Qual é a causa da baixa tensão quando o disjuntor está desligado? [duplicado]

2

Eu queria encontrar o disjuntor para a máquina de lavar louças diretamente conectada (ou seja, sem plugue + saída) usando um 'testador de voltagem sem contato' e ele mostrou + ve para três disjuntores diferentes. Então eu conectei um multímetro (configuração V / AC) e testei. A leitura de três disjuntores foi de 120V, 13.7V e 1.7V.

Qual poderia ser a causa das duas últimas? Indução quando os fios estão paralelos? Deterioração da isolação ao longo do tempo? Neutro não está em 0v? Eu suspeito de indução porque quando os dois últimos disjuntores, ambos na voltagem, caem para 1.3V. No entanto 13.7V parece muito alto, não que eu saiba alguma coisa sobre o que deveria ser.

A casa tem 37 anos, mas provavelmente foi reconectada algum tempo depois.

    
por Jeevaka 31.10.2016 / 07:51

1 resposta

Seus pensamentos sobre tensão induzida estão corretos quando os fios são executados em paralelo. O campo criado nos fios energizados induz voltagens nos condutores dos outros circuitos (é assim que os transformadores funcionam). Os medidores sem contato lêem a tensão de campo e a maioria dos medidores de mão são de alta impedância, assim eles também mostrarão tensões. Um medidor de baixa impedância ou baixo Z cria uma carga suficiente para eliminar as "tensões fantasmas", como muitas pessoas chamam. As voltagens que você está lendo são muito baixas e nada para se preocupar.

    
31.10.2016 / 13:53