Loop de chave do fio 2 que controla as tomadas 2 - substituindo pelo fio 3 para consertar?

1

Estou quase nessa situação exata:

Posso usar um loop de chave para alimentar um ventilador de teto?

Estamos tentando instalar um ventilador, mas em vez de ter uma única saída duplex na mesma parede que o comutador, temos tomadas duplex 2 diferentes em lados opostos da sala, atrás das paredes de gesso.

Esta é a primeira vez que trabalhei com um circuito de comutação e, honestamente, meu cérebro está falhando. Posso substituir o 14 / 2 romex entre a tomada mais próxima e o comutador por 14 / 3, que deve fornecer todos os condutores necessários para conectar o comutador e o ventilador? Ou preciso substituir também o fio entre as duas saídas duplex (como eu disse, o switch controla as duas)?

O primeiro é provavelmente algo que eu posso fazer com um sábado de reposição, uma fita de peixe e um pedaço de 25 / 14 do 3. O segundo exigiria a demolição de uma boa parte do estúdio da minha esposa e mais remendos do que acho que somos capazes de fazer agora.

qualquer ajuda seria muito bem vinda. Agora estou ciente de que vários cômodos de nossa casa parecem estar conectados dessa maneira e estou pensando que estou com uma bagunça nas mãos. Especialmente porque não parece que nenhum dos fios brancos tenha sido marcado como quente.

Edite devido a confusão:

Este diagrama mostra aproximadamente a aparência da fiação. As principais diferenças seriam, em vez de ter uma lâmpada, existem tomadas 2. Ambas as tomadas estão comutadas. O interruptor liga e as duas tomadas recebem energia. O interruptor apaga, as duas tomadas perdem energia.

insira a descrição da imagem aqui

O que acredito que preciso fazer é reconectar as tomadas e alternar para que correspondam a esse diagrama que segue o código moderno:

insira a descrição da imagem aqui

Esses diagramas de fiação pertencem a do-it-yourself-help.com. As imagens originais podem ser encontradas aqui: https://www.do-it-yourself-help.com/wiring_switches.html

O que eu preciso saber é se eu devo incluir as duas tomadas se eu substituir o fio 14-2 por 14-3? Você pode instalar o 14-3 no meio do loop do switch?

por Mateus 18.07.2014 / 05:36

4 respostas

A referência a um alternar loop na pergunta relacionada descreve um par de fios que são ambos quente or viver. O fio branco está servindo de preto e deve ter uma marcação ou fita preta. O switch está servindo como uma interrupção na linha direta.

Todo dispositivo operacional (como um ventilador ou uma lâmpada) na fiação padrão precisa de uma linha quente e uma linha neutra, e geralmente um aterramento, embora isso não seja estritamente necessário em todas as circunstâncias. Na fiação descrita na outra pergunta, não havia neutro passando pela caixa de distribuição, mas tinha que haver um neutro conectado ao próprio dispositivo, na caixa à qual o aparelho estava conectado. O fio neutro nunca é comutado; portanto, apenas o fio quente foi roteado para o alternar loop. O código moderno exige que os novos circuitos de chave também tenham um presente neutro, já que alguns dispositivos de chave mais novos precisam de um neutro para funcionar.

Sua situação pode ser diferente. No seu circuito, uma das três caixas está mais próxima (eletricamente) do painel principal. Há uma linha de circuito ativo funcionando em uma das tomadas ou na caixa de distribuição. Nos dois casos, as saídas que você descreve devo tenha um fio neutro presente e um fio quente.

Se quiser que o ventilador seja ligado e desligado pelo mesmo interruptor que as tomadas, basta adicionar um fio de qualquer uma das caixas de tomada ao local do ventilador e conectar todos os fios em paralelo (preto / branco / terra).

Se você quiser um interruptor separado para o ventilador, precisará usar a energia na qual o circuito ativo entra na sala. Pode ser uma das tomadas ou pode ser a caixa de distribuição (se houver um neutro nessa caixa). Você precisa tocar o quente não comutado, colocá-lo quente em um novo switch e conectar o neutro e o terra em paralelo. Em seguida, passe o cabo completo do novo comutador para o ventilador.

Se você quiser usar interruptores cabeados separados para ventilador e luz, execute o 14 / 3 a partir de uma caixa de interruptores alimentada pela linha sempre quente, usando os dois hots separadamente para os dois recursos.

Uma alternativa, se você quiser uma comutação separada, é executar um cabo completo (14 / 2 ou 12 / 2) diretamente no ventilador da caixa que possui um aquecimento não comutado. Use um ventilador que tenha um controle remoto portátil ou montado na parede e conecte o ventilador como sempre quente (sem chave de linha). Em seguida, o controle remoto controla se a energia está indo para o ventilador. Isso também simplifica a instalação de uma combinação de ventilador / luz.

