Centros de carga de empilhamento 'Main lug' para garagem

1

Eu estou ciente da maioria dos códigos NEC e estou realmente perguntando se isso é permitido. Realmente não deveria haver qualquer motivo .. Eu também entendo completamente como manter meu netural e o solo separados e como as barras de barramento são conectadas com ponte e com aterramento, etc.

Mas eu poderia estar perdendo alguma coisa ... e a razão básica da pergunta ... em vez de comprar um painel maior, tenho alguns deles por aí ....

Eu sei que você pode alimentar os barramentos através de um disjuntor.

Também posso usar os terminais reais nos barramentos para enviar essa energia para outro painel do tipo terminal ... Não vejo por que não se conectado corretamente.

A imagem explica bem claro ... Quero dobrar os preços baixos. Eles serão conectados com o 2in + PVC, ao qual eu nunca poderia passar por cima do preenchimento do eletroduto. Também sei que não há nada que me impeça de "esmagá-las" umas nas outras com os orifícios abertos. painéis de empilhamento duplo

por user102788 15.06.2019 / 05:06

1 resposta

Esteja ciente de que os pontos quentes e neutros devem estar no mesmo tubo.

Não os encoste / use buracos nus. Separe-os o suficiente para que as tampas não interfiram. Use um metal bocal de conduíte entre os painéis da parede direita para a parede esquerda. Melhor ainda, use os tamanhos sensuais 2-3, para ter um caminho alternativo para os fios cruzados. Se você tiver mamilos de metal 2 entre eles, fico muito confortável em prender o solo apenas no primeiro e deixar o metal carregar o chão no outro. Não é possível fazer isso com PVC!

Se você usar PVC do lado de fora, lixe-o com um pano verde Scotchbrite, aplique um primer alquídico (Kilz fará) e pinte-o. Isso protege dos raios UV.

Se no mesmo prédio

Você não precisa de um interruptor de desligamento; portanto, não desperdice os espaços do disjuntor 2.

Você não pode colocar cabos 2 em um talão. Mas você pode obter conectores Polaris de fio 3 e dividir. Isso é o que você faz com os hots. Para o neutro e o terra, se os seus ônibus tiverem espaço para cabos grandes 2, basta ligar em cadeia.

Se em edifícios diferentes

Então você precisa de um interruptor de desligamento. Você pode realimentar um disjuntor duplo para fazer um interruptor de desligamento, if existe um kit de amarração autorizado pela fábrica para mantê-lo pressionado.

Isso cuida do primeiro painel. Para o segundo painel, basta usar os terminais de alimentação no primeiro para acessar os terminais de entrada do outro, exatamente como você planejou. Venha para pensar sobre isso, eles são os mesmos terminais, nós apenas mudamos a função ao voltar a alimentar o painel.