Fornecimento de energia elétrica para escritório individual

2

Estou construindo um pequeno escritório independente e tenho algumas perguntas. Mais detalhes:

  • O escritório fica a cerca de 10 metros da minha casa principal.
  • O plano é compartilhar o serviço atual da minha residência principal.
  • Apenas o 120V é necessário e o 60A será mais que suficiente para minhas necessidades. (Posso detalhar mais, se necessário, mas isso já é um exagero).
  • Eu gostaria de ter um subpainel com disjuntores 4-15A (120V). Eu também gostaria de ter um disjuntor principal ou um ponto de corte.
  • Pretendo adicionar um disjuntor ao painel principal da minha casa para abastecer o escritório.
  • Eu realmente quero executar um canal para o escritório, caso precise extrair algo no futuro.
  • O escritório possui um fio de ligação conectado diretamente ao vergalhão no concreto.

Ok, agora para as perguntas:

  • Posso executar o 240V (quente do 2, terra do 1, neutro do 1) e dimensioná-lo apenas para o 30A? Então metade dos circuitos (2-15A) ficará sem o 1 quente e a outra metade do outro quente? Ou eu estou esquecendo de alguma coisa?
  • Que tipo de fio eu preciso usar no conduíte? Atualmente, estou pensando em fios de cobre individuais, de tamanho 8.
  • Preciso levar um fio terra para o escritório, mesmo que ele tenha seu próprio terra?
  • Para inspeção, eles precisam ver o cabo não enterrado? Onde posso encontrar detalhes locais (por exemplo: aterro cheio de areia, fita de advertência, fita de advertência, etc.). Estou na Flórida.

Obrigado!

por Jon Wingfield 10.06.2019 / 21:54

2 respostas

Canal de gordura é seu amigo aqui

Eu usaria o conduíte de PVC 1.5 "ou 2" aqui, enterrado para que a parte superior do conduíte ficasse> no fundo no chão. tipicamente utilidade requerimentos para serviço condutas; desses, apenas a fita de advertência é mencionada na NEC e somente para os fios de serviço (300.5 (D) (3)).

Quanto à inspeção, um requisito típico seria a inspeção rigorosa da trincheira e do conduíte antes do preenchimento com os fios puxados posteriormente, mas eu verificaria com a autoridade local do Código (as mesmas pessoas de quem você tirou a permissão) para obter detalhes.

Já que este é um escritório, eu lançaria um segundo canal na vala enquanto você o estivesse aberto. Esse canal será deixado de lado por enquanto, mas fornece um local para as linhas de comunicação, sejam pares de cobre, cabos coaxiais ou fibras ópticas. De fato, é necessário se você deseja executar a fiação de cabos de cobre no escritório, pois isso não pode compartilhar um conduíte com o alimentador; a fibra óptica pode ser fornecida, desde que não haja membros condutores no cabo de fibra, mas colocá-lo dentro e fora de um conduíte compartilhado é um pouco complicado.

Você pode ir até o cobre 10AWG no conduíte aqui, mas precisa de fios 4

Para o 240V / 30A (sua carga em potencial e, em seguida, parte dividida igualmente entre as duas partes do serviço) e a distância especificada, o THHN de cobre 10AWG é mais do que adequado dentro do seu conduíte. Você precisará de quatro fios aqui, ou seja, dois pontos quentes, um neutro e um fio terra, pois o fio terra no painel principal fornece um caminho de volta para o utilidade corrente que veio da concessionária, enquanto o eletrodo de aterramento no barracão fornece um caminho de volta para Terra pela corrente que veio da Terra.

Seja grande ou vá para casa!

Um grande erro que as pessoas cometem quando colocam um subpainel é poupar espaços no novo painel. A diferença de custo entre um subpainel com tamanho insuficiente para o trabalho e um tamanho amplo é de cerca de $ 100, já que "de tamanho amplo" aqui é um painel de disjuntor principal com espaço 24 ou 30, 125A. A propósito, não se preocupe com a classificação de amplificador do disjuntor principal, já que tudo o que está fazendo é atuar como um interruptor local de desligamento para fornecer energia ao galpão.

A propósito, com um alimentador pequeno como o seu, será bastante importante equilibrar as cargas reais nas duas pernas do alimentador, a fim de evitar criar uma situação em que uma perna seja sobrecarregada ao ser solicitado a fazer mais do que sua parte justa do trabalho. Isso é principalmente uma questão de pensar sobre o que está conectado / deve ser conectado aos circuitos em questão e garantir que ele saia principalmente em amplificadores / watts nas duas pernas.

TORQUE TODAS AS REGRAS PARA ESPECIFICAR

Uma última coisa exigida pelo código atual (2017 NEC 110.14 (D)) é que os terminais dos disjuntores e do loadcenter que você está instalando precisam ser apertados com os valores especificados na etiqueta com uma chave de fenda ou chave de torque (nominalmente, uma que lê em polegadas-libras, pois é isso que a rotulagem usa). Mesmo que as autoridades locais do Código não tenham adotado o 2017 NEC, ainda assim é uma boa idéia, para que seu sistema elétrico não faça o que Os infames lugnuts de Greg Biffle fizeram!

11.06.2019 / 05:50

Algumas coisas a acrescentar.

O interruptor de desligamento no sub-painel é obrigatório. Pode ser um disjuntor, na verdade essa é geralmente a maneira mais barata de fazer isso. O tamanho do disjuntor não importa, já que ele está sendo usado apenas como um interruptor de desligamento; portanto, se você realmente gosta de um subpainel com um disjuntor principal do amplificador 200, vá em frente.

Sua idéia de trazer duas pernas de 120 volts para o sub-painel é uma boa idéia e, na verdade, é a maneira usual de fazê-lo. Sim, você pode colocar dois circuitos de cada lado para equilibrar. Seu número de fio 8 é um pouco exagerado, já que você realmente não precisa de um tamanho de fio apenas para o 100 '. No entanto, ele permite que você vá aos amplificadores 40 por perna. Por outro lado, se você passar para o número de fios 6, será liberado todo o caminho para os amplificadores 60 por perna, o que é o dobro do que você estava planejando agora. Qualquer que seja maior do que isso, e gostaríamos de olhar para o fio de alumínio, já que executar cobre em tamanhos grandes geralmente não vale a pena.

O eletroduto é uma boa ideia, mas, a menos que você planeje aumentar os cabos elétricos, não há mais nada que você possa colocar nesse eletroduto. Você não tem permissão para executar dois circuitos, a menos que seja algo especial, como luzes externas controladas em casa ... e cabos de dados sejam proibidos em um conduíte de energia, a menos que sejam de fibra óptica, mas eu nunca vi isso.

11.06.2019 / 07:18

Tags