Posso aterrar com segurança uma luminária se a caixa do teto tiver dois fios quentes e um neutro (sem fio terra)

5

Procurando por bobagens, eu vi a esta pergunta, mas a situação parece diferente, pois minha caixa é de metal, entre outras coisas.

Eu sou bastante novo em projetos elétricos, então tenha paciência comigo. Recentemente, instalei uma nova luminária em uma conexão de teto em um novo prédio.

O equipamento possui fios terra pretos, brancos e expostos e veio com instruções para:

  • Conecte o fio preto ao fio preto
  • Conecte o fio branco ao fio branco
  • Conecte o fio terra ao parafuso verde e depois ao fio terra.

Por isso, verifiquei se a energia estava ligada em um medidor, depois voltei a medir depois de cortá-la para garantir que era segura, e comecei a conectar os fios conforme descrito, usando os fios branco, preto e marrom no teto.

Quando ligar novamente, a luz acende. Mas quando acendi o interruptor, recebi uma queima de fogos e tropeçou no circuito. Depois de algumas pesquisas, parece que o fio "marrom" que eu assumi ser a terra (por processo de eliminação) provavelmente seria vermelho (maldita seja, Sienna queimada!), E na verdade era um segundo "quente" fio, provavelmente para um ventilador de teto ou talvez um dispositivo 240V. Eu conectei o segundo fio "quente" ao terra exposto na lâmpada, o que não foi ... incrível.

Então, reconectei os fios preto e branco e, como não há aterramento na caixa, apenas conectei o aterramento da lâmpada ao parafuso verde na barra transversal que agora está parafusada na caixa de metal.

Percebo que meu pior erro inicial foi não testar a tensão em cada fio antes de conectar o equipamento. E eu aplico isso na próxima vez, já que não estou morto.

Mas eis a minha pergunta: a lâmpada ainda está aterrada, já que está presa a uma barra em uma caixa de metal ou a falta de um fio terra na caixa significa que eu não posso aterrá-la?

Se não conseguir aterrá-lo, como devo ficar preocupado ao trocar a lâmpada?

EDIT: Alguns pontos de esclarecimento -

  • O prédio é muito novo. Eu acho que foi concluído no 2008
  • A caixa no teto (mais parecida com um cilindro, na verdade) é metálica, mas não sei se está conectada a algum tipo de fio terra atrás dela, pois está presa ao teto e não tentei removê-lo.
  • Havia três fios isolados no cilindro: branco, preto e vermelho acastanhado
  • O preto e o vermelho estavam "quentes" em um medidor; o branco não era
por Jaydles 20.11.2012 / 00:02

4 respostas

Às vezes, quando as caixas de teto são desbastadas, elas usam x/ 3 com cabo de aterramento para que eles possam fornecer o terra quente com comutação 1, o neural 1, o calor quente / comutado 1 e o terra 1 à caixa do teto.

insira a descrição da imagem aqui

Isso permite que um ventilador de teto seja instalado de forma que o ventilador possa ser controlado por um interruptor separado ou usando apenas a corrente de tração acoplada. Nessa situação, o fio vermelho no cabo geralmente é desconectado e tapado nas duas extremidades e deve ser conectado apenas conforme necessário.

Você pode verificar isso abrindo a caixa do comutador e verificando a fiação no comutador. Se este for o caso e o fio quente extra não for necessário, ele deve ser desconectado e tapado nas duas extremidades. Depois de concluído, você pode determinar se possui um condutor de aterramento adequado.

Condutor de Aterramento

Se o prédio foi reformado / construído em 2008, não é provável que o circuito não inclua um condutor de aterramento. No entanto, existem várias maneiras de satisfazer os requisitos do condutor de aterramento, de acordo com NEC 2008 250.118.

  • Um condutor de cobre, alumínio ou alumínio revestido de cobre.
  • Conduíte de metal rígido.
  • Conduíte de metal intermediário.
  • Tubos metálicos elétricos.
  • Conduíte metálico flexível listado que atende a condições específicas.
  • Conduíte metálico flexível à prova de líquidos listado, atendendo a condições específicas.
  • Tubo metálico flexível que atende a condições específicas.
  • Blindagem do cabo CA tipo, conforme fornecido no 320.108.
  • A bainha de cobre do cabo com isolamento mineral e bainha de metal.
  • Digite o cabo MC onde listado e identificado para aterramento, de acordo com critérios específicos.
  • Bandejas de cabos conforme permitido no 392.3 e 392.7.
  • Estrutura do Cablebus conforme permitido no 370.3.
  • Outras pistas de metal eletricamente contínuas listadas e calhas auxiliares listadas.
  • Pistas de metal de superfície listadas para aterramento.

