Terra compartilhada para circuitos 3

1

Meu sistema séptico requer circuitos 3. A 10Amp e 2 20Amps. O uso do cronograma do programa 40 em um 80ft passa subterrâneo para a desconexão do serviço de emergência do pólo 3. Esses três circuitos podem compartilhar um terra? E se sim, qual é o tamanho?

por Adam L Beck 31.01.2019 / 16:18

2 respostas

No compartilhamento de terreno, isso não é um problema, apenas precisa ser dimensionado para o maior circuito. É improvável que você tenha uma falha de terra nos circuitos 2 de uma só vez. Contudo:

Você está enfrentando um limite NEC 225.30. Você pode executar apenas um alimentador ou circuito em um local externo, a menos que eles estejam

Different voltages, frequencies, or uses. For example, control of outside lighting...

Por exemplo, você não pode executar dois circuitos 120V por aí. No entanto, você pode executar dois circuitos 120V se um deles é trocado dentro de casa.

Você também pode executar, separadamente, um circuito somente 120V, 120 / 240V e 240V.

Então isso lhe dá uma variedade justa. Dois circuitos 120V podem ser realizados como um circuito derivado de múltiplos fios 120 / 240.

E então, é claro, cada circuito controlado de maneira diferente tem direito a um circuito - por exemplo, cada seção da iluminação externa. Portanto, se houver alguma questão de colocar o pressostato do poço na cabeça ou na casa, coloque-o na casa - ele oferece um circuito livre.

De fato, espere - a bomba não será bem o 240V *? Claro que vai. Seu desligamento precisa operar a cada quente, portanto, você precisa das lâminas 2 no interruptor de desligamento apenas para a bomba. Felizmente, você pode ter vários interruptores de desligamento, até 6.


* A propósito, a razão pela qual as bombas são 240V é a queda de tensão - não é a corrida de casa para o poço que leva você, é a corrida pelo poço, que pode ter centenas de metros. As bombas de poço estão no fundo.

31.01.2019 / 18:17

Oitenta pés é uma corrida longa. Você provavelmente encontrará alguma perda de linha a essa distância. Eu aumentaria a bitola do fio em um a mais para cada um dos condutores do circuito, a fim de reduzir a quantidade de resistência através dos fios e, portanto, a quantidade de queda de tensão. Assista o preenchimento do seu conduíte É sempre melhor usar um conduíte de tamanho ligeiramente maior, caso você precise de mais condutores no futuro. E condutores de bitola maiores também afetarão seus cálculos de preenchimento de caixa. Gastar um pouco mais de dinheiro e obter as caixas de tamanhos maiores e conduítes de maior diâmetro desde o início.

31.01.2019 / 19:04