Assista seus limites facadas
Claro, você pode instalar quantos disjuntores 100A quiser. O que você não pode fazer é colocá-los um contra o outro então eles grudam nas mesmas facadas de ônibus.
Essas pequenas barras de metal, que normalmente são compartilhadas por disjuntores, têm "limites de facada", limitando a corrente máxima que você pode colocar em qualquer uma delas. O limite da facada pode ser discutido na rotulagem do painel. Caso contrário, verifique se os disjuntores opostos são pequenos, como os normais normais do amplificador 15 ou 20 (não os tandens).
Observe que é comum e normal que os disjuntores individuais totalizem muito mais do que o disjuntor principal. Isso ocorre porque nem todos estão acostumados à capacidade de uma só vez.
Não assine demais - mas a eletricidade é para uso
O serviço 200A é mais que suficiente para a maioria das residências. Por isso, você tem espaço para coisas como chalés e lojas. Além disso, hoje em dia, tantas pessoas têm dinheiro que muitos estão investindo em subs de 100A por capricho, quando no passado eles poderiam ter se encaixado em um subs de 30, 40 ou 60A. Portanto, não estou particularmente preocupado com esses vários subs do 100A. Contudo, é possível exagere e carregue excessivamente seu painel.
Você não nos forneceu informações suficientes para saber se está fazendo isso. Isso é determinado por cálculos práticos de carga que avaliam todas as suas cargas em potencial. Mas é algo para se estar atento.
Por exemplo, se eu tivesse uma loja de madeira adorável em minha garagem e quisesse adicionar um grande carregador L3 EV, eu simplesmente instalaria o carregador para que o EV fosse puxado para a área da loja para carregar, impedindo seu uso.
Lembre-se, porém; a eletricidade está aí para ser usada. Se precisar, você sempre pode aumentar o tamanho do seu serviço.
Uma última coisa: pense GRANDE no painel
Um cara nos vendeu sua loja inteira por US $ 5000. De repente, tínhamos oito ferramentas 240V e eu precisava de espaços 16 no painel. A moral da história é: Espaços vão velozes! Receba um monte deles!
Fiquei feliz por ter instalado um subpainel de espaço 30, mas de repente eu realmente queria ter instalado um espaço 40. Recuei de aconselhar os subpainéis espaciais 40 simplesmente porque parece tão absurdo, mas não é. Observe que os subpainéis de espaço 30-40 não são fabricados nos tamanhos 100A. Você obterá um sub-painel classificado para 150-225A e simplesmente o alimentará com um disjuntor de alimentação 100A de volta ao sistema principal. Está bem.
Sim, o disjuntor distante disparará primeiro, mas vai fazer isso de qualquer maneira mesmo se tiverem o mesmo valor de viagem, pois os disjuntores são muito baratos para coordenar. De qualquer forma, se você realmente, realmente quer disjuntores coordenados, use um disjuntor como seu sub-painel principal e um pouco de Arduino ou Raspberry Pi ouvindo um transformador atual e escreva um código para que ele desarme o disjuntor antes que o principal desarme.