Código elétrico e / ou requisitos de bom senso para o fio do termostato

0

Quero instalar um termostato Wi-Fi, mas a fiação do termostato existente não tinha um fio comum. A casa foi originalmente conectada com um cabo de dois condutores, uma vez que era um sistema somente de aquecimento e, em seguida, adaptada com um sistema de adaptador de fio 2 para 4 quando o proprietário anterior desejava A / C. Em vez de mexer com adaptadores adicionais, estou apenas puxando o novo fio do termostato e removendo os adaptadores anteriores adicionar-um-fio.

O fio do termostato original da casa sobe do corredor até o sótão, passando pela placa superior da parede e depois passa pelo sótão até a garagem onde fica o forno. É muito fácil soltar um novo fio na parede onde está o fio antigo e pescá-lo através do orifício onde está o termostato. Minha pergunta: existe algo de especial que se deva fazer com o fio do termostato quando está atrás de uma parede em termos de roteamento ou proteção? O fio anterior foi enrolado em pregos martelados em um dos pinos, e não tenho certeza se isso era para simplesmente impedir que o cabo fosse "perdido" atrás do drywall se ele fosse desconectado do termostato ou se foi feito por uma motivo de segurança. Estou ciente das proibições de colocar cabos de baixa tensão e o 120V AC nas mesmas caixas ou próximos um do outro, mas não há nenhum 120V AC em nenhum lugar nas proximidades, portanto isso não é uma preocupação aqui.

Qualquer coisa que eu deveria estar fazendo para fazer isso "certo"?

por Jason Malinowski 24.02.2019 / 09:08

2 respostas

As regras do código estão nas partes I e III do artigo 725

A fiação do termostato é o exemplo mais comum do que a NEC chama de Circuito de controle classe 2, e as regras para elas estão definidas nas partes I e III do artigo NEC 725. No seu caso, há algumas coisas a considerar:

  • 725.25 requer a remoção de partes acessíveis do cabeamento do circuito de controle abandonado
  • Seu trabalho ainda precisa ser "limpo e profissional", de acordo com o 725.24 - cabo de babar em todos os lugares não é bom
  • Amarrar os cabos da classe 2 às pistas de apoio é NFG - o 725.143 proíbe
  • Entretanto, você não precisa suportar o cabo da classe 2 em uma cavidade da parede - isso é implícito pelo 725.24 sem mencionar nenhum requisito de suporte para cabos ocultos da classe 2
24.02.2019 / 15:36

Enrolar o cabo original do termostato de baixa tensão em torno dos pregos era um meio de prendê-lo. Eu diria que é uma das piores maneiras em que eu poderia pensar em fazê-lo, mas desde que os fios não tenham sido danificados ao envolvê-lo nas unhas, era bom o suficiente. O único motivo real para fixar o cabo do termostato dentro da parede era mantê-lo fora do caminho quando o drywall foi instalado.

É perfeitamente aceitável pescar um novo cabo sem suporte e sem segurança dentro da cavidade da parede. As regras para baixa voltagem são muito relaxadas.

Se esse fosse um termostato de tensão de linha, haveria muito mais regras a serem seguidas para passar o fio, mas ainda seria aceitável pescar um novo fio não seguro em uma parede acabada.