / semanas se passam e a mesma coisa acontece novamente. Desta vez, o disjuntor não pode ser redefinido. Esperar algumas horas ou até a manhã seguinte permite que o disjuntor seja redefinido. No momento, o disjuntor pôde ser redefinido, mas depois de acender as luzes do circuito, ele disparou novamente (não é possível amarrá-lo definitivamente a uma luz ou um interruptor em particular). Estou deixando de fora.

Cada vez que isso disparou, nenhuma luz foi acesa e nada foi conectado ao receptáculo isolado no circuito.

Apertei os parafusos no disjuntor no painel, sem alegria. Troquei o fio por um disjuntor 15A diferente e ele disparou também, então acho que o disjuntor está ok.

Eu verifiquei a fiação e as conexões no único receptáculo e isso parece bom.

Posso verificar todos os interruptores e ver se as conexões estão firmes e procurar shorts lá.

Itens no circuito: luzes fluorescentes no teto e no armário, um receptáculo, uma luz de inundação externa com um detector de movimento.

Pergunta: Ter uma luz desligada isola a luminária associada do circuito para fins de solução de problemas ou eu tenho que desconectar fisicamente os fios da luminária para ver se essa luminária está causando um curto-circuito?

por Genki 16.04.2019 / 17:37

2 respostas

Mesmo que você os chame de CBs, estou confiante de que você sabe a diferença entre um disjuntor comum e um GFCI / AFCI. Se o seu disjuntor tiver um botão TEST, este conselho não será bom.

A razão usual para isso, principalmente em um circuito de iluminação, é um aterramento atingindo um fio / parafuso quente, normalmente em um interruptor - os interruptores podem mudar quando você os opera. Ou está atingindo o fio terra na caixa ou está atingindo o lado de uma caixa de metal. *

Portanto, se você se lembra de um flash ou falha repentina ao operar um switch, esse é o primeiro lugar para procurar.

Uma coisa que vemos frequentemente são as pessoas que usam conexões de backstab. Esses são um atalho preguiçoso usado pelos construtores com pressa, mas geralmente fornecem conexões ruins. Essa causa não abre shorts, então eles não são diretamente responsáveis ​​por isso. Mas usando backstabs significa eles não usaram os parafusose, com frequência, os parafusos são deixados na posição completa e total **. É muito mais provável que eles prendam um fio terra ou batam na lateral da caixa.

Depois que os parafusos estiverem abaixados (de preferência com os fios embaixo deles e apertados com o torque), você poderá evitar mais problemas enrolando fita isolante em torno do perímetro do comutador (ou receptáculo) para que os parafusos fiquem encobertos. Faço isso para torná-los mais seguros de manusear.

Outra maneira de os fios quentes tropeçarem é quando eles estão usando seu "Daisy Dukes", ou seja, quando o fio é desnudado demais para a punhalada nas costas e deixando o condutor exposto para o fio terra encontrar. Isso é péssimo acabamento, mas, então, geralmente são backstabs :)

* Caixas de metal são muito suas amigas. Eles fornecem uma melhor proteção de segurança para a fiação, conduzem o calor para longe dos pontos de acesso, para que fiquem muito frios para iniciar um incêndio e (por mais irritante que isso possa ser agora) garantem viagens em casos como esse, em vez de deixar um problema em chamas . Já tivemos pessoas que as rasgam e ficam plásticas em casos como esse, mas isso está apenas escondendo o sintoma.

** os parafusos têm uma retenção / parada para mantê-los em cativeiro. Isso danifica as roscas para desaparafusá-las ainda mais. Para tipos de parafuso a grampo, a bigorna cai e o receptáculo é sucateado nesse ponto!

16.04.2019 / 20:45

Eu fiz isso uma vez, verifiquei os circuitos, lâmpadas, acessórios e, finalmente, pensei "ok, substitua o disjuntor", coloque um novo disjuntor e ele foi curado ...

Outro, era um circuito de iluminação no andar de baixo que estava ok quando se deitava e não funcionava todas as manhãs - interrompe ... Verificou tudo por semanas ... Finalmente estava refazendo a fiação do andar de cima e pegou uma placa de piso e encontrou o prego longo 1 que perfurou um fio ... Eu pisei naquela prancha todas as manhãs saindo da cama: toda vez que pisei nela> disjuntor soprado ...

Algumas falhas são enorme quantidade de trabalho de detetive ...

16.04.2019 / 20:49