Estou instalando um aquecedor de água instantâneo sob demanda que requer um circuito de amplificador 220v - 40 e gostaria de saber qual o tamanho do fio necessário para uma corrida de pé 50. ??????
Estou instalando um aquecedor de água instantâneo sob demanda que requer um circuito de amplificador 220v - 40 e gostaria de saber qual o tamanho do fio necessário para uma corrida de pé 50. ??????
Fio de cobre 8 AWG ou alumínio 6 AWG. Para o fio terra, o cobre 10 AWG.
A maioria dos aquecedores sob demanda precisa de fios 2 + terra, mas verifique as instruções de instalação para ter certeza de que não precisa do 3.
Lembre-se de que o 40A sob demanda é um aquecedor pequeno e pode ser necessário reduzir o fluxo para obter água quente o suficiente.