O que você chama de "Romex" é na verdade cabo NM. Não é classificado para locais ao ar livre, úmidos nem enterro direto. O UF é classificado para todos os três.
Para classificação direta do enterro, o que importa são as letras no cabo, não a cor. Vários fornecedores estão optando por usar branco para NM 14, amarelo para NM 12, laranja para NM 10 e cinza para UF de qualquer tamanho. Mas isso não é um padrão e não tem força de lei
O cobre não é um método legal de fiação de conduítes, portanto é irrelevante e conta como enterro direto.
O enterro direto requer a "profundidade do enterro" da 24. O conduíte rígido requer apenas a 6 ".
Emendas de enterro direto não são permitidas, exceto em certos kits de emenda projetados especificamente para isso.
Isso seria uma bagunça quente se fosse a fiação da rede elétrica.
Mas é baixa tensão DC. Direito?
Porque esses defeitos não seriam motivo de preocupação se este circuito fosse menor que o volts 30 e inferior a watts 55.
Então, eu ficaria emocionado ao saber que o cabo realmente passa do comutador para uma fonte de alimentação de baixa tensão na faixa 12-24V, que alimenta as luzes LED 12-24V no poste. Estes estão prontamente disponíveis para RV ou uso automotivo.
Presumo que possa ser de baixa voltagem, pois pode lidar facilmente com a carga, portanto não há razão para arriscar eletrificar o solo e desperdiçar energia com o vazamento da rede elétrica CA na emenda