existe o máximo de fios ativos permitidos em um conduíte

1

Eu tenho um painel de interruptores de luz com vários interruptores para controlar diferentes luzes em uma grande área. O painel não está localizado no local mais confortável, portanto, planejo mover os interruptores 6 para um local diferente, a cerca de metros do 5 do painel original.

Meu plano é usar o 3 / 4 "EMT para colocar todo o fio dentro. Eu usaria o mesmo fio 12AWG do painel original. O EMT será conectado aos estojos de metal 6 com os interruptores que vou mover. O conduíte EMT será conectado à barra de aterramento na caixa do disjuntor (fica ao lado do painel original)

No final, haverá fios ativos 6 indo em direção aos novos comutadores e 6 de volta ao painel original, de onde os fios estão distribuídos nas paredes do edifício. As luminárias são todas LEDs com carga máxima de 150w por switch.

Minha pergunta é: existe algum problema de segurança? Por exemplo, muitos fios em um só lugar podem superaquecer ou criar campos magnéticos perigosos ou o aterramento do conduíte não é suficiente?

Agradecemos antecipadamente por todas as respostas :)

por Aro 07.06.2019 / 00:36

1 resposta

Existem dois fatores de conduíte:

Desclassificação térmica

Sim, o superaquecimento é um problema, mas as limitações não começam a diminuir até que você tenha mais de quatro circuitos.

Geralmente, em um sistema de fase dividida, a regra geral é os fios 2 por circuito (um circuito sendo algo alimentado por um disjuntor em que todos os manípulos se juntam) ... a menos que, por algum motivo, a corrente esteja fazendo viagens de ida e volta 2 pelo circuito tubo.

Mais precisamente, você conta o número de "fios" com algumas exceções. Motivos não são contados. Na fase bifásica residencial, os neutros nos circuitos MWBCs ou 120 / 240V não são contados, porque o fluxo de corrente neles significa que menos corrente está fluindo em outro fio.

Em termos gerais, os fios que dividem a corrente do mesmo disjuntor são contados como um. Em um circuito de ventilador + lâmpada em que um alimenta a quente dois pontos de comutação, os dois pontos de comutação contam como um fio. Algo em que pensar se você realmente não tem os disjuntores 6 alimentando isso.

Se a sua contagem de fios ajustada em um único tubo <= 9, não é necessária uma redução da taxa para os circuitos de derivação 15-30A, desde que você esteja usando fio classificado com 90C (THHN ou THWN-2 ou XHHW-2 ou vários outros).

Se você possui fios ativos 10-20, deve desvalorizá-los da seguinte maneira:

  • os fios em um disjuntor 15A devem ser #12
  • os fios em um disjuntor 20A devem ser #10
  • os fios de um disjuntor 30A devem ser #8 Cu ou #6 alumínio.

Por sua vez, os fios maiores requerem tubos maiores.

Preenchimento de conduíte

Para isso, você pode usar qualquer calculadora da web comum. Você parece bem com os fios 12 no 3 / 4 ”EMT até o fio #10.