Quanto às outras tomadas, os fios brancos geralmente não estão quentes, a menos que sejam usados ​​para conectar aos switches e devem estar marcados. A maioria dos fios brancos é neutra. Você pode testar suas tomadas quanto à fiação correta com um testador de plug-in como este. testador de plugins.

Se o testador revelar falhas na conexão, considere chamar um profissional. Também parece que você não está muito familiarizado com a fiação em geral; portanto, convém contar com a ajuda de alguém com um pouco mais de experiência até ficar mais confiante. Em qualquer caso, certifique-se de desligar os disjuntores antes de abrir qualquer caixa e confirmar se o fio não está ligado testador sem contato como este testador sem contato

 imagens e links são meramente ilustrativos, e não um endosso de bens ou fontes
18.07.2014 / 15:26

Se entendi sua pergunta corretamente, deixe-me verificar isso primeiro.

Você tem um comutador que controla duas tomadas. Você deseja adicionar um ventilador de teto. Não está muito claro se o seu ventilador de teto também deve ser controlado pelo interruptor, mas neste momento isso é bastante discutível.

No momento, você possui o 14-2 fornecendo energia para a primeira caixa de saída, onde é interrompido um loop de comutação antes de conectar-se a essa tomada e depois continua à segunda tomada. O loop do comutador é conectado ao 14-2 e você tem o 14-2 sendo executado dessa primeira caixa de saída (comutada) para a segunda.

O fio branco do loop da chave está marcado nas duas extremidades para indicar que é usado como um condutor de carga, em conformidade com o código anterior ao 2011, mas você deseja atualizá-lo para um 14-3, para que ambos os condutores de carga ser "cores" e um neutro é fornecido ao switch.

Sua pergunta parece ser uma questão de saber se o 14-3 também precisa ser executado dessa primeira caixa de tomada comutada para a segunda. Se eu estiver correto, não - não, desde que a segunda tomada seja trocada; ele pode ser acionado inteiramente a partir da primeira tomada comutada com o 14-2.

18.08.2014 / 15:08

É bastante interessante como não apenas as respostas, em graus variados, se desviam do tópico, mas também como a pergunta e / ou as condições das premissas são claramente incompreendidas às vezes, com respostas que não estão relacionadas à pergunta! Vários aspectos das respostas fornecidas são excelentes, mas não conseguem resolver o dilema de Matthew. Sim, isso é muito tarde no jogo, como em quatro anos de atraso! Mas eu apenas tropecei e pensei que outras pessoas também podem encontrar uma situação semelhante e estão procurando uma resposta útil.

Primeiramente, os diagramas que acompanham Mateus desviam um potencial entrevistado dos trilhos, se não forem considerados apenas representativos de sua situação. Ele disse: "temos tomadas duplex diferentes da 2 em lados opostos da sala" e "ambas as tomadas estão ligadas. O interruptor liga, as duas tomadas recebem energia. O interruptor desliga, as duas tomadas perdem energia". Ok, agora sabemos que nenhuma das tomadas é pela metade, como sugeriu um entrevistado; ambas as tomadas estão totalmente ligadas - ligue ou desligue. Em seguida, ele disse: "Estou tentando adicionar um segundo interruptor na mesma caixa que será conectada a um ventilador de teto".

E ele disse: "A segunda [opção] exigiria a demolição de uma boa parte do estúdio da minha esposa e mais correções do que eu acho que somos capazes de fazer no momento".

Com essas informações, podemos fornecer uma resposta plausível e eficaz. Sua pergunta principal é se ele deve conectar um novo cabo de fio 3 no lugar de um ou mais dos cabos de fio 2 existentes entre as duas tomadas existentes e até a caixa de distribuição. Resposta: sim, mas apenas se você quiser manter as tomadas comutadas. Embora ele nunca tenha dito se queria ou não fazer isso, ele o implicou dizendo: "Estou tentando adicionar um segundo interruptor na mesma caixa que será conectada a um ventilador de teto".

É aqui que um pouco de intuição experiencial é útil. Ele quer instalar apenas um ventilador de teto, desligado da parede; de fato, a partir da mesma caixa de comutação 1-gang existente, como também está implícita nas informações que ele forneceu. Dadas as condições e o fato de que ele não deseja se envolver em todo o trabalho necessário para executar o total de três novos cabos de fio 3 (ou adicionar um segundo comutador) e fazer todos os reparos em gesso, podemos sugerir o seguinte.

