Este é um circuito derivado de múltiplos fios (MWBC) que foi destruído por idiotas e tornado bastante perigoso por seus erros.
Casas norte-americanas usam energia em fase dividida. Um MWBC normal tira vantagem disso para fornecer energia de dois circuitos completos apenas em fios 3. Dois hots compartilham um neutro: os hots devem estar em polos opostos (240V entre eles), de modo que o neutro apenas carregue corrente diferencial e não possa ser sobrecarregado.
O neutro sendo pigtailed é um requisito de segurança normal dos MWBCs. Assim, você poderá remover um dispositivo (receptáculo) sem interromper o neutro para o outro meio-circuito. Isso ainda é necessário, mas é um pouco obsoleto, porque agora, os dois disjuntores devem ter um desligamento comum.
Sim, este circuito é alimentado por dois disjuntores. Eles deveriam estar próximos um do outro. O código moderno exige que eles tenham um desligamento de manutenção comum para evitar o problema que você teve ao encontrar os disjuntores certos, de modo que seja um empate ou um disjuntor de pólos 2. É possível que alguém tenha mudado o painel e colocado os dois em um Coisas duplas disjuntor - esse é um erro comum e muito perigoso em um MWBC.
O fio de suprimento preto é um meio-circuito, o fio de suprimento vermelho é o outro. O receptáculo devo a aba está quebrada, porque o vermelho e o preto devem estar separados pelo 240V! Por que não é? Não sei o que aconteceu Eu suspeito também
- alguém moveu os disjuntores para que ambos os lados fiquem no mesmo poste (separados pelo 0V) e depois alguém trocou o receptáculo e esqueceu de interromper a guia. (Provavelmente nem percebeu que existem guias).
- alguém substituiu o receptáculo, não quebrou a aba e ficou com um grande BLAM ao dar um curto no serviço inteiro. Perseguindo esse problema, eles moveram os disjuntores.
De qualquer maneira, toda a corrente dos dois disjuntores está sendo retornada no mesmo fio neutro. As correntes não estão cancelando uma à outra - elas estão empilhando, com o fio classificado como 20A carregando tanto quanto o 40A. Neutros não têm fusíveis. Nada os protege, exceto o cuidado de não fazer isso!
O que foi originalmente planejado
A idéia original era fornecer dois circuitos 20A no banheiro para que você pudesse operar um aquecedor e um secador de cabelo ao mesmo tempo. Eles os serviram no receptáculo dividido. Um poste, o preto, também disparou para servir outras cargas do banheiro, como a luz ou o ventilador.
Essa é uma configuração muito luxuosa, porque significa não se preocupar com sobrecargas. Eu o recomendo para todos os recipientes de banheiro ou cozinha, se você puder pagar pelos disjuntores 2-pólo GFCI.
Os receptáculos 15A são permitidos nos circuitos 20A ** se houver dois ou mais soquetes *. Se nenhuma guia estiver quebrada, um receptáculo duplex possui soquetes 2. Na configuração original aqui, um receptáculo 20A seria obrigatório porque cada meio-circuito tinha apenas o soquete 1.
Como consertar: Rápido e sujo.
Custo: $ 18
Feche o fio vermelho e nunca use de novo.
Em algum lugar do seu painel agora haverá um disjuntor que não faz nada. Da próxima vez que alguém abrir o painel, elimine-o.
Obtenha um dispositivo combinado de receptáculos GFCI + ou "GFCI". Anexe seu LINHA
terminais para o pigtail preto e branco. Como sempre, deixe a fita de advertência no CARGA
terminais. Eles não são terminais de uso geral extra, são apenas para assistentes.
Como corrigi-lo: como o arquiteto original pretendia
Custo: $ 93 +++
Troque o receptáculo 15A atual por um receptáculo 20A (necessário para atender ao Código, conforme discutido). Quebre a guia do lado quente.
Conecte um rádio e um aspirador a eles. Gire os disjuntores até o rádio OU o aspirador de pó serem silenciados e continue girando para encontrar o outro. Marque esses disjuntores, no disjuntor e não na tampa. Você estará tirando a capa e jogando com barramentos ao vivo.
Puxe o vermelho e o preto desses disjuntores e verifique a sanidade para garantir que eles usem o mesmo cabo. Encontre também o neutro que o acompanha e puxe-o para fora da barra de neutro.
Agora, descubra como reorganizar o espaço no painel para fornecer dois espaços completos. Seja cuidadoso: esta casa pode estar cheia de MWBCs, outras também podem estar erradas, consertá-las e não quebram nenhuma. Esse é o problema dessa abordagem: você pode continuar tropeçando em mais problemas.
Os dois espaços precisam ser adjacentes. Eles precisam ser espaços cheios, você não pode usar itens duplos aqui porque os GFCIs não são feitos em itens duplos.
Agora compre um dispositivo combinado de disjuntor GFCI + de pólo 2 ou, melhor ainda, um disjuntor de GFCI de modo duplo, AFCI combinado e disjuntor de pólo 2. Espere pagar $ 90. Neste super-disjuntor, aterre os dois pontos quentes e neutros neste circuito. Pegue o pigtail do disjuntor e coloque-o na barra neutra.
Agora você tem capacidade dupla do 20A no banheiro e nunca desarmará um disjuntor (exceto GFCI / AFCI, é claro).