Às vezes, quando as caixas de teto são desbastadas, elas usam x/ 3 com cabo de aterramento para que eles possam fornecer o terra quente com comutação 1, o neural 1, o calor quente / comutado 1 e o terra 1 à caixa do teto.
Isso permite que um ventilador de teto seja instalado de forma que o ventilador possa ser controlado por um interruptor separado ou usando apenas a corrente de tração acoplada. Nessa situação, o fio vermelho no cabo geralmente é desconectado e tapado nas duas extremidades e deve ser conectado apenas conforme necessário.
Você pode verificar isso abrindo a caixa do comutador e verificando a fiação no comutador. Se este for o caso e o fio quente extra não for necessário, ele deve ser desconectado e tapado nas duas extremidades. Depois de concluído, você pode determinar se possui um condutor de aterramento adequado.
Condutor de Aterramento
Se o prédio foi reformado / construído em 2008, não é provável que o circuito não inclua um condutor de aterramento. No entanto, existem várias maneiras de satisfazer os requisitos do condutor de aterramento, de acordo com NEC 2008 250.118.
- Um condutor de cobre, alumínio ou alumínio revestido de cobre.
- Conduíte de metal rígido.
- Conduíte de metal intermediário.
- Tubos metálicos elétricos.
- Conduíte metálico flexível listado que atende a condições específicas.
- Conduíte metálico flexível à prova de líquidos listado, atendendo a condições específicas.
- Tubo metálico flexível que atende a condições específicas.
- Blindagem do cabo CA tipo, conforme fornecido no 320.108.
- A bainha de cobre do cabo com isolamento mineral e bainha de metal.
- Digite o cabo MC onde listado e identificado para aterramento, de acordo com critérios específicos.
- Bandejas de cabos conforme permitido no 392.3 e 392.7.
- Estrutura do Cablebus conforme permitido no 370.3.
- Outras pistas de metal eletricamente contínuas listadas e calhas auxiliares listadas.
- Pistas de metal de superfície listadas para aterramento.
Verificando um condutor de aterramento
A maneira mais precisa de verificar se há ou não um aterramento adequado conectado seria verificar a continuidade entre a caixa de junção e o sistema de eletrodo de aterramento. Na maioria das situações, isso não é uma opção; portanto, outro teste deve ser realizado.
Verificando a continuidade do sistema de eletrodo de aterramento
Para executar este teste, você precisará estar ao alcance de; ou ser capaz de executar uma ligação ao barramento de aterramento no painel de serviço principal.
- Defina seu multímetro para a configuração de continuidade ou para a menor resistência.
- Coloque um fio na barra de aterramento no centro de carga.
- Coloque o outro condutor na caixa de junção em teste.
Se o medidor emitir um bipe ou fornecer uma leitura próxima ao 0, a caixa e o centro de carga serão conectados eletricamente. Isso significa que existe um condutor de aterramento adequado instalado. Se o medidor não emitir um bipe ou apresentar uma leitura do infinito, a caixa e o centro de carga não serão conectados eletricamente. Você precisará instalar um condutor de aterramento aprovado em todo este circuito, se desejar um aterramento adequado.
Verificando a continuidade para um bom terreno conhecido
Se houver um bom aterramento próximo (de outro circuito, por exemplo), você poderá usá-lo para testar o aterramento do equipamento na caixa em questão.
- Defina seu multímetro para a configuração de continuidade ou para a menor resistência.
- Coloque um chumbo no bom terreno conhecido.
- Coloque o outro condutor na caixa de junção em teste.
Se o medidor emitir um bipe ou fornecer uma leitura próxima ao 0, a caixa e o bom aterramento conhecido serão conectados eletricamente. Isso significa que existe um condutor de aterramento adequado instalado. Se o medidor não emitir um bipe ou apresentar uma leitura do infinito, a caixa e o bom aterramento conhecido não serão conectados eletricamente. Você precisará instalar um condutor de aterramento aprovado em todo este circuito, se desejar um aterramento adequado.
Verificar a continuidade do condutor aterrado
Se nenhuma dessas opções estiver disponível, a próxima melhor opção é verificar a continuidade entre a caixa e o condutor de aterramento dos circuitos (neutro). Esses dois condutores devem ser conectados eletricamente (colados) no painel principal de serviço; portanto, a verificação da continuidade entre eles pode (geralmente) determinar se existe um aterramento do equipamento.
AVISO: Este método depende do circuito ser instalado corretamente. Se o condutor de aterramento (neutro) estiver (incorretamente) conectado ao condutor de aterramento em qualquer parte do circuito, este teste poderá fornecer resultados inválidos.
- Defina seu multímetro para a configuração de continuidade ou para a menor resistência.
- Coloque um fio no condutor aterrado (neutro).
- Coloque o outro condutor na caixa de junção em teste.
Se o medidor emitir um bipe ou fornecer uma leitura próxima ao 0, a caixa e o condutor de aterramento (neutro) serão conectados eletricamente. Isso significa que pode haver um condutor de aterramento adequado instalado. Se o medidor não emitir um bipe ou apresentar uma leitura do infinito, a caixa e o condutor de aterramento (neutro) não serão conectados eletricamente. Você precisará instalar um condutor de aterramento aprovado em todo este circuito, se desejar um aterramento adequado.
NOTA:
Todos os testes de continuidade devem ser realizados enquanto o circuito estiver morto. Desligue a energia do circuito no disjuntor antes de trabalhar no circuito e verifique se o circuito está desligado usando um testador de tensão sem contato.
A eletricidade é perigosa e pode levar a danos materiais, ferimentos e morte. Se você não se sentir confortável trabalhando com eletricidade, entre em contato com um eletricista qualificado.