Por que meu forno elétrico apresenta a opção dos disjuntores 40A e 50A?

7

O forno em questão indica o 40A com volts 120 / 240.

No manual de instalação:

This range is manufactured with the neutral terminal connected to the cabinet. Use a 3-wire, UL Listed. 40- or 50-amp power supply cord (pigtail) (see following Range Rating chart). If local codes do not permit ground through the neutral, use a 4-wire power supply cord rated at 250 volts, 40 or 50 amps and investigated for use with ranges.

Para mim, isso significa um mínimo de cabo 40A, mas pode usar o 50A.

Se eu instalar um 40A, quanto buffer de segurança está incluído? Existe um fator de segurança embutido no slide indicado na classificação 40A do forno? ou seja, ele atingirá apenas uma certa porcentagem abaixo da classificação 40A? Não imagino usar um cabo 40A em que durante a operação atinja o limite superior do cabo e do disjuntor associado.

Também por que declarar: 120 / 240 volts?

Como decifrar o significado de volts 120 / 240, não é um ou outro?

por Andrew Bannerman 29.05.2019 / 16:08

4 respostas

Existem alguns problemas diferentes aqui:

  • 120 240 vs.

Um forno típico para instalação em um sistema como os EUA (split 120 / 240) utilizará o 240V para os elementos de aquecimento (por exemplo, precisa de fios quentes 2) e o 120V para os controles (por exemplo, precisa de 1 quente, neutro de 1). Então você não pode executá-lo apenas 120 ou apenas 240. Isso é diferente de, por exemplo, uma fonte de alimentação de computador que pode listar 120 - 240 (ou mais tipicamente algo como 100 - 250) o que significa que qualquer tensão nesse intervalo está OK. Isso ocorre porque um computador usa uma fonte de alimentação que pode pegar "qualquer coisa" e converter em uma única voltagem mais baixa. Um forno realmente usa a energia "como está" (pelo menos para elementos de aquecimento e luzes) e precisa obter o que precisa ou não funcionará corretamente.

  • 40A / 50A

Um forno foi projetado com requisitos de energia específicos. A menos que danificado, não excederá esses requisitos. Além disso, como um dispositivo com carga contínua (ou seja, pode estar ligado por um tempo), ele será realmente projetado para usar menos (acho que o número normal é <= 80% da corrente nominal) de energia. Portanto, existe uma grande margem de segurança, mesmo na 40A, por design. No caso do 50A, existem alguns fornos que requerem o 50A, em vez do 40A. Ao projetar um forno 40A para que ele possa operar com segurança em um circuito 50A - ou seja, que seja projetado de forma que o disjuntor não seja acionado até que o 50A, em vez de o 40A, esteja "OK", o que proporciona um pouco de flexibilidade na instalação. Caso contrário, se você tivesse um circuito 50A (fio apropriado e um disjuntor 50A), seria necessário substituir o disjuntor 50A por um disjuntor 40A para instalar este forno - mas esse não é o caso aqui e você está bem com o 40A ou 50A.

  • terra através do neutro

Você não perguntou sobre esta parte, mas eu lhe direi assim mesmo. Por razões históricas, muitos fornos costumavam não ter terra e, posteriormente, o chão era levado às costas no fio neutro. Isso não é seguro (embora marginalmente melhor do que nenhum aterramento) e não é recomendado, mesmo que o código local permita. Se você possui um forno com fio, é necessário conectar o aterramento do forno a um fio terra ou (se houver uma caixa de junção de metal conectada a um conduíte de metal que remonta ao painel do disjuntor) a uma caixa de metal. Se você tiver uma instalação de plug-in, precisará usar um soquete de fio 4 com fio (NEMA 14-50) conectado aos pontos de acesso 2, neutro de 1 e terra de 1 (o terra novamente pode ser uma caixa / conduíte de metal). Se você tiver um soquete de fio 3 mais antigo, agora é a hora de substituí-lo - e sim, que pode exigir a execução de um novo cabo.

29.05.2019 / 16:29

3-prong vs 4-prong

As conexões do tipo 3 não têm aterramento; eles contrariam o neutro e, se o neutro romper, garante que o aparelho seja eletrificado.

