Dependendo da configuração específica do seu equipamento, você pode ter um ventilador de condensador de velocidade variável, compressor de velocidade variável ou ambos. Com um compressor e condensador de velocidade variável, o sistema manteria idealmente uma pressão estável de superaquecimento e sucção (efetivamente controlada pelo controlador de superaquecimento Siemens) e manteria um diferencial de temperatura estável através do condensador. Se o compressor modular para atender à demanda da bobina, a pressão de descarga deve permanecer razoavelmente estável.
Vi na refrigeração e HVAC que um técnico geralmente substitui a modulação do compressor e / ou condensador (controlador VFD ou ECM) e os coloca "na mão" ou no modo de velocidade fixa. A primeira coisa que você deve verificar é verificar se os controladores são capazes de modular as velocidades; se eles foram substituídos, coloque-os novamente no controle automático.
Quer o compressor tenha velocidade variável ou não, se o compressor estiver sendo ligado / desligado muito rapidamente e as configurações do controlador do condensador estiverem desligadas, pode estar subindo e descendo rapidamente para acomodar a carga flutuante do compressor. Também pode estar provocando sobrecarga de corrente, como já mencionado em outra resposta. A seguir, assume-se que o ventilador do condensador não esteja com problemas elétricos.
Observe o comportamento do compressor em conjunto com o ciclo do condensador: o compressor desliga e liga novamente com o condensador? Nesse caso, verifique se as configurações do controlador do compressor não estão tentando ajustar a alteração da pressão de sucção muito rapidamente (diminua o tempo de rampa, aumente a faixa proporcional etc.) Independentemente de o compressor estar fixo ou com velocidade variável, ele deve estar funcionando por 5-10 minutos de cada vez (no mínimo) em clima frio; com mais frequência e o compressor faz um ciclo curto.
Se o compressor fizer um ciclo curto, corrija isso e verifique se os controles do seu condensador não estão mais tendo problemas.
Se o compressor não estiver fazendo um ciclo curto (ou se você tiver corrigido o problema e ainda estiver com problemas no ventilador do condensador), verifique as configurações do controlador do condensador. Verifique se os pontos de ajuste são razoáveis (por exemplo, um diferencial de temperatura 20-30F, às vezes 40F em seu meio de condensação é típico para sistemas de HVAC; a refrigeração normalmente é executada entre 10-20F). Verifique também as configurações do controlador (banda proporcional, tempo de rampa) para o ciclo do condensador. Assim como o compressor, o condensador deve funcionar por períodos mais longos, mas não funciona por períodos prolongados quando o compressor está desligado.
Verifique também as configurações do seu evaporador. O controlador de superaquecimento da Siemens deve tentar manter uma temperatura específica da temperatura do ar que sai (normalmente 55F) com um diferencial de temperatura na bobina (em qualquer lugar entre 5-30F) com superaquecimento 10-20F na tomada. Quando o termostato envia um sinal de resfriamento para a unidade, o compressor e o condensador devem ligar e o controlador de superaquecimento deve manter uma temperatura de evaporação estável.
Se você ainda estiver tendo problemas após verificar se os controladores estão definidos corretamente, comece a verificar as temperaturas e pressões. Verifique se a pressão do condensador está em algum lugar entre 20-40 graus F acima da temperatura ambiente ao ar livre (supondo que o condensador esteja ao ar livre; se estiver condensando em outro espaço condicionado por algum motivo ou usando um resfriador de fluido, substitua essa temperatura pela temperatura do ar externo) . Use uma tabela de pressão-temperatura do refrigerante (US, SI) para verificar sua pressão de descarga versus a temperatura de condensação. Se a sua temperatura ambiente for 90F e você tiver um diferencial de temperatura 10F (TD), sua pressão de descarga deverá estar em torno de 225 psig do compressor (que corresponde a 100F). Faça o mesmo com o evaporador: a pressão de entrada do evaporador deve ser aproximadamente igual à pressão de condensação e a pressão de saída do evaporador deve corresponder à temperatura de evaporação. Com um TD 10F no evaporador (por exemplo, 45-55F), a pressão de evaporação deve estar em torno de 70psig. A temperatura de saída do evaporador deve exceder esse valor; a diferença entre a temperatura que corresponde à pressão de saída do evaporador (medida usando um transdutor ou manômetro) e a temperatura real de saída do evaporador (medida usando um sensor de temperatura) é conhecida como superaquecimento. O superaquecimento deve corresponder ao superaquecimento comandado no controlador.
Se você ainda tiver problemas após verificar todas as opções acima, envie novamente informações adicionais sobre o sistema (números de modelo) e as leituras de pressão / temperatura dos controladores.
Uma última coisa a considerar: o R-407C, sendo uma mistura de diferentes refrigerantes, exibirá o que é chamado de "deslize". O que isso significa para você é que, a uma determinada pressão, você pode observar duas temperaturas diferentes (orvalho e bolha), dependendo da quantidade de refrigerante que é líquida e da quantidade de vapor. Isso pode causar problemas nos controladores, se eles esperam uma configuração específica de temperatura / pressão, por exemplo, você tem P = 20psig na temperatura da bolha (quando o líquido começa a vaporizar) em vez da temperatura do orvalho (quando o vapor começa a condensar-se no líquido ) O gráfico de TP a que vinculei acima indica se o número é uma temperatura de orvalho ou bolha. O conceito faz mais sentido quando você olha para um diagrama de entalpia de pressão (não consigo postar um terceiro link; Google "diagrama de entalpia de pressão Dupont R-407C"). Observe que dentro da cúpula de saturação, as isotermas (linhas de temperatura constante) têm uma inclinação entre os lados esquerdo e direito da cúpula. Para refrigerantes de componente único, a linha é plana / não há deslizamento.