Verificando um condutor de aterramento

A maneira mais precisa de verificar se há ou não um aterramento adequado conectado seria verificar a continuidade entre a caixa de junção e o sistema de eletrodo de aterramento. Na maioria das situações, isso não é uma opção; portanto, outro teste deve ser realizado.

Verificando a continuidade do sistema de eletrodo de aterramento

Para executar este teste, você precisará estar ao alcance de; ou ser capaz de executar uma ligação ao barramento de aterramento no painel de serviço principal.

  1. Defina seu multímetro para a configuração de continuidade ou para a menor resistência. insira a descrição da imagem aqui
  2. Coloque um fio na barra de aterramento no centro de carga.
  3. Coloque o outro condutor na caixa de junção em teste.

Se o medidor emitir um bipe ou fornecer uma leitura próxima ao 0, a caixa e o centro de carga serão conectados eletricamente. Isso significa que existe um condutor de aterramento adequado instalado. Se o medidor não emitir um bipe ou apresentar uma leitura do infinito, a caixa e o centro de carga não serão conectados eletricamente. Você precisará instalar um condutor de aterramento aprovado em todo este circuito, se desejar um aterramento adequado.

Verificando a continuidade para um bom terreno conhecido

Se houver um bom aterramento próximo (de outro circuito, por exemplo), você poderá usá-lo para testar o aterramento do equipamento na caixa em questão.

  1. Defina seu multímetro para a configuração de continuidade ou para a menor resistência. insira a descrição da imagem aqui
  2. Coloque um chumbo no bom terreno conhecido.
  3. Coloque o outro condutor na caixa de junção em teste.

Se o medidor emitir um bipe ou fornecer uma leitura próxima ao 0, a caixa e o bom aterramento conhecido serão conectados eletricamente. Isso significa que existe um condutor de aterramento adequado instalado. Se o medidor não emitir um bipe ou apresentar uma leitura do infinito, a caixa e o bom aterramento conhecido não serão conectados eletricamente. Você precisará instalar um condutor de aterramento aprovado em todo este circuito, se desejar um aterramento adequado.

Verificar a continuidade do condutor aterrado

Se nenhuma dessas opções estiver disponível, a próxima melhor opção é verificar a continuidade entre a caixa e o condutor de aterramento dos circuitos (neutro). Esses dois condutores devem ser conectados eletricamente (colados) no painel principal de serviço; portanto, a verificação da continuidade entre eles pode (geralmente) determinar se existe um aterramento do equipamento.

AVISO: Este método depende do circuito ser instalado corretamente. Se o condutor de aterramento (neutro) estiver (incorretamente) conectado ao condutor de aterramento em qualquer parte do circuito, este teste poderá fornecer resultados inválidos.

  1. Defina seu multímetro para a configuração de continuidade ou para a menor resistência. insira a descrição da imagem aqui
  2. Coloque um fio no condutor aterrado (neutro).
  3. Coloque o outro condutor na caixa de junção em teste.

Se o medidor emitir um bipe ou fornecer uma leitura próxima ao 0, a caixa e o condutor de aterramento (neutro) serão conectados eletricamente. Isso significa que pode haver um condutor de aterramento adequado instalado. Se o medidor não emitir um bipe ou apresentar uma leitura do infinito, a caixa e o condutor de aterramento (neutro) não serão conectados eletricamente. Você precisará instalar um condutor de aterramento aprovado em todo este circuito, se desejar um aterramento adequado.

NOTA:
Todos os testes de continuidade devem ser realizados enquanto o circuito estiver morto. Desligue a energia do circuito no disjuntor antes de trabalhar no circuito e verifique se o circuito está desligado usando um testador de tensão sem contato.

A eletricidade é perigosa e pode levar a danos materiais, ferimentos e morte. Se você não se sentir confortável trabalhando com eletricidade, entre em contato com um eletricista qualificado.

