Como posso reparar uma emenda de cabo 120v enterrada para que ela atenda ao código?

1

Eu tenho uma pergunta elétrica. Eu tenho um cabo alimentando uma luz de quintal ao ar livre. Foi cortado, emendado, soldado e enrolado com fita adesiva. Existe uma maneira de unir e enterrá-lo com segurança no código? Caso contrário, precisarei cavar uma vala para pés 30 para substituir todo o comprimento.

Estava a cerca de 6 cm do solo, emergiu ao longo dos anos e provavelmente atingiu o cortador de ervas daninhas.

É um cabo externo dentro da tubulação de cobre. Anos atrás, quando comprei o fio, sabia que o exterior era cinza. A caixa dizia ao ar livre, mas é branca como arame interno.

Foi emendado cerca de 20 anos atrás, mas estou arrumando a casa e gosto de esconder a emenda feia.

por user104433 29.07.2019 / 12:45

1 resposta

O que você chama de "Romex" é na verdade cabo NM. Não é classificado para locais ao ar livre, úmidos nem enterro direto. O UF é classificado para todos os três.

Para classificação direta do enterro, o que importa são as letras no cabo, não a cor. Vários fornecedores estão optando por usar branco para NM 14, amarelo para NM 12, laranja para NM 10 e cinza para UF de qualquer tamanho. Mas isso não é um padrão e não tem força de lei

O cobre não é um método legal de fiação de conduítes, portanto é irrelevante e conta como enterro direto.

O enterro direto requer a "profundidade do enterro" da 24. O conduíte rígido requer apenas a 6 ".

Emendas de enterro direto não são permitidas, exceto em certos kits de emenda projetados especificamente para isso.

Isso seria uma bagunça quente se fosse a fiação da rede elétrica.

Mas é baixa tensão DC. Direito?

Porque esses defeitos não seriam motivo de preocupação se este circuito fosse menor que o volts 30 e inferior a watts 55.

Então, eu ficaria emocionado ao saber que o cabo realmente passa do comutador para uma fonte de alimentação de baixa tensão na faixa 12-24V, que alimenta as luzes LED 12-24V no poste. Estes estão prontamente disponíveis para RV ou uso automotivo.

Presumo que possa ser de baixa voltagem, pois pode lidar facilmente com a carga, portanto não há razão para arriscar eletrificar o solo e desperdiçar energia com o vazamento da rede elétrica CA na emenda

29.07.2019 / 21:20