Calha de zinco do medidor 15, flexione o suficiente para dobrar um pouco (grau 0.5)?

0

Eu tenho um telhado plano, ~ 150 m2. O telhado está sob uma inclinação de grau ~ 5.

Como o teto tem aproximadamente 15 metros de comprimento (por 10 metros de largura), eu estava pensando em fazer (no lado baixo) o ponto alto da sarjeta na centro da parede. Em seguida, instale os drenos de cada lado (diâmetro 125mm).

           dreno CENTRE dreno (baixo) (alto) (baixo) | --- 7500 mm - || - 7500 mm - | | | (Queda de% deUMUMX) (Queda de% de 0.5)

Eu gostaria de usar calhas de zinco (½ rodada), mas estou um pouco preocupado em como conectá-las no centro.

Se eu comprar um longo pedaço de calha de zinco (~ medidor 6-10), isso por si só seria flexionar o suficiente para que eu possa obter uma queda / pitch 0.5%? Ou eu precisaria soldar duas partes no centro sob um ângulo?

Obrigado!

Esboço simples

por Roger 09.09.2019 / 15:21

2 respostas

Na sua pergunta, não está claro em que direção seu telhado tem uma inclinação% 5.

Para uma queda de% de 0.5, isso significa apenas 6.5cm de cada lado. (7.5m * tan 0.5%) Acho que você não terá problemas com a calha flexionando apenas 6.5cm sobre os medidores 7.5.

09.09.2019 / 16:33

O aço galvanizado sofrerá facilmente uma pequena tensão assim. A força de escoamento normal do aço não é atingida até que a tensão total seja 0.5% de tensão. Ou seja, ele precisaria ser mantido no lugar para evitar "recuo" na tensão 0.5. No entanto, 0.2% é deformação permanente (sem retorno). Ou, caso extremo, você dobra um pouco (duvido que seja necessário). Se você deseja um comprimento 6 m (cerca de 20 pés) sem costura, precisará usar alumínio, não aço galvanizado.

09.09.2019 / 17:17