Qual é a diferença entre diferentes RCCBs classificados, exceto o preço?

1

Digamos que seja necessário instalar um disjuntor de corrente residual 25A30ma (por exemplo, ABB FH202 AC-25 / 0,03). Será seguido por um disjuntor normal, para proteger a fiação e o RCCB (16A). O RCCB especificado não está em estoque, no entanto, existem variações 32A30ma e 40A30ma disponíveis da mesma marca (sendo este último um pouco mais barato).

Posso instalar e instalar um disjuntor de classificação mais alta (40A30ma) em vez do 25A30ma necessário? E se sim - qual é o princípio norteador de quando usar RCCBs de classificação menor, exceto o preço?

Nota: a pergunta é sobre RCCBs, não os RCBOs

por Kromster 09.09.2019 / 07:54

1 resposta

Em geral: um RCD deve ser capaz de lidar com mais atual então os amperes nominais do RCB. Quanto mais, melhor, pois as perdas são menores e a chance de destruir / danificar o RCD por sobrecarga é menor.

Algumas versões provavelmente são mais caras (mesmo com classificações mais baixas de ampère) por causa de números de produção muito mais baixos. Em muitos países, um RCD protege mais do que o circuito 1; portanto, uma versão 40A ou 63A é padrão.


Quando um segundo (ou mais) circuito paralelo é adicionado ao lado do primeiro circuito 16A (se a instalação a montante for classificada de acordo), o RCD protegerá os dois circuitos. Claro, neutro e terra / terra de proteção nunca deve ser conectado a jusante de um RCD. Uma sobrecarga em ambos os circuitos ao mesmo tempo é muito improvável.

Um dispositivo de corrente residual 25A30ma pode lidar com o 25A em operação normal. Esse valor de ampère deve ser sempre maior então o valor Ampere do disjuntor.

Aqui está o motivo: Um disjuntor residual RCB da 16A é NÃO especificado para interromper imediatamente quando mais de 16A estiver fluindo, por exemplo, 18A. Mas ele interrompe após alguns segundos / minutos, levando em consideração que curto período de tempo, correntes mais altas devem ser toleradas. Um RCB 16A pode interromper uma corrente 20A somente após segundos 40A. Mas é claro que deve interromper toda escassez com altas correntes o mais rápido possível (centenas ou milhares de Amperes na faixa de milissegundos).

Nota: se houver uma falta no circuito, o RCD deve ser trocado, pois pode ter sido danificado pela alta corrente curta.

09.09.2019 / 09:38

Tags