Tamanho do fio para aquecedor de água

0

Estou instalando um aquecedor de água instantâneo sob demanda que requer um circuito de amplificador 220v - 40 e gostaria de saber qual o tamanho do fio necessário para uma corrida de pé 50. ??????

por Clete Wyland 13.07.2019 / 23:44

1 resposta

Fio de cobre 8 AWG ou alumínio 6 AWG. Para o fio terra, o cobre 10 AWG.

A maioria dos aquecedores sob demanda precisa de fios 2 + terra, mas verifique as instruções de instalação para ter certeza de que não precisa do 3.

Lembre-se de que o 40A sob demanda é um aquecedor pequeno e pode ser necessário reduzir o fluxo para obter água quente o suficiente.

14.07.2019 / 03:48