Você não precisa mudar o disjuntor. Basta mover o fio branco do disjuntor para a barra neutra. A outra metade do disjuntor não será utilizada.
E mude os receptáculos para NEMA L5-30 ou TT30.
Você não pode colocar receptáculos NEMA 5-15 e 5-20 normais e comuns em um disjuntor 30A. De fato, os circuitos 30A 120V são quase inúteis, exceto para pequenos campistas que usam o TT30.
Se você precisar colocar tomadas comuns neste circuito, devo mude o disjuntor para 20A. (ou 15A se houver apenas um soquete e for 15A).
Se você precisar da capacidade 30A, mas precisar alimentar dispositivos com plugues padrão 15 / 20A, será necessário instalar um subpainel somente 120V, com todas as regras para isso (por exemplo, se estiver em um anexo, será necessário um desligamento e aterramento principais varas). Em seguida, ele pode atender os circuitos 2 ou mais 15 ou 20A. De fato, é assim que a minha casa está conectada.