Como separo dois interruptores de mão 3 para controlar as luzes separadamente?

0

Tenho uma luz na varanda e três luzes exteriores, ao longo da garagem, controladas por dois interruptores de três vias.

Um interruptor está dentro da porta da frente e eu gostaria que este controlasse a luz da varanda da frente. O outro interruptor está na garagem e eu gostaria que este controlasse as luzes ao longo da garagem.

A casa tem apenas dois anos. Você pode me ajudar com uma correção para isso?

por David M 21.05.2015 / 23:25

1 resposta

Da maneira mais básica, dependeria de como os fios eram alimentados entre as luzes e as caixas. Existem muitas combinações, portanto, precisamos ver um diagrama de onde os fios passam.

Então você precisaria fazer um desenho e publicá-lo. Se você fizer isso, alguém ficaria feliz em desenhar isso para você e conectar seus fios, se isso puder ser feito. (Não se preocupe em desenhar os motivos, assumiremos que todas as suas caixas os possuem). Para testar para onde todos eles vão, você precisaria

DESLIGUE seu circuito e teste se está desligado.

Do que você precisaria abrir todas as suas caixas e todas as porcas de arame, exceto os motivos. Deixe-os conectados. E verifique se nenhum fio está se tocando. Agora você precisa definir o seu medidor para os ohms baixos (símbolo ômega) OU a configuração de continuidade (se parece com as linhas 3 na parte superior do outro, projetando som). Agora você pode ir de caixa em caixa, montando onde os fios vão. Entre na primeira caixa e conecte um fio vermelho ou preto ao terra (deixe-os tocar) e, com o medidor na segunda caixa, coloque uma derivação do medidor em qualquer fio preto ou vermelho e uma derivação no solo (todos os motivos estão conectados para que qualquer um esteja bem).

Todos os multímetros são diferentes, mas alguns multímetros possuem uma função de continuidade, onde emite um sinal sonoro se houver continuidade. Basicamente, soa um sinal sonoro se esses são os fios e a corrente corretos que podem percorrer esse caminho ao redor do medidor. Significando que é o mesmo fio / mesmo cabo em quaisquer dois fios em que o medidor estiver ligado. Se não houver continuidade, ele não emitirá um sinal sonoro. Outros medidores para mostrar que há continuidade terão uma leitura de ohms muito baixa. Se não fosse uma correspondência, teria um número infinito ou OL.

Depois de testar um fio de cada cabo, registre essas descobertas e faça um desenho. Você não precisará dizer onde cada fio se conecta no desenho (mais nos importa onde cada cabo passa e quantos fios). Mas talvez você queira desenhar isso para poder montá-lo novamente!

Também precisaremos saber qual cabo é o home run / cabo de alimentação quente. Para testar se todos os cabos ainda NÃO estão tocando (exceto os terra), será necessário ligar o disjuntor. E com muito cuidado com seu medidor em Volts CA, entre o que você acha que é um calor (preto ou vermelho) e o solo e veja se você tem o 120V. Se você fizer. Esse é o home run e registre-o no desenho. Esse é um passo importante para nos informar disso. Não se esqueça de escrever quais caixas são interruptores e luzes externas etc ... Boa sorte.

22.05.2015 / 02:20