20.11.2012 / 20:36

Como este é um edifício novo, é quase certo que os fios estejam dentro de uma pista de metal, como um conduíte EMT, que pode servir como solo em vez de um condutor separado. A outra possibilidade é que foi mal conectado, mas isso não é especialmente provável em um novo prédio. A fiação sem um caminho de falta à terra seria um grande erro e não parece especialmente provável para uma instalação profissional.

Você pode verificar se o gabinete está adequadamente aterrado com muita facilidade, testando uma carga através de um fio quente no gabinete de metal. Se estiver aterrado, você receberá uma corrente; caso contrário, não receberá. Você precisará de um testador elétrico com fios para fazer isso (o testador atual que você está usando não é suficiente). Mas honestamente isso parece quase desnecessário, é muito improvável que a caixa não seja fundamentada com base no que você está descrevendo.

Portanto, o aterramento do seu dispositivo elétrico no gabinete é provavelmente correto e seguro, mas se você não estiver confortável, basta testar o gabinete para verificar se o aterramento está correto.

Os dois fios quentes são uma configuração típica para um ventilador de teto, onde a luz e o ventilador são controlados por dois interruptores separados. Porém, você não fornece muitas informações sobre a caixa de opção, talvez não a tenha aberto. Se houver apenas um interruptor, é provável que seja apenas uma passagem quente (por exemplo, sempre ligada) destinada a acorrentar-se a outro equipamento ou interruptor, que nunca foi usado. É possível que tenha sido trocado de um local separado, mas se os dois condutores entrarem na caixa pelo mesmo orifício, isso é muito improvável - provavelmente é apenas um calor.

20.11.2012 / 19:56

Sem fotos ou mais informações, vou adivinhar a sua situação.

Como a caixa é de metal e não parece haver um fio terra aterrado, imagino que seja uma casa de estilo antigo, onde as caixas de metal foram aterradas no conduíte de metal atrás dela. Uma maneira fácil de testar isso é usar um voltímetro ou um testador de tensão CA comparável e testar o fio quente na própria caixa. Se você estiver exibindo 110 + volts, a própria caixa já está de fato aterrada. Nesse caso, você pode simplesmente passar o fio verde do ventilador diretamente para um parafuso de suporte de metal ou parafuso de aterramento na própria caixa e isso será suficiente para aterrar o ventilador.

Acredito que seja esse o caso, porque quando você ligava o interruptor e fazia um curto-circuito, o fio vermelho era direcionado diretamente para o terra, o que significava que já havia um bom aterramento na caixa. Se não houvesse uma boa base para o ventilador, então, quando você ligava o interruptor, o corpo de metal do próprio ventilador estaria quente e o disjuntor nunca tropeçaria. Você poderia ter se eletrocutado tocando nele.

(removido)

EDIT: Quanto mais eu penso sobre isso, mais me preocupo com o fato de que o acionamento do interruptor poderia causar um curto-circuito. No começo eu estava pensando que esta caixa estava ligada a um interruptor de três vias, mas quem colocaria uma chave de três direções no teto?

Também pode ser que o fio vermelho seja um segundo fio quente para aparelhos de alimentação que exijam 240v em vez de 120v. Teste os dois fios quando o flip estiver ligado para ver se ambos estão quentes. Teste também para ver se estão ativos quando o interruptor é desligado. Se os dois se desligarem quando o interruptor for girado, ele será conectado ao 240v e não terá um fio terra. Se esse for o caso, e o seu ventilador exigir apenas o 120v, você não precisará do fio vermelho, para que possa protegê-lo com fita adesiva.

AVISO LEGAL Estou apenas adivinhando com base na sua conta e no que você está vendo. Sem figuras, nada do que digo deve ser considerado verdade do evangelho.

20.11.2012 / 13:15

Se você não tiver um fio terra instalado com os outros fios, não conecte o fio terra sem saber como os fios foram transportados para a caixa. Se a casa estiver com cabos metálicos flexíveis (flex), o aterramento do dispositivo elétrico poderá criar uma situação extremamente perigosa. Às vezes, casas mais antigas são conectadas dessa maneira. Eu já enfrentei bastante essa situação no meu trabalho de campo. Eletricistas não treinados acham que qualquer terra é segura. Isso não é verdade. O aterramento era necessário a partir do 1962.

06.01.2014 / 08:40