Desligue a energia; abra as duas tomadas duplex e a tomada do interruptor; remova o interruptor; reconfigure a fiação nas duas saídas duplex, de modo que as duas saídas duplex não sejam mais comutadas, mas conectadas para permanecerem ativas o tempo todo. Isso significa simplesmente conectar os dois brancos ao lado neutro e os dois pretos ao lado quente de cada um dos dois duplex e fechá-los.

Agora, o preto na caixa de distribuição é um fio quente em tempo integral e o branco no comutador é um fio neutro "ativo".

Em seguida, compre um kit de luz para o ventilador de teto. Em seguida, conecte um novo fio 3 ao local do ventilador / luz do teto da caixa de distribuição existente. Obviamente, instale um conjunto de suporte de caixa com classificação de ventilador. E, é claro, conecte / junte / encerre o EGC (condutor de aterramento do equipamento), os fios de cobre nus, aos duplex e às caixas e ao comutador, conforme e onde necessário.

Na caixa de distribuição, usando um novo duplo interruptor (dois interruptores unipolares no garfo de um dispositivo, um "empilhador" como é chamado às vezes)), conecte os fios: primeiro, junte os neutros (brancos) com um fio de aço e dobre-os. Observando o diagrama de fiação no comutador do empilhador, conecte o fio quente em tempo integral preto (proveniente do último receptáculo duplex onde a fiação foi reconfigurada) ao parafuso "quente" ou "linha" no empilhador. Em seguida, conecte o fio preto do fio 3 (indo até o ventilador / luz) ao parafuso superior ou inferior do outro lado do empilhador; agora conecte o fio vermelho do fio 3 ao parafuso superior ou inferior do outro lado do empilhador. Agora, existem duas pernas do interruptor que vão até o local do ventilador / luz do teto. Na ventoinha / luz, conecte o fio preto do ventilador ao fio preto do fio 3 e o fio leve, azul, ao fio vermelho do fio 3. E, é claro, conecte o fio branco do ventilador ao fio branco no cabo de fio 3. Agora, o ventilador / luz possui duas pernas de chave separadas e conectadas, para operar o ventilador e a luz independentemente um do outro e um fio neutro. Obviamente, nesse cenário, as correntes de tração no ventilador serão usadas para controlar a velocidade do ventilador e para controlar os níveis de escurecimento da luz, se houver.

BÔNUS: em vez do interruptor do empilhador, compre um ventilador / controle duplo 1-gang. É altamente recomendável que esse dispositivo de chave de controle duplo seja fabricado pelo fabricante do ventilador, OU, melhor ainda, um dispositivo combinado de chave de controle de ventilador / luz fabricado pela Lutron - eles são fabricados da maneira certa, com velocidades de ventilador 6 ou 7 e níveis de escurecimento da luz - - um pouco caro, mas vale cada centavo. Agora, a velocidade do ventilador e o nível de escurecimento da luz podem ser controlados a partir do controlador de parede, todos instalados na caixa de gangue 1 existente. Que pacote, quase milagroso! E se houver acesso por cima, provavelmente não haverá cortes de gesso para reparar, depois de executar o novo fio 3 da caixa de interruptores existente até a nova ventoinha de teto / caixa de luz. Outro enorme bônus !! :)

Para uma pessoa inexperiente, isso deve levar cerca de oito horas, sujeito ao acesso do sótão acima, para instalar a caixa de ventilador / tomada de luz e conectar o fio 3 à caixa de interruptores existente. Não se esqueça de ligar novamente a energia e desfrutar da satisfação de um trabalho bem feito!

Bem, espero ter feito um bom trabalho explicando isso e revisando-o. Provavelmente nunca voltarei a este post em particular, mas espero que alguém se beneficie dessa oração. Eu sou um eletricista mestre quase aposentado, com 45, além de anos de experiência no setor elétrico residencial e possuo uma licença de empreiteiro classe A por quase anos 30. Já fiz centenas de instalações muito semelhantes e bem-sucedidas. Felicidades!

06.09.2018 / 05:21

Se você estiver adicionando um novo ventilador de teto com uma luz e atualmente tiver apenas tomadas comutadas nessa sala (suponho que você esteja instalando uma caixa com ventoinha adequadamente suportada no teto), as tomadas não precisarão mais ser trocadas. Na saída do seu desenho, você pode remover as marcações coloridas do branco no loop do comutador e conectá-las novamente de branco a branco e de preto a preto, o que lhe dará um ponto quente e neutro na caixa de comutação. Em seguida, você pode executar um fio 3 da a caixa de distribuição para a combinação de luzes do ventilador e troque-as individualmente. Sem mais informações, não sei como lidar com a outra tomada comutada. PS Diga-me se estou fora da base com o que você está tentando fazer.

18.08.2014 / 06:28