Aqui está uma foto dos painéis 3. A terceira à direita é uma desconexão 2nd (150A indo para o disjuntor principal 125A no painel principal no meio com fio 38mm ^ 2). Precisarei fazer o downgrade do disjuntor 150A no painel independente 3rd, pois durante a sobrecarga, o 38mm ^ 2 derreteria primeiro antes do disjuntor disparar. Temos essas incompatibilidades porque, nas Filipinas, todos os contratados se inscrevem na prefeitura usando planos elétricos falsos simples (no plano, é usado apenas o alimentador principal 22mm ^ 2 e sem ar-condicionado); depois da liberação da licença, os contratantes alteram todos os detalhes e, desde que haja não é inspeção, eles sempre se safam).
Isso é permanente, já que não vou colocar nenhuma pista, então não há problema com curvas S, etc. não é? Nós nunca temos inspeção.
Tudo isso é coberto no uso normal:
considere as seguintes conexões:
O subpainel acima está conectado ao painel principal direito, a apenas uma polegada de distância:
Você o considera como circuitos 6 dentro de uma pista? Não é um canal adutor é quando há um tubo de PVC (com fios dentro dele). Mas quando eles simplesmente convergem em uma abertura e diversificados novamente. Então não é tecnicamente chamado de pista, certo?