Canal de gordura é seu amigo aqui
Eu usaria o conduíte de PVC 1.5 "ou 2" aqui, enterrado para que a parte superior do conduíte ficasse> no fundo no chão. tipicamente utilidade requerimentos para serviço condutas; desses, apenas a fita de advertência é mencionada na NEC e somente para os fios de serviço (300.5 (D) (3)).
Quanto à inspeção, um requisito típico seria a inspeção rigorosa da trincheira e do conduíte antes do preenchimento com os fios puxados posteriormente, mas eu verificaria com a autoridade local do Código (as mesmas pessoas de quem você tirou a permissão) para obter detalhes.
Já que este é um escritório, eu lançaria um segundo canal na vala enquanto você o estivesse aberto. Esse canal será deixado de lado por enquanto, mas fornece um local para as linhas de comunicação, sejam pares de cobre, cabos coaxiais ou fibras ópticas. De fato, é necessário se você deseja executar a fiação de cabos de cobre no escritório, pois isso não pode compartilhar um conduíte com o alimentador; a fibra óptica pode ser fornecida, desde que não haja membros condutores no cabo de fibra, mas colocá-lo dentro e fora de um conduíte compartilhado é um pouco complicado.
Você pode ir até o cobre 10AWG no conduíte aqui, mas precisa de fios 4
Para o 240V / 30A (sua carga em potencial e, em seguida, parte dividida igualmente entre as duas partes do serviço) e a distância especificada, o THHN de cobre 10AWG é mais do que adequado dentro do seu conduíte. Você precisará de quatro fios aqui, ou seja, dois pontos quentes, um neutro e um fio terra, pois o fio terra no painel principal fornece um caminho de volta para o utilidade corrente que veio da concessionária, enquanto o eletrodo de aterramento no barracão fornece um caminho de volta para Terra pela corrente que veio da Terra.
Seja grande ou vá para casa!
Um grande erro que as pessoas cometem quando colocam um subpainel é poupar espaços no novo painel. A diferença de custo entre um subpainel com tamanho insuficiente para o trabalho e um tamanho amplo é de cerca de $ 100, já que "de tamanho amplo" aqui é um painel de disjuntor principal com espaço 24 ou 30, 125A. A propósito, não se preocupe com a classificação de amplificador do disjuntor principal, já que tudo o que está fazendo é atuar como um interruptor local de desligamento para fornecer energia ao galpão.
A propósito, com um alimentador pequeno como o seu, será bastante importante equilibrar as cargas reais nas duas pernas do alimentador, a fim de evitar criar uma situação em que uma perna seja sobrecarregada ao ser solicitado a fazer mais do que sua parte justa do trabalho. Isso é principalmente uma questão de pensar sobre o que está conectado / deve ser conectado aos circuitos em questão e garantir que ele saia principalmente em amplificadores / watts nas duas pernas.
TORQUE TODAS AS REGRAS PARA ESPECIFICAR
Uma última coisa exigida pelo código atual (2017 NEC 110.14 (D)) é que os terminais dos disjuntores e do loadcenter que você está instalando precisam ser apertados com os valores especificados na etiqueta com uma chave de fenda ou chave de torque (nominalmente, uma que lê em polegadas-libras, pois é isso que a rotulagem usa). Mesmo que as autoridades locais do Código não tenham adotado o 2017 NEC, ainda assim é uma boa idéia, para que seu sistema elétrico não faça o que Os infames lugnuts de Greg Biffle fizeram!