Os circuitos 6 estão dentro de um canal que exige redução de% de 50?

1

Aqui está uma foto dos painéis 3. A terceira à direita é uma desconexão 2nd (150A indo para o disjuntor principal 125A no painel principal no meio com fio 38mm ^ 2). Precisarei fazer o downgrade do disjuntor 150A no painel independente 3rd, pois durante a sobrecarga, o 38mm ^ 2 derreteria primeiro antes do disjuntor disparar. Temos essas incompatibilidades porque, nas Filipinas, todos os contratados se inscrevem na prefeitura usando planos elétricos falsos simples (no plano, é usado apenas o alimentador principal 22mm ^ 2 e sem ar-condicionado); depois da liberação da licença, os contratantes alteram todos os detalhes e, desde que haja não é inspeção, eles sempre se safam).

insira a descrição da imagem aqui

Isso é permanente, já que não vou colocar nenhuma pista, então não há problema com curvas S, etc. não é? Nós nunca temos inspeção.

Tudo isso é coberto no uso normal:

insira a descrição da imagem aqui

considere as seguintes conexões:

insira a descrição da imagem aqui

O subpainel acima está conectado ao painel principal direito, a apenas uma polegada de distância:

insira a descrição da imagem aqui

Você o considera como circuitos 6 dentro de uma pista? Não é um canal adutor é quando há um tubo de PVC (com fios dentro dele). Mas quando eles simplesmente convergem em uma abertura e diversificados novamente. Então não é tecnicamente chamado de pista, certo?

por Jtl 01.02.2019 / 01:13

2 respostas

O NEC não impõe uma redução até você chegar ao 24 "

O NEC 310.15 (B) (3) (a) (essencialmente replicado para você no PEC 3.10.1.15 (b) (2)) não impõe fatores de redução de velocidade para pistas (mamilos, na verdade) menores que o 600mm (24 "), como o seu :

(a) More than Three Current-Carrying Conductors. Where the number of current-carrying conductors in a raceway or cable exceeds three, or where single conductors or multiconductor cables are installed without maintaining spacing for a continuous length longer than 600 mm (24 in.) and are not installed in raceways, the allowable ampacity of each conductor shall be reduced as shown in Table 310.15(B)(3)(a). Each current-carrying conductor of a paralleled set of conductors shall be counted as a current-carrying conductor.

Portanto, você não precisa se preocupar com essa redução para a sua aplicação, pois o roteamento da pista precisaria ser bastante complicado para exceder o 24 ".

No entanto, você tem dois problemas aqui

Primeiro, a sequência normal de eventos é que a pista é instalada primeiro e fios então puxado através dele - isso evita danos desordenados ao isolamento do fio, arrancando-o com as extremidades das seções da pista ou com as bordas das caixas. Você precisará puxar com muito cuidado os fios de volta para dentro da caixa do subpainel por enquanto, até que a pista esteja instalada.

Além disso, e mais importante, você tem um problema aqui - montar o subpainel na superfície o coloca em uma situação em que a pista precisa fazer uma dobra de deslocamento ("perna do cão" ou "dobra em S") para obter um nocaute em um painel a um nocaute no outro. Isso é especialmente problemático para você por dois motivos:

  1. Conduto curvas tem um raio bastante amplo, especialmente para conduítes de gordura como o 3 "que você está usando
  2. Conduto corpos (incluindo corpos em L e cotovelos de tração) deve poder ser aberto sem remover os materiais de acabamento, assim como você não pode secar sobre uma caixa de junção

Além disso, o mamilo gigante 3 "causará problemas se você montar o subpainel na parte embutida (devido ao fato de que ele dividirá qualquer parafuso da maneira limpa ao meio). A idéia de trazê-lo pela frente do painel principal O painel também não funciona, porque isso causaria um grande erro se o ponto morto do painel principal tivesse que ser removido posteriormente para manutenção (na verdade, eu chamaria de violação da exceção do NEC 314.22).

01.02.2019 / 02:03

Outro problema é que não há área de trabalho legal em torno dos painéis, particularmente o painel original. Colocá-los dentro de armários não funciona, a menos que os armários sejam bastante rasos.

Eu diria que uma grande mentira, no entanto, é a falta de capacidade de colocar uma tampa no painel principal! Particularmente, é impossível reiniciar qualquer disjuntor sem contato direto com componentes quentes e a chance de arrancar um fio. Isso deixaria os inspetores muito, muito animados nos EUA e provavelmente revogariam a permissão de ocupação do seu prédio no local. Qualquer tipo de arco elétrico que ocorre no painel pode escapar facilmente do painel e definir os armários ou seu conteúdo em chamas. Tenha um monte de rolos de papel toalha, fwoof.

Agora, a maneira como eu abordaria isso é com os nocautes menores do lado do subpainel. Use-os para cinco de seus circuitos (agora percebo que são fios menores no tear, não fios grossos). Exceto que eu usaria um conduíte de metal flexível. Encaminhe-os sempre que possível, para que você possa acessar um ponto de entrada adequado no painel principal. Ou melhor, remova esses circuitos completamente do painel principal e faça com que eles unam o cabo blindado em uma caixa de junção logo abaixo do painel principal.

Para o alimentador, eu conectaria o orifício 3 "com uma arruela redutora de conduíte projetado para um conduíte muito menor, por exemplo, 1 ", e use novamente o conduíte de metal flexível para um ponto de entrada adequado no painel principal.

insira a descrição da imagem aqui

E um detalhe menor, os fios extras tocando os terminais principais não estão corretos. Como esses são seus terminais, você pode simplesmente empilhar outros terminais, como terminais de crimpagem, que para fios tão pequenos são bastante finos.

insira a descrição da imagem aqui

01.02.2019 / 03:03