O ventilador do ar condicionado de Emerson Liebert é anormal

2

Temos os aparelhos de ar condicionado 2 Emerson Liebert dentro de um datacenter. Problema não é um problema doméstico, mas os dispositivos são todos iguais e eu acho que encontrei algum especialista aqui. É o seguinte:

Estes dispositivos 2 foram projetados para trabalhar juntos, comunicando-se através de cabos de rede através de um switch Ethernet. Ambos possuem compressores Hiross, um possui uma unidade adicional chamada Siemens Poly Cool Superheat (não tenho certeza, mas pode ser algo como inversores de frequência variável). Nosso mecânico disse que seu compressor também é diferente dos outros.

Este dispositivo foi quebrado por mais de um ano. Hoje, um mecânico consertou o dispositivo. Tudo parecia normal enquanto o mecânico estava à nossa disposição. Mais tarde, notei algo estranho. A ventoinha do condensador funciona a uma rpm muito alta do que a interrompida em segundos 2 ou 3. Então, apenas está quase parado, roda novamente em alta rotação. Continua assim. Mesmo a temperatura ambiente estava acima do valor definido, funciona da mesma forma.

Alguém conhece o módulo Hiross ou Siemens Poly Cool ou os aparelhos de ar condicionado Emerson Liebert?

por Kemal 28.03.2015 / 23:07

2 respostas

Dependendo da configuração específica do seu equipamento, você pode ter um ventilador de condensador de velocidade variável, compressor de velocidade variável ou ambos. Com um compressor e condensador de velocidade variável, o sistema manteria idealmente uma pressão estável de superaquecimento e sucção (efetivamente controlada pelo controlador de superaquecimento Siemens) e manteria um diferencial de temperatura estável através do condensador. Se o compressor modular para atender à demanda da bobina, a pressão de descarga deve permanecer razoavelmente estável.

Vi na refrigeração e HVAC que um técnico geralmente substitui a modulação do compressor e / ou condensador (controlador VFD ou ECM) e os coloca "na mão" ou no modo de velocidade fixa. A primeira coisa que você deve verificar é verificar se os controladores são capazes de modular as velocidades; se eles foram substituídos, coloque-os novamente no controle automático.

Quer o compressor tenha velocidade variável ou não, se o compressor estiver sendo ligado / desligado muito rapidamente e as configurações do controlador do condensador estiverem desligadas, pode estar subindo e descendo rapidamente para acomodar a carga flutuante do compressor. Também pode estar provocando sobrecarga de corrente, como já mencionado em outra resposta. A seguir, assume-se que o ventilador do condensador não esteja com problemas elétricos.

Observe o comportamento do compressor em conjunto com o ciclo do condensador: o compressor desliga e liga novamente com o condensador? Nesse caso, verifique se as configurações do controlador do compressor não estão tentando ajustar a alteração da pressão de sucção muito rapidamente (diminua o tempo de rampa, aumente a faixa proporcional etc.) Independentemente de o compressor estar fixo ou com velocidade variável, ele deve estar funcionando por 5-10 minutos de cada vez (no mínimo) em clima frio; com mais frequência e o compressor faz um ciclo curto.

Se o compressor fizer um ciclo curto, corrija isso e verifique se os controles do seu condensador não estão mais tendo problemas.

Se o compressor não estiver fazendo um ciclo curto (ou se você tiver corrigido o problema e ainda estiver com problemas no ventilador do condensador), verifique as configurações do controlador do condensador. Verifique se os pontos de ajuste são razoáveis ​​(por exemplo, um diferencial de temperatura 20-30F, às vezes 40F em seu meio de condensação é típico para sistemas de HVAC; a refrigeração normalmente é executada entre 10-20F). Verifique também as configurações do controlador (banda proporcional, tempo de rampa) para o ciclo do condensador. Assim como o compressor, o condensador deve funcionar por períodos mais longos, mas não funciona por períodos prolongados quando o compressor está desligado.