Fabricantes de eletrodomésticos têm medo de perder vendas (ou muito pior, obter devoluções dos clientes!) porque a energia instalada não era adequada para o seu aparelho. É por isso que eles fizeram lobby para permitir que novos bootlegs de fio 3 fossem tão tarde (1989 eles finalmente foram proibidos?) E para que as conexões antigas de fio 3 permanecessem avós. Por isso, enviá-lo com um fio 3, e a linguagem sorrateira incentivando o fio 3, mesmo que isso seja geralmente ilegal e certamente perigoso. *

Se sua caixa de parede não possuir neutro e terra separados, adapte um fio terra #10 (permitido agora) ou coloque um disjuntor GFCI nele e identifique o soquete "GFCI Protected / No Equipment Ground".

40A vs 50A

Os circuitos comuns da cozinha são 40A ou 50A.

Se estiver conectado com o cabo #8, ele deverá ser quebrado para o 40A. Se estiver conectado com o cabo #6, poderá ser quebrado o 50A - embora também seja permitido um disjuntor 40A. (seria o caso de usar cabos maiores do que o necessário; isso sempre é permitido).

De qualquer forma, eles usam um receptáculo 50A porque não existem receptáculos 40A.

Esse fabricante optou por pagar um pouco mais aos Laboratórios do Underwriter (UL) para certificar seu forno ambos para um suprimento 40A e para um suprimento 50A. Assim, o cliente pode simplesmente "deixar cair" em qualquer das situações. Está de volta a evitar vendas perdidas.

Isso é legal porque a UL diz que é legal, porque passou na bateria de testes e nos requisitos de projeto da UL. Dada a faixa estreita de amplitude, essa não é uma barra alta.


* o que eles não mencionam é que é necessário na maioria casos. Você não tem permissão para fazer o downgrade de uma conexão de fio 4 para o fio 3 (as instruções sorrateiras parecem estar sugerindo isso, hein?) - Então, se a casa foi construída com um fio 4 (certamente depois do 1989? NEC entrou em vigor) ... ou foi atualizado anteriormente para o fio 4, você não pode fazer o downgrade agora. Instalações de conduítes de metal, conduíte é o solo. Os "códigos locais" (leia-se: eles adotaram a NEC) não permitem o fio 3 em nenhum desses casos, e isso é efetivamente nacional. Acrescente a isso as localidades que colocam o pé no chão e dizem "BASTANTE!"

Em resumo, se neutro e terra estão separados em sua caixa, você deve usar o fio 4.

29.05.2019 / 18:39

O motivo pelo qual eles dão a opção de 40A ou 50A é porque o 50A é um tamanho de circuito padrão que um construtor instalaria para um forno ou fogão de parede. No entanto, eles também querem que você saiba que se você estiver passando o fio especificamente para este forno, o 40A será suficiente. Para futuras atualizações, você deve seguir o 50A. Você deseja escolher o tamanho "padrão" mais comum para aparelhos sempre que possível.

De acordo com a especificação 240 / 120v - isso ocorre porque o dispositivo requer um neutro. Ele terá fios 3 - vermelho, preto e branco. A voltagem de vermelho para preto é 240v, e a voltagem entre vermelho e branco e preto e branco será 120v. Isso permite que o dispositivo use o 240v para as serpentinas de aquecimento, mas pode operar os componentes eletrônicos ou ventiladores com o 120v. Isso é comum em fogões e fornos, mas algo como um aquecedor de água não possui componentes eletrônicos além das serpentinas de aquecimento; portanto, eles só precisam de dois fios (vermelho e preto, normalmente) para o 240v. Na construção moderna, todos os circuitos também teriam um fio terra, mas as casas mais antigas podem não ter o mesmo para aparelhos grandes.

29.05.2019 / 16:22

Não sei qual é a sua preocupação específica, mas aqui estão alguns pontos que podem dar clareza:

  • O fabricante afirma que um circuito 40A é adequado. Confie na palavra deles de que você não terá problemas com viagens de segurança ou incômodas.
  • Eles estão oferecendo a opção de usar um circuito 50A porque o circuito protege a fiação principal do dispositivo, não o próprio dispositivo, e você pode optar por atualizar os dispositivos mais tarde.
  • Existe algum grau de proteção para o dispositivo não sobredimensionar drasticamente o circuito, mas o dispositivo possui mecanismos de segurança integrados para sobrecarga de corrente e térmica.
  • Novamente, o disjuntor protege a fiação, portanto, certifique-se de que o tamanho do fio que você usa esteja de acordo com a tarefa que o disjuntor permitir. Não use o fio #8 em um disjuntor 50A, por exemplo.
29.05.2019 / 16:15