Esta carga de parede está suportando? Plantas e fotos anexadas

8

insira a descrição da imagem aquiinsira a descrição da imagem aqui

Gostaria de remover a parede destacada no segundo andar da minha casa para criar uma área de loft.

Ajude-me a identificar se estou lidando com uma parede de suporte de carga.

por Daniel Caviedes 12.04.2019 / 15:25

5 respostas

Disclaimer: Eu não sou um engenheiro estrutural, nem você deve acreditar na palavra de um estranho na Internet. Entre em contato com um engenheiro de estruturas local para dar uma olhada, para não derrubar a casa.

Alguns detalhes apontam para a parede visível na foto sendo portadora de carga:

  • Há um feixe no bit aberto ao lado da parede. Isso implica que vale a pena apoiar lá em cima.
  • O teto inclinado implica que o teto está logo acima dele. Telhados precisam de apoio.
  • Os projetos mencionam uma coluna no canto, em vez de apenas deixá-los se chocar. Isso é necessário apenas quando essa coluna suporta uma carga.

  • Finalmente, as plantas têm essa parede sombreada como as paredes externas, enquanto as outras paredes internas estão em branco. Paredes externas quase sempre suportam carga, enquanto paredes internas raramente são.

As paredes ao redor do armário provavelmente não suportam carga.

12.04.2019 / 16:51

Eu aposto que está tendo.

A imagem mostra uma parede com uma grande abertura e uma porta. Vou assumir que a vista da planta é a planta do segundo andar.

Na foto, você pode ver seu pinheiro nodoso correndo paralelo à parede. Isso normalmente significa que eles estão presos às vigas e são perpendiculares. As vigas estão então descansando uma extremidade naquela parede. É também por isso que você vê a viga atravessando a abertura - para apoiar as vigas.

Na vista de planta, você pode ver que a posição mais provável das vigas do teto a se estender é da parede externa para a parede que divide os quartos e novamente da parede divisória para a parede que você propõe remover. Você pode verificar se possui acesso ao sótão.

12.04.2019 / 18:36

Você precisa de um layout das vigas do teto para determinar se é de carga. No entanto, gostaria muito de acreditar que é um muro de apoio estrutural. O feixe exposto que corre no vão ao lado é um bom indicador.

Construtor de casas licenciado AL HBLB #25782

12.04.2019 / 21:27

Como a maioria já disse, eu também acredito que é uma parede de suporte de carga. Então, para todas as pistas que outros mencionaram que é uma parede de suporte, eu também quero acrescentar, e isso pode ou não ser aplicável aqui, mas é comum para eclodir paredes de cisalhamento na diagonal, como mostram os desenhos, não apenas essa parede faz parte do seu sistema de suporte de carga, mas também pode ser parte do seu sistema lateral. Eu não tocaria nisso haha. Se você está decidido a abrir esse muro, acredito que ainda pode ser feito com escoramento e uma extensão dessa viga e adição de outra coluna. No entanto, a altura dessas colunas é bem alta, eu não acho que as paredes são as coisas que a impedem de resistir, acho que é por isso que elas meio que a "endurecem" com os prisioneiros de metal, conforme observado nos desenhos, mas se for de fato, uma parte do sistema lateral, isso seria muito difícil. Vá encontrar um engenheiro estrutural licenciado e eles podem lhe dizer todas as possibilidades e custos associados! Os engenheiros estruturais trabalham para o proprietário e arquiteto e seus trabalhos são literalmente para fazer as coisas funcionarem. Se estranhos da Internet dizem que é uma parede com carga, isso não é necessariamente uma luz vermelha. Um bom engenheiro estrutural provavelmente dirá a mesma coisa, mas também o acompanhará com soluções. A construção não será barata, no entanto.

13.04.2019 / 07:04

Observações estudando o desenho, 100% de carga.

A seção A confirmará mais. Os engenheiros estruturais sempre abrangem a menor distância para as vigas de madeira. Tirar essa parede é fisicamente impossível de fazer isso sem aço (abranger o chão por cima disso é o que quero dizer). Além disso, você removeria o suporte parcial do rolamento do patamar para o topo da escada.

Você poderia, para ter certeza ... Verifique a parede na base, arrastando de volta a renderização / acabamento para a alvenaria ... E verifique se há um dpc. Se tiver um, significa que requer suporte de subestrutura ... Aka ... Foundation = rolamento de carga.

Se você decidir remover, prepare-se para deixar uma parte da parede mais próxima da parede externa ... 2-3ft ... ou colocar um pára-vento para apoiar a parede externa.

Palpite muito educado (engenheiro estrutural graduado ... anos 15 na indústria). Muito bem sucedida. Definitivamente, solicite a um engenheiro estrutural quem seja o local para confirmar e verifique a estabilidade da sua parede externa, caso continue com o trabalho de reforma.

13.04.2019 / 09:23