Verifique também as configurações do seu evaporador. O controlador de superaquecimento da Siemens deve tentar manter uma temperatura específica da temperatura do ar que sai (normalmente 55F) com um diferencial de temperatura na bobina (em qualquer lugar entre 5-30F) com superaquecimento 10-20F na tomada. Quando o termostato envia um sinal de resfriamento para a unidade, o compressor e o condensador devem ligar e o controlador de superaquecimento deve manter uma temperatura de evaporação estável.

Se você ainda estiver tendo problemas após verificar se os controladores estão definidos corretamente, comece a verificar as temperaturas e pressões. Verifique se a pressão do condensador está em algum lugar entre 20-40 graus F acima da temperatura ambiente ao ar livre (supondo que o condensador esteja ao ar livre; se estiver condensando em outro espaço condicionado por algum motivo ou usando um resfriador de fluido, substitua essa temperatura pela temperatura do ar externo) . Use uma tabela de pressão-temperatura do refrigerante (US, SI) para verificar sua pressão de descarga versus a temperatura de condensação. Se a sua temperatura ambiente for 90F e você tiver um diferencial de temperatura 10F (TD), sua pressão de descarga deverá estar em torno de 225 psig do compressor (que corresponde a 100F). Faça o mesmo com o evaporador: a pressão de entrada do evaporador deve ser aproximadamente igual à pressão de condensação e a pressão de saída do evaporador deve corresponder à temperatura de evaporação. Com um TD 10F no evaporador (por exemplo, 45-55F), a pressão de evaporação deve estar em torno de 70psig. A temperatura de saída do evaporador deve exceder esse valor; a diferença entre a temperatura que corresponde à pressão de saída do evaporador (medida usando um transdutor ou manômetro) e a temperatura real de saída do evaporador (medida usando um sensor de temperatura) é conhecida como superaquecimento. O superaquecimento deve corresponder ao superaquecimento comandado no controlador.

Se você ainda tiver problemas após verificar todas as opções acima, envie novamente informações adicionais sobre o sistema (números de modelo) e as leituras de pressão / temperatura dos controladores.

Uma última coisa a considerar: o R-407C, sendo uma mistura de diferentes refrigerantes, exibirá o que é chamado de "deslize". O que isso significa para você é que, a uma determinada pressão, você pode observar duas temperaturas diferentes (orvalho e bolha), dependendo da quantidade de refrigerante que é líquida e da quantidade de vapor. Isso pode causar problemas nos controladores, se eles esperam uma configuração específica de temperatura / pressão, por exemplo, você tem P = 20psig na temperatura da bolha (quando o líquido começa a vaporizar) em vez da temperatura do orvalho (quando o vapor começa a condensar-se no líquido ) O gráfico de TP a que vinculei acima indica se o número é uma temperatura de orvalho ou bolha. O conceito faz mais sentido quando você olha para um diagrama de entalpia de pressão (não consigo postar um terceiro link; Google "diagrama de entalpia de pressão Dupont R-407C"). Observe que dentro da cúpula de saturação, as isotermas (linhas de temperatura constante) têm uma inclinação entre os lados esquerdo e direito da cúpula. Para refrigerantes de componente único, a linha é plana / não há deslizamento.

31.03.2015 / 23:40

O ex-HVAC controla o cara aqui - então eu entendo um pouco essas coisas. Isenção de responsabilidade: Faz cerca de 10 anos que eu trabalhei nessas coisas, então minha memória está um pouco enferrujada.

O módulo Siemens está controlando a quantidade de superaquecimento do evaporador por meio da modulação do TXV (válvula termostática de expansão). Portanto, o mecânico está parcialmente correto, faz com que todo o sistema funcione com mais eficiência - não apenas o compressor.

No entanto, isso realmente não deve influenciar o disparo do ventilador do condensador. Parece mais que o ventilador do condensador está puxando muitos amplificadores e disparando a sobrecarga, o controlador está com defeito ou com entradas defeituosas, causando comportamento anormal. Não tem certeza de como o esquema de controle do ventilador do condensador funciona, mas também verifique as indicações dos sensores de pressão ou temperatura que são usados ​​pelo controlador do ventilador. Boa sorte!