Divisão de equipamentos de serviço em dois gabinetes

1

Minha casa possui um serviço de amplificador 200 com um painel GE TM1980R Mod2020 (por volta de 1s), onde todos os espaços 20 estão ocupados com disjuntores THQP. Para fornecer espaço para expansão e permitir disjuntores GFCI e AFCI, eu estava pensando em adicionar um centro de carga 200A adicional ao ar livre, alimentado por terminais de alimentação secundária, adjacentes ao centro de carga existente. A ideia geral é descrita pela ThreePhaseEel em Seção "A maneira simplificada" desta postagem, embora ambos os meus painéis estejam localizados dentro de (muito) menos do que os tubos do canal 24, um ao lado do outro. O conduíte que passa entre os painéis será dimensionado para o maior nocaute lateral nos painéis, que acredito ser de polegadas 2.5.

Vários circuitos precisarão ser movidos para o novo painel que atualmente entra no painel existente por meio de aberturas na parte traseira do painel. Seria consideravelmente mais fácil deixar esses circuitos entrando onde atualmente existem e, em seguida, passar os condutores pelo conduíte que conecta os painéis, do que movê-los inteiramente para o novo painel. Dado que a desclassificação não é um problema devido à curta distância entre os painéis e o percentual de preenchimento de canal da 60 é observado, existe alguma proibição no 2017 NEC que impediria isso?

Além disso, considerando que a diferença de custo para esses fios curtos é pequena e o preenchimento de conduíte não é um problema, existe alguma razão para preferir os condutores CU 3 / 0 ou Al 250mcm para os alimentadores entre os painéis?

Obrigado!

por doctoris 22.09.2019 / 19:26

2 respostas

Seu plano ainda é compatível com o código na versão 17. Eu gosto de cobre, mas você pode encontrar o alumínio mais fácil de encontrar e é um pouco mais fácil dobrar, mesmo que seja um tamanho maior. Certifique-se de usar um composto anti-óxido especialmente com alumínio, mas eu até o uso com cobre. Certifique-se também de torcer adequadamente as conexões. Eu ensino meus aprendizes a soltar e torcer novamente 2-3 vezes cada vez que os fios relaxam e ficam mais seguros. Com alimentadores grandes, mexo-os para frente e para trás e depois reabastecemos a mesma dose que liberar e reajustar.

22.09.2019 / 20:59

O único problema que vejo são os fios de serviço no mesmo conduíte dos fios do alimentador / circuito de derivação.

E, claro, não é hora de economizar em espaços, por exemplo, um espaço 30 seria uma boa resposta.

24.09.2019 / 09:28