Se vocês realmente quer isso, você pode usar um MWBC
Parece que você deseja jogar mais do que o 20A em uma sala. Isso pode ser feito. Mas você realmente precisa se aprofundar nas particularidades do Code, porque é fácil arriscar perigosamente.
Você pode usar um circuito de derivação multi-wire, que usa um cabo / 3 para fornecer hots 2 e um ponto morto comum. Você pode então bifurcar esse circuito e dividi-lo em dois circuitos 120V separados em sua primeira parada ou carregá-lo por um tempo como um circuito duplo, servindo cada soquete em pontos quentes / neutros alternados. (não divida os soquetes; isso costumava ser inteligente, mas não funciona com receptáculos GFCI, USB, receptores inteligentes etc. Então, você pinta o próximo cara em um canto se fizer isso.)
O MWBC pode ser 15A com fio #14 ou 20A com fio #12. A dupla 20A em um quarto certamente vai cuidar do PC de jogos de última geração e da unidade de A / C da janela que você precisará para remover o calor. O Dual 15A é uma maneira barata de obter esse 30A.
Existem algumas regras especiais para o MWBC.
- Deve ser um disjuntor de pólo 2 (ou disjuntor com cabo configurado como um pólo 2, para garantir pólos opostos: 240V entre os pontos quentes). 240V entre hots é uma coisa boa e de vital importância para não sobrecarregar o neutro compartilhado.
- Os fios neutros devem ser pigtailed em cada tomada ou interruptor, em qualquer lugar em que ambos os lados estejam presentes - você não pode usar um dispositivo como uma emenda, porque se o removesse, seria neutro. Como usar os parafusos 2 em um receptáculo; isso é imediatamente.
Agora, o requisito do disjuntor de pólos 2 pode ter uma interseção engraçada com o Code. Nevada é o único ponto de destaque ainda no 2011 NEC, provavelmente porque eles não gostam dos requisitos de "GFCI / AFCI em quase tudo" do 2014 NEC. Então aqui vai você
210.12 Arc-Fault Circuit-Interrupter Protection.
(A) Dwelling Units. All 120-volt, single phase, 15- and 20-ampere branch circuits supplying outlets installed in dwelling unit family rooms, dining rooms, living rooms, parlors, libraries, dens, bedrooms, sunrooms, recreation rooms, closets, hallways, or similar rooms or areas shall be protected by a listed arc-fault circuit interrupter [AFCI breaker], combination-type, installed to provide protection of the branch circuit.
Tirei isso de uma postagem do fórum do 9 / 21 / 11, então definitivamente não lhe dei o NEC 2014 por engano.
Portanto, isso requer um disjuntor de pólo 2 que também seja AFCI, ou alguns fabricantes de painéis implementam isso como dois disjuntores com cabo * que são AFCI.
Eu odeio fio rígido
Se você não se importa com algum equipamento leve, há uma cura para isso. É chamado de canal EMT. Fora de um dobrador especial, tudo o que você precisa é de uma serra e um pouco de paciência. Depois, você passa fios individuais (que individualmente não são tão rígidos) - e também usa fio flexivel, que não é nada rígida e um grande prazer de usar. É difícil prender aos parafusos, mas simplesmente trança aqueles com fio sólido - fácil.
Você pode fazer a transição do Romex para o EMT em qualquer caixa de junção. Basta inserir o Romex na caixa de junção com um grampo de cabo listado e emendá-lo nos fios EMT.
Pelo código literal, se a execução entre o painel de serviço e a primeira tomada for um conduíte de metal, você poderá usar Receptáculos AFCI que são muito mais baratos que os disjuntores AFCI. A partir daí, você pode usar / 2 Romex. Por ser MWBC, você desejaria uma caixa de junção 2 e colocaria os dois AFCIs lá. (Eu recomendo uma caixa quadrada 4-11 / 16 "com um anel de lama offset, uma vez que possui espaço suficiente para AFCI / GFCI e a face direita para montar dispositivos AFCI / GFCI).
210.12(A) Exception No. 1: If RMC, IMC, EMT, Type MC, or steel armored Type AC cables meeting the requirements of 250.118 and metal outlet and junction boxes are installed for the portion of the branch circuit between the branch circuit overcurrent device and the first outlet, it shall be permitted to install an outlet branch-circuit type AFCI at the first outlet to provide protection for the remaining portion of the branch circuit.
Ah, mas eu realmente quero executar o 30A +
Subpainel. Você executa o tamanho de alimentação de sua escolha em um subpainel (em um local permitido) e ramifica todos os circuitos 15A / # 14 que desejar.
Literalmente, diz que um par de disjuntores com manípulos listados pelo fabricante também será suficiente, mas você deve garantir que isso coloque as saídas dos disjuntores em pólos opostos, para que haja 240V entre os pontos de acesso.
A propósito, um Quebrador de pólos 2 é muito mais do que dois pólos 1 com um empate montado na fábrica. Possui também um mecanismo interno para garantir viagem comum. Isso não é necessário para MWBCs.