Ao usar o secador de cabelo, a energia acabou. Nada foi disparado no painel do disjuntor. A opção gfci não seria redefinida. Comprei o novo switch gfci e o substitui pelo antigo. Ainda sem energia no banheiro principal, a saída do banheiro no corredor não funciona tão bem quanto em algumas outras tomadas em salas diferentes. Isso é possivelmente um fio queimado? O eletricista entrou e testou a caixa de distribuição e todos os interruptores e tomadas de luz em casa. Tudo estava bem, exceto a edição original, que ainda lia no 0. Ele não conseguiu diagnosticar o problema. Ele sugere executar um novo fio da saída gfci para o painel ... isso é seguro se for um fio defeituoso ou queimado? Desde que o fio não foi encontrado .. apenas preocupado é tudo que eu não preciso de um problema maior em cima do que eu já tenho. Algum conselho ???

por Tiffany 20.09.2019 / 21:37

1 resposta

Eu esperaria que este fosse um problema de fiação, mas há uma chance de 99% de que o problema esteja em uma das extremidades dos fios, ou seja, onde eles se conectam a um dispositivo como uma tomada, comutador ou emenda.

O código exige que todos os pontos de junção estejam acessíveis em caixas de junção. Quase todas as caixas de junção estão atrás de interruptores, tomadas, lâmpadas ou outros pontos de uso.

Então, eu desligava o disjuntor e observava o que as coisas perderam poder. É provável que haja um problema de conexão de fio em um deles.

Quase deve ser o último que está funcionando ou o primeiro que falhou, mas isso depende da ideia de eles estarem em uma "cadeia" de um para o próximo ao outro, e muitas vezes é difícil adivinhar onde esses estão.

O problema de conexão de fio do tipo #1 é chamado de "backstab". Temos muitas perguntas e respostas sobre isso.

20.09.2019 / 23:45