A fiação do neutro em um caminho circular está correta?

1

Eu tenho um banheiro que foi religado para adicionar um ventilador no banheiro alguns anos atrás. Eu estou querendo saber se foi conectado corretamente. Originalmente, acredito que a luz do teto foi conectada em um loop de um interruptor a um único interruptor de parede. Quando o ventilador foi adicionado, dois novos interruptores (para o ventilador e a luz do ventilador) foram adicionados na parede.

Para fazer isso funcionar, o eletricista puxou um novo par de fios do interruptor para a luz do teto. O antigo par de fios agora está paralelo ao circuito único do painel do disjuntor, fornece energia aos três interruptores da parede. Todas dos fios neutros na luz estão amarrados, e todos dos fios neutros na parede estão amarrados. Como agora existem dois pares de fios entre a caixa de luz de teto e a caixa de parede de chave de parede, isso cria um caminho circular neutro.

Na imagem, os neutros são interligados em A e B, e o caminho do círculo / paralelo para o neutro é criado pelos cabos 1 e 2. Os fios de aterramento não são mostrados.

diagrama de fiação

por banheiro 30.08.2019 / 06:11

3 respostas

Acho que você já descobriu, mas aqui está o diagrama, de qualquer maneira, para futuros leitores que podem ser mais orientados visualmente:

fez disso uma resposta porque não pode anexar uma foto ao comentário

Como você indicou, você separará os neutros em dois locais.

30.08.2019 / 23:02

Isso não é permitido. Se entendi sua descrição corretamente, os neutros estão em paralelo. Por exemplo, se apenas o ventilador estiver energizado, haverá corrente apenas no condutor quente do ventilador, mas a corrente no lado neutro será dividida entre dois cabos separados.

Caminhos de corrente paralelos para o neutro não são permitidos porque, em qualquer cabo, a corrente no (s) condutor (es) quente (s) e no condutor neutro deve ser exatamente a mesma (mas estarão em direções opostas), portanto os campos magnéticos se cancelam.

EDITAR As combinações de luz e ventilador são normalmente conectadas com um único cabo que possui um condutor neutro comum, mas separado para cada quente. O total das correntes nos dois (ou três) pontos quentes será igual à corrente no ponto morto comum.

Isso ocorreu várias vezes neste site e existem especialistas em código aqui que poderiam fornecer a referência.

EDIT2

Essa pode ser a referência (https://www.ecmag.com/section/codes-standards/web-code-requirements):

The basic requirement is found in 300.3(B): “(B) Conductors of the Same Circuit. All conductors of the same circuit and, where used, the grounded conductor and all equipment-grounding conductors and bonding conductors shall be contained within the same raceway, auxiliary gutter, cable tray, cablebus assembly, trench, cable, or cord, unless otherwise permitted in accordance with 300.3(B)(1) through (B)(4).”

30.08.2019 / 13:29

Como temos esses desenhos muito legais, aqui está uma ótima maneira de saber se você cumpriu o 300.3 (B).

Abra o desenho em um programa Paint, o Photoshop está sobrecarregado, mas funcionará. Selecione a ferramenta "lata de tinta" (preenchimento automático). Clique em uma área aberta. Se o seu desenho for compatível com 300.3 (B), a tinta preencherá todo o diagrama, exceto as caixas internas e os fios dos cabos.

Note que no diagrama de AIBreveleri, ele fará exatamente isso.

Esse erro surgiu porque o último cara não entendeu: Neutro não é terra. O cara viu todos os motivos juntos como esse (o que é bom), e vê os neutros agrupados em uma barra exatamente como os motivos (geralmente a mesma barra), e imaginou "Neutro é como um terreno". E você pode se safar desse defeito de segurança porque nada lhe diz para não fazê-lo. Pelo menos até você instalar um dispositivo GFCI.

31.08.2019 / 07:56