Posso ventilar uma unidade de ar condicionado portátil através de uma ventilação de calor?

0

Eu tenho uma casa velha e não tenho uma janela para abrir para o AC portátil. Posso ventilar através de uma ventilação de calor (minha casa possui ventilação moderna)?

por Jessica 02.06.2019 / 01:45

2 respostas

Você empurrará o ar quente e úmido para dentro do duto. Esse não é um bom plano por várias razões.

1) É essencialmente o mesmo que ventilar o ar portátil para dentro da casa, pois o duto alimenta o ar da casa. A unidade de corrente alternada está tentando remover o calor e a umidade da casa para resfriá-la. É por isso que o respiradouro precisa sair do espaço.

2), a introdução de umidade no duto fará com que o molde cresça neles e poderá causar ferrugem se forem metálicos.

3) O ar úmido introduzido no trabalho do duto encontrará o caminho para as peças caras do seu forno e também as danificará.

Eu tentaria pensar nisso como um secador de roupas que você precisa desabafar para o exterior do seu espaço. Você poderia adicionar um duto através de uma parede com uma tampa de temperatura na extremidade externa?

02.06.2019 / 03:34

A resposta de Kris diz que o ar de exaustão de uma unidade de CA portátil está úmido, mas isso está incorreto. A resposta de Kris está correta para as unidades de janela de CA, que definitivamente direcionam o dreno de calor e condensado diretamente para o exterior, mas a pergunta foi feita especificamente sobre as unidades de CA portáteis.

A temperatura da bobina do condensador (no lado quente, normalmente ventilada para o exterior) sempre será igual ou superior à temperatura ambiente. Isso significa que a temperatura da bobina do condensador nunca fica abaixo do ponto de orvalho do ar, portanto não há condensação para lidar.

A temperatura da bobina do evaporador (no lado frio, normalmente ventilada em ambientes fechados) sempre será igual ou inferior à temperatura ambiente. Quando a temperatura da bobina do evaporador for menor que o ponto de orvalho do ar que passa, a água se condensará e a unidade irá coletá-lo para drenar mais tarde, ou você poderá sondá-lo diretamente no dreno.

Uma unidade de CA portátil é essencialmente apenas um desumidificador portátil, mas com ventilação aprimorada e separada para os lados quente e frio. A exaustão de um desumidificador não é úmida, porque o condensado é coletado / drenado. Na mesma nota, um desumidificador portátil também cria calor com o processo de mudança de fase, e se você ventilar uma unidade CA portátil em um ambiente interno, estará fazendo essencialmente a mesma coisa. Você diminuirá a umidade de todo o edifício, mas um quarto estará frio e o restante será um pouco mais quente.

Portanto, para responder à sua pergunta, sim, você pode desabafar uma unidade de CA portátil onde quiser dentro de casa, desde que não se preocupe com o calor. Idealmente, você o ventilaria ao ar livre, mas o segundo melhor seria ventilar um respiradouro de retorno e acionar o ventilador de circulação do forno HVAC, mas sem ligar o calor do forno. Isso espalhará o calor o suficiente para não ser tão perceptível.

A descarga de calor em uma ventilação de aquecimento empurrará o ar quente para onde quer que a próxima ventilação de aquecimento mais próxima esteja na mesma linha de suprimento. Se este é um quarto bem ao lado desta sala, vai ficar bem quente lá.

Ajudei a resfriar uma sala de servidores em escritórios comerciais. As unidades de CA portáteis são usadas em situações em que as unidades de CA mini-divididas não estão no seu orçamento ou não podem penetrar no envelope externo do edifício. Normalmente, eles expelem o escape para o plenum acima do ladrilho do teto caído, que é o ar de retorno na maioria dos escritórios. Sim, aquece o resto do edifício, mas torna o quarto mais frio que o resto, conforme o planejado.

Idealmente, eles teriam ventilado melhor a sala e pulado a unidade de CA portátil, mas o responsável pela TI pensou que os servidores estariam muito quentes no ambiente 75F e que a sala precisava ser 60F. Eu discordei, mas também não é minha sala de servidores ou equipamento.

De qualquer maneira, o escapamento é quente e seco, não quente e úmido. Jogá-lo em qualquer lugar que você quiser, definitivamente não é como uma secadora de roupas. Você não terá um problema de mofo. Vá em frente.

02.06.2019 / 17:11