Novos interruptores dimmer funcionam de maneira inconsistente

0

Recentemente, instalei novos interruptores dimmer 2 para luzes embutidas em novas construções na minha sala de estar (lâmpadas LED). A princípio, esses interruptores dimmer pareciam funcionar sem problemas.

No entanto, alguns dias depois, instalei um transformador de campainha fora do mesmo circuito em que os dimmers estão ligados. Mais tarde naquele dia, notei que os interruptores não estavam mais acendendo minhas luzes. Voltei mais tarde e tentei novamente e funcionou. Então, comecei a pressionar cada botão várias vezes e notei que algumas vezes as luzes se acendiam e outras vezes não. Eu não conseguia discernir nenhum padrão perceptível, parecia totalmente aleatório se eles ligavam ou não. Além disso, esse dimmer possui uma luz localizadora que apaga quando as luzes acendem. No entanto, quando o interruptor é acionado e as luzes NÃO acendem, a luz do localizador permanece acesa.

Ainda não tentei desconectar o transformador da campainha para ver se os interruptores voltam ao normal (com certeza esse problema não existia antes do transformador). Vou tentar isso hoje à noite, mas não vejo por que isso afetaria alguma coisa.

Alguém já experimentou isso antes? Alguma idéia do que pode estar errado aqui?

O interruptor em questão é um interruptor dimmer Legrand Radiant Tru-Universal.

por Scheer 03.09.2019 / 17:14

2 respostas

Desde que o problema começou quando você adicionou o transformador, esse é o primeiro coisa a verificar. Três possibilidades:

  • De alguma forma, você o conectou ao circuito de uma maneira que acabou série com os dimmers / luzes. Isso seria bastante incomum, e com luzes incandescentes você provavelmente não teria nenhuma luz. Como os LEDs não precisam de muita energia, você pode acabar com uma situação "às vezes funciona", conforme descrito.
  • Conexões ruins. Se você uniu quente e neutro para o transformador, de modo que a parte de iluminação do circuito esteja na mesma porca de fio (ou outra emenda), uma conexão ruim pode causar alta resistência e problemas estranhos.
  • Uma interação real entre o transformador e o dimmer / LEDs. Improvável, como um transformador é um dispositivo bastante simples.

Desconecte o transformador

Desconecte o transformador e veja o que acontece com as luzes. Se isso resolver o problema, você precisará tentar:

  • Verifique se o transformador está NÃO em série. Se você não tiver certeza, poste fotos dos fios nas caixas do transformador e os dimmers.
  • Reconecte o transformador, verificando as conexões com cuidado. Se você usar porcas de arame, obtenha um novo conjunto de porcas de arame e verifique se elas têm o tamanho certo para o número e tamanho dos fios.

E se tudo mais falhar, mova o transformador para um circuito diferente.

Se a remoção do transformador não NÃO corrija o problema, verifique / refaça todas as conexões dos dimmers e luzes. Se isso não resolver o problema, substitua os dimmers por interruptores regulares e verifique se o problema desaparece - isso informará se o problema são os dimmers ou os LEDs.

03.09.2019 / 17:51

Estou assumindo que você instalou o transformador antes dos switches. Uma pergunta: você desligou o circuito no disjuntor antes de instalar o transformador. Os dispositivos eletrônicos são realmente sensíveis a esse tipo de coisa. Se você não desligou o circuito durante a instalação do transformador, pode ter queimado os dimmers.

Se o que acabei de escrever não se aplicar, você poderá acessar o site da Legrands e acessar o PDF de instruções de instalação do comutador de dimmer Legrand Radiant Tru-Universal. Notei que eles são programáveis ​​e podem precisar ser reprogramados. Estes são dimmers decentes e também caros, então eu tentaria isso antes de sair e comprar mais.

Boa sorte

03.09.2019 / 17:52