Tubo elétrico aquecido por tubo de aquecimento - contra o código?

0

Por favor, veja a imagem abaixo.

insira a descrição da imagem aqui

Os três tubos na frente são elétricos (conduíte). O grande tubo preto na parte de trás é o tubo de aquecimento. Acho que algo deu errado ao construir o prédio e o cano do meio, em vez de ser reto como os outros dois, dobrar para trás. O problema é que ele está tocando o tubo de aquecimento. Quando o aquecimento está ligado, esse conduíte fica quente. Não fica super quente / queima como o tubo de aquecimento, mas fica quente.

Estou em Nova York. Você sabe se um eletroduto que toca em um tubo de aquecimento e / ou se aquece é contra o código elétrico e, se for (acho que é!), Qual seria o parágrafo que mostra que isso não deveria acontecer? Eu pergunto porque pertence ao edifício (é uma gaiola) e gostaria de estar preparado quando eu os informar (eles já estão cientes, mas eu vejo isso como um perigo, enquanto eles não parecem ter a mesma opinião). e quero estar preparado para mostrar isso no código elétrico).

Obrigado!

por igorjrr 01.04.2019 / 20:50

1 resposta

Provavelmente já disse isso antes, mas uma das primeiras coisas que eles ensinam na escola de aprendizes é que há duas coisas que devem ser evitadas ao lidar com circuitos elétricos. Calor e Água. Então, quão quente é quente?

Os gráficos de amplitude do condutor usam 30C ou 86F para classificações de tamanho de condutor. Se a temperatura do seu conduto for maior, a resistência do condutor aumentará, tornando o condutor mais quente, aumentando a resistência e assim por diante. Você pode verificar o calor ambiente do conduíte com um termômetro infravermelho. Esperemos que o calor tenha sido levado em consideração e que os condutores sejam dimensionados de acordo.

A recomendação normal é a separação mínima de 3 "do tubo quente para dar tempo ao calor para se dissipar no ar. Se você não conseguir isso, tente um pedaço de manta de solda ou algum outro tipo de isolamento entre o conduíte e o tubo. O cobertor de soldagem é bastante barato e você pode comprar um pequeno de alguém como a Harbor Freight ou um fornecedor de soldagem.

Agora, tudo o que escrevi aqui, exceto o dimensionamento e a classificação de temperatura dos condutores (Tabela 310.15 (B) (16) e 310.15 (B) (2) (a), não é realmente um código. O NEC tem mais a ver com materiais e métodos, e sua instalação elétrica segura e adequada não é compatível com outras disciplinas.

02.04.2019 / 22:46