Reparo adequado de um condutor queimado no painel principal

5

Quais são os métodos compatíveis para reparar condutores com isolamento danificado? Aparafuse o contato do condutor descoberto ao ligar novamente a energia após a remodelação. Uma empresa de irrigação perfurou um parafuso através do painel e diretamente em um condutor. O condutor é exposto com escurecimento.

por Carl Hamilton 15.05.2019 / 16:32

1 resposta

Isso é fácil o suficiente se houver um circuito derivado.
Desligue o disjuntor (espero que não sejam os principais condutores de serviço).
Corte o fio onde está o dano e retire o isolamento; se o fio for comprido o suficiente, use uma porca e reconecte os fios juntos. Isso é legal no painel de serviço e em conformidade com o código.
Se o fio agora for muito curto, será necessário unir uma nova peça com o mesmo calibre, geralmente com uma porca de fio no disjuntor.
Se são os condutores de serviço, ficou muito mais difícil. A energia pode precisar ser desligada pela empresa de energia, os condutores de serviço raramente têm fio extra para reparo, portanto, pode ser necessário substituí-lo de volta a um ponto em que possa ser emendado, possivelmente no painel com um parafuso dividido ou conector do tipo Polaris . Eu sugeriria o Polaris para bricolage, pois eles só precisam ser apertados, enquanto os parafusos divididos exigem fita e geralmente os tipos 2 / 3 de fita cara e raramente vejo DIY fazer isso corretamente. Quando o reparo estiver concluído, ligue novamente a energia.
Observe normalmente que quando um parafuso causa curto, o fio é danificado. É por isso que cortamos e unimos novamente. Cobrir com fita oculta o fato de que o fio não pode mais transportar com segurança a carga nominal.

15.05.2019 / 16:41